Nem ott a pár foknál. Hanem ott amikor van + néhány köbmétered térfogatáramban és épp leszabályozás alatt vagy.
Mértem egyszer a a 35-ös totyán 45kW-ot, kb tíz perc volt mire leégett annyira, hogy beállt 30kW környékére. Wilo 25-60-as III. fokozaton győzte kitermelni. Egy totya nem fog 1000 fok fölé menni (szerintem a közelébe sem), de egy faelgázban azért esélyesebb 1200-1300 fok ott pedig ugrik a NOx.
Üdv ! Jó Egészséget és Jó Ünnepeket !:-) Majd megírja mire is gondolt olvtársunk ,már rengeteg NOx -el riogat ,hát Én egyenlőre itthon nem tudom mérni ,próbálok vigyázni a lehetőségeim belül az NOx-re és a kavicsokra is !:-)
Üdv ! Azért nem vagyok itt sokat ,mert nem olvasom folyamatosan a topikokat ,és ha nem vagyok teljesen képben ,akkor nem szeretnék bele okoskodni felületes infók birtokában !:-)
UI: Most már tudom ,hogy nincs pufid ! Ha röviden tudok ,akkor szívesen válaszolok ha valami spéci "tapasztalatot"szeretnél megtudni tőlem !:-)
Tényleg bátor a srác, nekem ha a regisztert nyomja kb nagyon megszalad pedig csak 75fokra van állítva. A kavicsok gondolom a hőálló betonban vannak vagy még keveset ittam?
"Ammán nem teljes terhelés ammán felette van. A kavicsok nem biztos, hogy odabenn nagyon szeretik, mert ez az a hőmérséklet ahol minden elég ugyan, de a hőterhelés brutál mód megugrik (meg a NOx termelés is), szóval ez azért kétélű."
Ammán nem teljes terhelés ammán felette van. A kavicsok nem biztos, hogy odabenn nagyon szeretik, mert ez az a hőmérséklet ahol minden elég ugyan, de a hőterhelés brutál mód megugrik (meg a NOx termelés is), szóval ez azért kétélű.
A vtc 8-as kvs-ű, ha van előtte pár dolog ami picit is folyt nos az ott már szépen okozhat zajt.
Kell oda a DN32-es keverő. Még tisztább lenne - csak az sok péz - ha nem a szivattyút tekergetnéd hanem egy vrg-t ARA-val.
Igen, hozza azt amit elgondoltam. Amikor a kazán már csak a venti fordulat leszabályzással tudná tartani a 85°C akkor az emelt tömegáram elviszi a plusz hőt így nem kel annyira leszabályozni a kazánnak. Próbálná az ember elérni, hogy teljes terhelésen menjen a kazán mindig.
Jól van, akkor tedd ahogy jónak látod de engedj meg egy kérdést. Nekem ugyan ez a kazánom van, (többek közt) csak AK 2005 vezérlővel és egy manuális négyjáratú védelemmel, 70-es szivattyúval puffer nélkül ami ég és föld a tiédhez képest, kivéve a kazán tehetetlenségét. Tehát ez fordulatszám szabályozás megteszi amit elvársz tőle, meg tudja csípni a vezérlőt?
a pufi felől még mindig hideg víz jön ilyenkor, csak a szállított mennyiség emelkedik.
szivattyú
80°C-ig 1fokozat
80-84°C 2fokozat
84°C 3 fokozat
az üzemidő nagy részében 2fokozaton megy a rendszer, de amikor kicsit elszaladna a hőfok akkor ne a kazán szabályozzon le szinte 0-10-20% venti fordulatra hanem a tömegáram emelkedjen elvigye a plusz hőt hisz van még tartalék a rendszerben, ezért van az egész.
a VTC 65°C a kazán 85°C van állítva mert feljebb nem lehet. Ebbe van kis csalás mert a hőmérőt átraktam a kazán tetejére a gyári helyéről ami az előremenő csonkba keresztbe behegesztett 1/4cső.
Amikor a kvartyogás jelentkezik akkor ugye 84°C az előremenő 65 a visszatérő és a pufi felőll 25-30°C víz jön még mindig
igen nem vagyok könnyű eset ezt Kapocska tudja már -nagy respect neki és köszönet, hogy még mindig fordít rám energiát- sokszor megyek a saját fejem után :( hát ugye buta, ember okos ember, ennyi
bocsi ,de azért nem állok egész nap a kazán mellett :)
na meg karácsony is van szóval peace :) nem ül a gép előtt se az ember folyamatosan.
azért belőled is nehéz volt kihúzni mit hallgassak, ami egy működő Vigas kazán mellett nem árt tudni
ja és ami a lényeg mivel nem folyamatosan megy 3-fokozaton a szivattyú és mint írtam -ha figyeltél- hideg rendszernél nincs ez a produkció, csak 80 ,de inkább 80 fok felettinél ezért nem lehet mindig produkálni. Ezért is nem fektetek bele nagy energiát hisz az üzemidő 1% sincs amit 3-as fokozaton megy a szivattyú.
Igen hajlamos vagyok arra, hogy ami nem teljesen vág össze az elméletemmel azt egy ideig kizárom és megyek a saját fejem után. Többek között ezért tartott 3évbe ledugózni a légtelenítőt :) Nehezen tudtam elképzelni, hogy egy 1,5bar túlnyomásos rendszerbe a szivattyú 1,6Bar vákuumot szívjon,
Jelenleg amit Kapocska mond az látszik legvalószínűbbnek a hideg oldal kevés ott hallani a zajt a legjobban. De ezt még mindig nem értem. Ok annak a legnagyobb az ellenállása, de fele annyi vizet kellene ott szívni mint a meleg ágon.
Az én elméletem még mindig az, hogy az ESBE ekkora tömegáramnál túl közel van a szivattyúhoz és nagyon megkavarja az áramlást.
Szóval első lépcsőbe a szivattyú átkerül a kazán belépő csonkra és a VTC után felbővítem a csövet 5/4"-ra.
Ha nem jön be felköpök a levegőbe és alá állok :) és belátom nem volt igazam.
Második lépcső a Pufi VTC között felbővülünk 5/4"-ra és a tágulásit is átrakom és belátom igazatok volt.
Ennyi. A változtatásokig engedjük el a témát.
Granov
Esbe VTC 1"
szivattyú 25-60
tágulási alap légoldali nyomása 1,2Bar ezt azt hiszem tavaly tavasszal ellenőriztem
A rendszer alapnyomása tehát a víz alap nyomása 0,9Bar
Első időben 1,4-1,5Bar volt a rendszernyomás, de felmerült emeljem feljebb hátha segít ezt a kvartyogást megszüntetni.
0,6 bar dP nem kicsi. Ha a rendszer akkor zajos amikor a pufi felől is már meleg jön, hiszen akkor kicsi a dt a kazánban, a vtc javarészt A irányba nyitott. ( ha meglelem a szelep eredeti karakterisztikáját abból szépen látszik, hogy köztes állapotban bizony szépen beesik a kvs).
Ehhez persze tényleg nagy sziattyú kell, egy 40-es nem szállít eleget.
Bocs de nem szeretek megoldatlanul hagyni egy problémát, és mivel nem lehetek ott hogy megtudjam amit akarok, tényleg csak vergődöm. Ez is emberi tényező.-:)
Üdv ! Azt nem tudni miért tudsz így vergődni ezen ,engedd el ,lehet nem is kíváncsi a véleményedre ,azért nem reagál !:-) Itt keresni egy arcnélküli fórumon az "emberi tényező)t,hát ....... keresd !:-)
Sajnos nem találtam meg sem az esbe méretet (DN32, kvs14 a tippem), se a szivattyú méretet (minimum 60, de inkább 70-es a tippem).
Sajnos most az istennek sem találom azt az esbe hidraulikai görbét ami szelepváltás függvényében bemutatja, hogyan csökken messze a 14kvs alá a szelep ellenállása (pontosabban: hogyan csökken a kvs értéke azaz nő meg az ellenállása) lévén az ha jól emlékszem az A irány teljes nyitása.
Egy 70*-es szivattyú ha a nyomóágban alig van terhelés elküld ck 6m3/h-t. Ehhez a szívó oldalon csinál akár 0,5bar nyomásesést.
Azt írtad, hogy 1,6bar a rendszer nyomásod. De ez így önmagában nem mond semmit.
0, azaz "nulla" rendszernyomáson mekkora a tágulási tartályok nyomása? Ha túl nagy kevés bennük hideg rendszernél a tárolt nyomás ettől a szívóoldali nyomásod leeshet.
A szelep termosztátja nyitni kezd az A ág felé,ha a kimenő kevert víz hőmérséklet
AB csatlakozáson 50 ° C, 55 ° C, 60 ° C, 65 ° C vagy 70 ° C ,patron/termosztát függő.
B teljesen zárva van, ha az A csatlakozás hőmérséklete 10 ° C-kal meghaladja a névleges nyitási hőmérsékletet.
„eldönteni az A vagy a B ág hozzáfolyása kevés”
Ebben az esetben (nálad) induláskor AB-B körön van a szivattyú és ennek a körnek a méretekből
adódóan a legkisebb kör,legkisebb ellenállással,ha benyit akkor bekapcsolódik egy nagyobb ellenállású kör is.
Ha benyit és nincs zárva a B ág addig változik az ellenállása,mert a helyzetét a hőmérséklet határozza meg (bő a keresztmetszet ,majd a hőm. emelkedéssel szűkül majd lezár).
Betettem egy átlagos visszacsapó ellenállás jelleggörbét ,de nem biztos ,hogy jól láthat itt van még egyszer nagyobb képen( A 2”-os 35mbar-nál (dp,0,36 mH2O)durván 30mm-es az elmozdulás).
Mivel nem egy kúpos szelepfészekről van szó én ezt már nyitottnak tekintem és ha összevetjük
a VTC 9m3-es KVS értékével a 39.32m3-t akkor elhanyagolható.
Az áthelyezés abban segítene,hogy a szelep belsejébe az éleken az áramlástól keletkezhetnek
buborékok amit a szivattyú nem szívna vissza a VTC köztes állapotában.
Ha szereltek akkor egy csonkot lehetne tenni a VTC elé az A ágra a tágulásinak.
Olyan megoldás is létezik trepni lemezzel amiben nem botlik el a láb v. a kapu pl. 5/4-es.