Szia,
A napi több liter víz az aggályos, nálam csak a beköltözés után volt ilyen és addig amíg a kazánt ki nem tisztították (karbantartás) mert a parkettacsiszolás stb. miatt bekoszolódott. A kitisztítás után és azóta sincs egy csepp víz se.
Persze elképzelhető, hogy más a probléma (pl. kémény) de ha régebben nem volt víz most meg van lehet, hogy csak tisztítani kell.
Szia ZetecR!
Milyen FÉG kazánod van, mert amit itt írtál az nagyon ellent mondásos az én FÉG-es tapasztalataimmal? Sajnos kénytlen voltam a régi kazánommal szerelőset játszani, mert annyi amatőr jött hozzánk, hogy a végén már síkitottam.
Csak megjegyzem az én szivattyúm már 170 V-nál nem futott úgy, hogy szerintem ez a 60 V csak duma!
Kerítettem egí FÉG-es szerelőt, aki annyival egészítette ki az általad leírtakat, hogy amíg a termosztát (jelen esetben egy Honeywell CM67) engedélyezi a kazán működését, a szivattyú folyamatosan jár, mert a kazán termosztátja nem teljesen állítja le a szivattyút, hanem - az én esetemben - 60V-ot ad neki. Ezek szerint csak cirkuláltatja a vizet, bár kiváncsi lennék, hogy ez a 60V mire elég... Mindez állítólag, mert elég mulya kis fickó volt ez a szerelő.
Viszont van egy olyan problémám, hogy a kéményből kondenzvízként naponta több liter víz kicsöpög. Normális ez???
Ha a kémény tényleg nem gond, ( van 2 bélelve, engedélyezve) nekem a külön-külön a szimpatikusabb.
Az egész hóbelevanc lényegesen egyszerűbb elemekből felépíthető, minek következtében olcsóbb, + azt a " úgyis csak ilyent használhatsz" díjat sem kell kifizetni a berendezés árában.
Én csak az indirekt tárolós megoldást ismerem (használom).
A 150l vizet 30 percen belül felfűti. Viszont addig nincs fűtés, de ez eddig nem zavart.
A kéményes megoldásról nem tudok nyilatkozni. A szülőknél parapetes megoldású gázbojler van. Ez kb. olyan, mintha egy nagy fazekat tennél föl a falra. Hatásfoka alacsony.
Sziasztok!
Melyik a jobb megoldás? Cirkó + indirekt melegvíz tároló vagy cirkó + külön, kéményes, gázos melegvíztároló. Hely és kémény nem probléma de az első megoldás jóval drágább. Mivel jobb az, ha a kazán termeli a melegvizet és nem egy külön egység? (Gondolom ezért drágább) Kérem, akinek tapasztalata/tudása van válaszoljon.
sziasztok,
Házunk f?tési (gáz, cirko) rendszerét szeretném egy megbízható szakemberrel megnézetni, mert szerintem teljes felújításra szorul. Tudtok ajánlani valakit, aki Pest környékére (30km) hajlandó kiszállni, felmérni a helyzetet és árajánlatot adni? küldjetek e-mailt. el?re is köszi.
Sziasztok!
Vettem egy mofém trend csapot.Most próbálgattam(még nincs beszerelve), és ha viszonylag gyorsan csukom-nyitom, pattanó hangot ad , ami olyan mintha valami zsírozás lenne benne és az cuppogna.Szerintetek hibás a csap?
Előre is kösz
Pár évvel ezelőtt (Budapesten) az ecseri és az üllői út kereszteződésénél vásároltam ilyet. Most nem tudom az áruház nevét, mert átkeresztelték valami külföldi hangzású dologra, de akkor kb 10-15 változat és több méret közül lehetett választani.
Fontos! Visszacsapó szelepet tegyél be (azt is itt vettem), mert különben béfúj a zergenemző hideg.
Nekem VRC420-as időjárásfüggő szabályozóm van. Ebben a rendszerben 4 (!!!!) érzékelő van.
1. Külső hőmérséklet-érzékelő, ami a padlófűtésnek ad időben jelzést, hogy a kinti lehűlésre még időben tudjon reagálni (előre beállított fűtési görbe alapján)
2. Belső szobatermosztát, ami a radiátoros körnek adja a kézzel beállított minimális hőmérséklet és a tényleges közötti különbség alapján a jelzést. Mellesleg ezzel lehet a programozást is elvégezni
3. A padlófűtés előremenő csövére kívülről illeszkedik egy érzékelő (ez alapján kapcsol ki-be a padlófűtés (illetve azt hiszem, a keverőszelep)
4. Az utolsó a forróvíztároló felső részében, egy szárazhüvelyen át van bedugva. Ha nincs elég meleg víz, akkor bekapcsol a melegvíz-készítő funkció.
A tároló vizét egyébként egy tárolóba épített analóg hőmérőn illetve a kazán kijelzőjén (a szobatermosztáton) is ellenőrizni tudom.
Kezdetben baromi bonyinak tűnt (pláne ahogy nekem a szaki először elmagyarázta…), de szerintem, ha jól össze van lőve, nagyon pöpec kis rendszer tud lenni.
A leírtakból kiderült, hogy neked is Vaillant rendszered van, (az enyém Vih cr-120-as) és csak ötlet szinten érdemes lenne ellenőrizni, hogy a két érzékelő "jó helyen van-e" a csőben amiben érzékelnek. Az egyik a kazánt informálja a víz hőmérsékletéről (ehhez képest kapcsol be-ki a kazán), a másik a hőmérő érzékelője amit nézel. Az egyik szomszédomnál volt ilyen probléma, hogy nem volt elég mélyen a kazánérzékelő és a kazán ettől "meghülyült". És miután mélyebbre dugták minden rendbe jött.
Mivel a tárolóban un. rétegződik a víz (hidegebb alul melegebb felül) nem mindegy hol mérjük stb..
De ez csak egy kósza ötlet...
nem mondom, hogy le kell cserélni a kazánt. Ha egyébránt lecseréled, akkor jobb hatásfokú, esetleg a rendszerhez jobban illeszkedő kazánt vehetsz.
A keringetés oldalán nem látok sok fantáziát. Nem az a FÉG C-knél a gond, hogy nincs "utókeringetés", hanem az, hogy a tüzelést az áramlás megszűnése állítja le. Emiatt nem szerencsés az ilyen készülékeket termosztatikus radiátorszelepes rendszerrel együtt alkalmazni.
Látod, pl. ez egy előny egy új kazán esetén.
Több figyelmet érdemel a tüzeléstechnikai oldal!
Másrészt mondjuk egy modulációs gázégő hatásfoka jobb. (Kevesebb gázt fogyaszt.)
Utókeringet, esetleg a melegvíztárolót antibakterizálja. Képes indirekt fűtéssel melegvizet készíteni. (Ha olyan kazánt veszel.)
Az utókeringetés a kazánt, a szivattyút(!!!) is védi, de miért álljon a melegvíz a kazánban, mikor még fűteni is lehet vele?
Viszont egy új kazánt venni csak azért, hogy kevesebbet fogyasszon.... A mai gázárak mellett szerintem csak akkor érdemes cserélni, ha valamilyen új funkcióra van szükséged, amit a régi nem tud, illetve, ha a régi megbízhatatlan, vagy nem éri meg javítani.
Szerintem a vízlágyítóknak nincsen egészségre ártalmas hatása. Más kérdés, hogy a berendezést karban kell tartani.
A FÉG C sorozat ún. hidraulikus szabályozású kazán. A termosztát a szivattyút kapcsolja le, majd a vízáramlás megszűnését érzékeli egy membrános szelep, ami zárja a gáz útját. Így kapcsolja le a lángot.
több részletet kellene ismerni, hogy érdemben lehessen mondani valamit a hőtermelő és -elosztó rendszereidről. A rendszerek szabályozásán sok múlhat el. Kellene annak jól működni... :)
A vízlágyítót biztos, hogy túl lehet élni, nálunk az étterembe az van a kávégép elé kötve, évek óta és napi öt kávéval még mindig élünk.
Ha megtartod a C12-est, ne gondolkozz azon, hogy mért nem úgy működik mint egy vailant.
Bár nekem egy másik tipus volt, neve most nem jut eszembe, de a szivattyú forgott még egy ideig a kazán leállása után
Most találtam rá a topicra, rögtön lenne is 2 problémám.
Ez egyik, a vizlágyítók esetleges egészségkárosító hatása. Van-e valakinek konkrét tapasztalata/infója?
Másik. A nemrég vásárolt lakásban "örököltünk" egy FÉG (talán C12-es) kazánt, amire a fűtésszerelőm azt mondta, hogy megbízható típus, jó állapotban van, felesleges lecserélni. Normális dolog-e az, hogy a keringtető szivattyú csak akkor megy, amikor fűt a kazán? Nem kellene esetleg utána is - esetleg kisebb tempón - még a felfűtött vizet cirkuláltani a rendszerben?
Termo Amika kazánnal kapcsolatban van-e valakinek tapasztalata
ilyet szándékozunk venni(kedden hoznák), de a szomszédnál problémák vannak, napi 10m3-t fogyaszt most, egész éjjel megy, de ha lekapcsolja, akkor sem hűl jelentősen a ház (130nm; 20C)
ilyen kérdéseken gondolkodik: miért kell 80 fokra felmelegíteni a vízet, hogy aztán 30 fokos v. engedjen bele a padlófűtésbe, hogyan tér vissza az energia a kazánba
szóval erősen gondolkodunk, hogy más kazánt kellene nézni