Keresés

Részletes keresés

Unicalfan Creative Commons License 2023.01.24 0 1 46526

Hát pont azért lehetséges mert nem rendszernyomásra “működik” a légtelenítő.Ahogy Taki irta siman meg tudja “rántani” induláskor egy szivattyú azt a kis “labdát,hengert,tököt”és már benn is van a levegő

Előzmény: peterch (46525)
peterch Creative Commons License 2023.01.24 0 0 46525

Szia !

 

Lennél szíves !

 

Felvázolnád , hogy ez hogyan megy végbe egy nyomás alatti rendszerben ?

 

Előre is köszönöm !

 

Előzmény: Taki30 (46523)
kormos* Creative Commons License 2023.01.24 -1 0 46524

Beszívja a levegőt, utána meg kiengedi az autómata légtelenítőn!

Előzmény: Taki30 (46523)
Taki30 Creative Commons License 2023.01.24 0 1 46523

Ez bizony nem igaz, zárt rendszerben is tud levegőt beszívni a szivattyú szívó ágán lévő légtelenítőn, minél közelebb van a szivattyúhoz annál többet, és főleg a szivattyú indulásánál. Légtelenítés után ajánlott a légtelenítő szelep elzárása.

Előzmény: Sony Black (46515)
tron67 Creative Commons License 2023.01.23 0 0 46522

Én szívesen megosztanám a home assistant adatbázisát, azonban a db méret miatt én három napra állítottam az adatok megőrzését, hogy valami méret korlátot szabjak, így nincsenek ilyen hosszú adatsoraim. Illetve én a külső mellett a belső visszacsatolást is használom. Sajnos a kazánom nem ismeri 810+ paramétereket (vagy hát nyilván ismerné, de akkor mit adnának el Prémium néven? ;) ) - ilyen adataim sincsenek.

Előzmény: de! (46498)
kormos* Creative Commons License 2023.01.23 0 0 46521

Igazad van, mert csak a "labda" kis felülete zárja szelepet.

Előzmény: Unicalfan (46520)
Unicalfan Creative Commons License 2023.01.23 0 0 46520

A labdát minden oldalról körülveszi a vîz.ugyanakkora nyomassal.Ez nem egy dugattyu aminek az egyik oldalán 10 bar nyomas van és azt kell benyomnod ellenkező oldalról.

Teljesen mindegy mekkora a nyomas nincs szerepe a legtelenitő müködésében

Előzmény: kormos* (46519)
kormos* Creative Commons License 2023.01.23 -1 0 46519

A zárást a felhajtó erő végzi! Viszont a zárva tartásban van szerepe a nyomásnak. A felhajtó erő és "labda" -ra ható nyomás tartja zárva. A labdának van egy felülete, amire hat a nyomás. Azt kell elképzelni, ha rendszerben 10 bár lenne a nyomás, kézzel nem lehetne a kis "labdát" lenyomni.

Előzmény: Unicalfan (46517)
Unicalfan Creative Commons License 2023.01.23 0 0 46518

Illetőleg vannak még a higroszkópos automata légtelenítők azok teljesen más elven működnek

Unicalfan Creative Commons License 2023.01.23 -1 0 46517

Oszlassunk már el néhány tévhitet miszerint az autómata légtelenitők a rendszerben lévő nyomás hatására működnek (zárnak).  NEM!!!!

Ez pont olyan mint amikor egy levegővel teli labdát lenyomsz a víz alá.A felhajtóerő hatására az x erővel felfelé törekszik.Ez a “labda” (henger , kis tök) van benne minden automata légtelenítőben és minél nagyobb a ”tök” mérete annál nagyobb erövel zárja a szelepet.

Magyarán teljesen mindegy mekkora a rendszernyomás 0.1 báron pont ugyanúgy zárni fog mint 2.5 báron 

Sony Black Creative Commons License 2023.01.23 -1 1 46516

Nagyon nem mindegy, hogy zárt vagy nyitott a rendszer! Légköri nyomás +1-1,5bár a zárt fűtési rendszerek alapnyomása (a kazánnál). Egyetlen esetben tud a szivattyú szívó csonkjánál a nyomás lékköri nyomás alá csökkeni: ha a rendszer szívott, a 0 pont a szivattyú szívó oldala felől van, és az alapnyomás eleve 1 bár alatt volt. Nyomott rendszernél, a nyomás nem tud légköri nyomás alá csökkeni sehol. Ma már nem csinálunk szívott rendszert. Régen sem csináltunk eleve így tervezve, csak a keringető szivattyúk megjelenésével és annak a fűtési rendszerbe való iktatásával, (főleg nyitott rendszereknél) alakultak ki anomáliák emiatt. Nem mindegy hogy hol a 0 pont, és ehhez képest hova kerül a szivattyú, ez a titka.

Előzmény: kormos* (46507)
Sony Black Creative Commons License 2023.01.23 -1 0 46515

A kulcsszó a ZÁRT rendszer!

Nyitott rendszerre sehova nem teszünk automata légtelenítőt!

Előzmény: kormos* (46512)
nagykunsági Creative Commons License 2023.01.23 0 0 46514

Gondolom napio szinten szeded szét a hűtőket, hogy ennyire tudod mi van benne. 

Ez az általános.

 

Előzmény: [fidelio] Bismarckooo (46511)
Törölt nick Creative Commons License 2023.01.23 0 0 46513

Sziasztok. 

Lassan esedékessé válik, a régi Hőtermes kazánom cseréje. A mostani kondenzációs kazánokat nem ismerem. Tudnátok segíteni, hogy milyen típusút, márkájút érdemes venni?

A melegvizet is Gáz bojler biztosítja, gondolom akkor érdemes lenne azt is cserélni. 

kormos* Creative Commons License 2023.01.23 -1 0 46512

Nálam  a lakáskörnél nyitott a kiegyenlítő tartály és a visszatérőre van kötve. Van a rendszerben egy puffer tartály, most el vannak zárva a csapok rajta. 

Tavaly a lakáskör szivattyút ( grundfos 25-60) a termosztát kapcsolta  a kondenzáció kazánnal együtt. Aztán, azt vettem észre, hogy a kiegyenlítő tartályban emelkedik a víz és amikor kinyitottam az egyik csapot a puffer tartályban vissza bugyogott a víz. Tehát a szivattyú a sok indításnál a zárt csapokon keresztül kiszívta a vizet a puffert tartályból. 

 

Ez meg történt , tehát indításkor a grundfos akár a tengely melletti szimeringen keresztül is szívhat levegőt!!!! Főleg, ha rendszer nyomás egy 4 méter magasan levő kiegyenlítő tartály esetén kb. 0,4 bár. 

 

 

Előzmény: peterch (46508)
[fidelio] Bismarckooo Creative Commons License 2023.01.22 -1 0 46511

Tud erről a rozsda, a vízkő és az autóhűtő is ? 😂😂😂Az adalék leírását  mindenesetre korrigáltatnod kellene. 

Előzmény: nagykunsági (46483)
nagykunsági Creative Commons License 2023.01.22 0 0 46510

Szét kellett volna szedni, úgy kitakarítani :)

 

Az ilyet moshatnád évekig:)

 

 

 

Előzmény: kormi07 (46502)
kormos* Creative Commons License 2023.01.22 0 0 46509

Na igen a rendszer nyomás 1 bár. 

A szivattyú nyom 0,6-bárral és még ha a másik oldalon -0,6 bár lesz a nyomás a légköri nyomáshoz képest, még így is túlnyomás lesz a szivattyú tengelyénél. 

 

 

Előzmény: peterch (46508)
peterch Creative Commons License 2023.01.22 -1 0 46508

Ezt gondold át még egyszer !

 

" A szivattyú egyik kivezetésén nyomás a másik kivezetésén vákuum van. "

 

Nyomás alatt lévő zárt rendszerben hogyan tud a szivattyú vákuumot kialakítani , ha a víz nem összenyomható ? A szívó oldalon alacsonyabb nyomás lesz , mint a nyomóoldalon , de nem vákuum . Tehát ott kellene egy vízmentes térnek keletkeznie és pont abba a pontba kellene a légtelenítőnek bekötve lennie , hogy bejusson a külvilágból a levegő . Olyan erővel meg gondolom a keringetőszivattyú nem bír , hogy ezt létrehozza . :-)

Előzmény: kormos* (46507)
kormos* Creative Commons License 2023.01.22 -1 0 46507

A szivattyú egyik kivezetésén nyomás a másik kivezetésén vákum van. Kérdés, hogy tengelynél mi van, gyanítom, hogy vákum. 

 

 

Előzmény: Sony Black (46506)
Sony Black Creative Commons License 2023.01.22 -2 1 46506

Ez csak akkor történhet meg, ha a csőben a nyomás a légköri nyomás alá esik azon a ponton. Zárt rendszerben ennek nagyon picike az esélye :)

Előzmény: Unicalfan (46503)
Sony Black Creative Commons License 2023.01.22 -2 0 46505

Ne parázzál, az lett berakva ami itt a listában szerepel!

Ez a gyári égéstermék elvezetője a kazánnak. A tetőn átvezető szakasz a Bosch-nak is tűzi horganyzott acél, semmi meglepő nincs benne! 

 

Előzmény: reqcka (46486)
Sony Black Creative Commons License 2023.01.22 -3 0 46504

Én nem tolerálom nem hogy egy csecsemő! Te hol élsz? 1976-ban? :)

0,5 fokot tolerálok túl lendülésben max!

Előzmény: s51es (46493)
Unicalfan Creative Commons License 2023.01.22 0 2 46503

Mert adott esetben levegőt tud rajta keresztűl beszívni.

Előzmény: blackbile (46492)
kormi07 Creative Commons License 2023.01.22 0 0 46502

Off

Vélhetően nem:-)

(8× mostam át mire már nem jött semmi, ez a 3. vagy 4. kör lehetett)

nem tudták miért forralja a vizet.

On

Előzmény: nagykunsági (46490)
C20NE Creative Commons License 2023.01.22 0 0 46501

Az opentherm csupán egy szabványos buszrendszer és utasításkészlet, attól, hogy termosztát ezt a buszt és utasításkészletet használja még egyáltalán nem biztos, hogy kezel külső hőmérőt vagy rendben van az algoritmus amivel a hőigényt kalkulálja. A kazán külső hőmérővel képes az előremenő hőmérsékletét a külső hőmérséklet függvényében változtatni. Egy rendes termosztát sok komfort funkciót ad, amit a kazánok nem, egy jó típusra érdemes beruházni, de csodát ne várj tőle.

Előzmény: blackbile (46500)
blackbile Creative Commons License 2023.01.22 0 0 46500

Nekem Honeywell TR6 Wifis van... szerintetek egyenértékű ez azzal, mintha egy külső hőmérsékletérzékelő lenne a kazánba bekötve, ki ismeri mélyen az opentherm működését...? 

Egy openthermes termosztát nyilván figyeleme veszi a beállított település pillanatnyi hőmérsékletét.

Előzmény: Degeczi (46499)
Degeczi Creative Commons License 2023.01.22 -1 0 46499

Nem, nincs wifije sem, csak az EMS buszon lehet csatlakozni rá. A nagy CT200 ami wifis (és az dolgozik a netről leszedett időjárással)

Előzmény: blackbile (46495)
de! Creative Commons License 2023.01.22 0 0 46498

Ha már ennyit emlegetem a napi üzemidőt: megtennétek nekem egy szívességet, akiknek van külső érzékelőtök, és a kazánnak/termosztátnak van üzemóra számlálója, hogy megnézitek most a számlálót, meg egy hét múlva, és megírjátok, hogy a két kiolvasás között hány óra telt el, és ebből hány üzemóra volt?

 

On-off és buszos vezérlők is érdekelnek. A lényeg, hogy külső érzékelő legyen. Nagyon fúrja az oldalamat, hogy melyik mennyire tudja megközelíteni a közel folyamatos üzemet.

 

(Aki Home Assitantot vagy hasonlót használ, és rögtön kéznél vannak neki a historikus adatai, az persze már most megoszthatja. :-))

Előzmény: de! (46497)
de! Creative Commons License 2023.01.22 -2 0 46497

Ahogy elnézem a CW400 leírását, ebben is van számláló, ami mutatja, hogy hány gyújtás és hány üzemóra volt.

 

Ez alapján lehet tuningolni az előremenőt. Én napi 16-18 óra körülire igyekszem belőni. De még napi 12 óra sem rossz. 18 óra fölött meg már nagyon ki van centizve.

 

A gyújtások számát érdemes szemmel tartani, és az elmúlt 24 órában leadott teljesítményt is, hogy a ki-be kapcsolgatós előremenőt lehetőleg elkerüld.

Előzmény: de! (46496)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!