Ha már antenna:
Ha fejembe veszem, hogy a leendő 4 szoba mindegyikébe elviszem az antennát, milyen erősítőre/elosztóra van szükség, hogy a kép jó legyen? Mibe fáj kb?
Fentebb írt cuccokat meg mondjuk a Rákóczi tér sarkán lévő boltban megkaphatod. F csatit is jót adnak, hajlékony koaxot, ha kell, akkor Hirschmann erősítőt is. UPC directes emblémáról megismered, valam Alfa-Sat.
F-toldó= összecsavarható vacak. Osztót is lehet közvetlen csatlakoztatni hozzá, kb 2*5 cm 1 cm mély a jobbik, innen lehet többfelé osztani. Sokkal kevesebbet csillapit mint a sima koax csatlakozós elosztó.
Lacivill, mi az az F toldo? Jelenleg ugy nez ki a rendszer hogy a bejarati ajto folott/mellett van egy nagy UPC doboz, benne vilagito csodak, es ebbol kilog egy darab koax. Itt csatlakozok ra en, egy osszecsavarhato csatlakozoval es jon a jel be a lakasba. A legjobb lenne ettol a csavarhato csatlakozotol lecserelni az egeszet, valami baratsagosabb koaxra.
lehet hogy en a kinai fossal talalkoztam, de nekem az F csatis nem engedte at az egesz tartomanyt es a brazil szappanoperaban is esett a ho :-)
aztan egy egy rendes koax dugost hasznaltam
de elvileg ennek nem a csatlakozotol kene fuggnie...
de ez volt a tapasztalatom
Csak f toldós kivitelt vegyél, mert az jó minőségű. Azon belül ne olyat vegyél ami sárga és négyzet alakú az kinai szutyok, hanem téglaalakút és ezüst színűt. F toldó mérete függ a koax vastagságától.
Létezik elosztó. Splitternek hívják. A legkisebb mérete kb 1x2x2 cm plussz hely a csatlakozónak. A kültéri kivitel kissé merevebb mint a beltérbe való, de nézz körül a boltokban.
Letezik olyan szerkentyu amivel a kabel-TV jelet ketteoszthatom TV1 es TV2 fele? Mi ennek a neve? Hogy bonyolitsam egy picit olyanra lenne szuksegem amit a falra fel lehet ragasztani vagy furni, nem pedig bevesni egy dobozba.
Koax: kitalaltak mar valami konyebben kezelhetot annal a regi merev sz@rnal? 15 eve meg csak ilyen volt, de most aktualissa valt a hozzanyulas, gondoltam megkerdem mielott foloslegesen nyakamba veszem a varost.
Ha jól emlékszem, ugyebár ez még a méretlen szakasz. Ebben az esetben ez meg már fusi melónak minősül, mert elvileg ezt már csak az émászia csinálhatná, ezért szerintem gyorsan csináltasd meg igy. :)
Tudod mi az a 600 ft/méter? A 60000 tervezési, meg a folyó méter 12500ft-hoz képest?
Szerintem csináltasd csak meg a 10-et. Jól fogsz járni!
-mivel nekem áram kell két héten belül nem érek rá vitatkozni senkivel. Lehet, hogy nyernék, de a kőműves betonkerverője árammal megy.
- nem mindegy, hogy 4 vagy 10 m kábelt fizetek ki cca 600 Ft/m áron.
- Gyöngyös (Heves megye)
Rosszul döntöttem, hogy a szekrénytől újrahúzattam a kábelt (4 m) a saját költségemre? Az eredeti felállásban szvsz nevetséges lett volna az a minimális toldás.
Hogy az uj mososgep miert raz?? jo kerdes de nekunk is razott a zsir uj Siemens mosogatogepunk amig szarul(rossz volt a csavar es nem lehetett meghuzni) volt bekotve a foldeles a konnektorba.
En akkor ugy magyaraztam magamnak, hogy biztosan azert, hogy a hulye is eszrevegye, hogy földeletlen a konnektor es meghibasodaskor ne csaphasson agyon senkit(csak azt aki ennek ellenere sem földelte a konnektort)
Mérd meg a feszt. a föld, és a vízcső között, ne a csap végén, hanem mondjuj lent a sarokszelepnél. Ha csak néhány volt van az elmegy ha 40 körül akkor az a "baj" lehet,hogy kézmosás közben ha hozzáérsz a mosógéphez pl. akkor csipni fog.
EPH: egypotenciálra hozás amely azt jelenti, hogy egy lakásban épületben minden nagykiterjedésű fémes hálózatot pl. víz gáz fűtéscső össze kell kötni fémesen, majd összekötni a földeléssel. A dobon lehet valami brumm feszültség is ha digit műszerrel méred az nem terhel be.
1. Ha csak földkábeles lehet a betáp akkor rá kell verni a balhét a szolgáltatóra
2. Bele kell törödni, hogy a keritésbe kerüljön
3. Meg kell toldani
4. Új kábel a szekrénytől
Több nem jutott eszembe
A mosógépre a megoldás:
Földeletlen konnektor, egész pontosan nem volt bekötve a föld a konnektorba (pedig van), elég nagy ostoba szerelhette. Na most nem ráz, amugy vadiuj mosogép.
Mondjuk azt akkor sem értem, hogy ha nincs földelés miért ráz a dob, ez igy nem lehetne vagy igen? Egyébként kb 48V-ot lehetett mérni a dob és a vizvezeték között.
a 2 méter beérne kerítésbe (ha az összefüggő lenne és nem oszlopos megoldású).
De nem akarok betonbunkert, a 2,5 m pedig pontosan az 5 méteres előkert középső pillérébe esik bele. 5 m-en 3 pillérnél többet pedig (optikailag) nem célszerű. A kukatároló falába pedig a 10 m-es hossz miatt vetettem el.
Az eladó felelőssége ! (?), akkor még megvolt. Joggal kérdezné, hogy miért nem őriztettem.
ha esetleg olyan helyen van a mosogep ahol ragcsalok is hozzafernel akkor lehet hogy atragtak vmi vezeteket. A feher(es mas villagos) kabeleket kulonosen szeretik.(legalabbis NY-dunantulon)
de en a kondira tippelek, de ha van gyerek a haztartasban akkor en se kiserleteznek vele sokaig(egy rövid probat meger, de gyereket TÁVOL, legalabbis ha nem konyit a villanyhoz, meg persze mindig zokni+ GUMIPAPUCS v vastag gumitalpu cipo+ egy kez zsebben/ha megolhato/)
Viccet felreteve:
ha valodiforgokapcsolos a mosogeped(pl. Mini-, Energomat), tehat nem egy elektronikat allitgatsz a kapcsoloval, hanem tenyleg a korbeforgasnal kpcsolgat, akkor valoszinuleg a zavarszuro kondi adta be a lelket. Regen MSz volt hogy kellett ilyen a mosogepbe, mert 220-s halozaton ment jeltovabbitas is(telefon), ugy mint most a telefonvonalon az ADSL. Nekunk befekudt ez es amikor akartunk venni ilyet a szervizben, szemrebbenes nelkul azt mondtak, hogy ok akarhol szerelnek ilyen mosogepeket rogton atvagjak a kondi vezetekeit
De mondjuk egy szabalyszeru(megfeleloen alacsony ellenallasu) foldelési halozat is elkellne nalad..., de mondjuk tarsashazban altalaban nehezen kivitelezheto.
Esetleg nezz Fi-rele utan(bar ez nem oldja meg a mososgep problemat)