Keresés

Részletes keresés

Alex B Creative Commons License 4 órája 0 0 3508

Szervizkonyv, javítási segedlet beszerezhető?

Régóta nem működött.

Biztonsági szelepnel tágulási tetején enged, nyomás mérő nem mutat semmit.

Biztonsági szelep új, nyomás mérő leprobalva.

Indításánal szikrazik, gazszagot egyáltalán nem érzek.

Előzmény: nixon70 (3496)
egonca Creative Commons License 21 órája 0 0 3507

A hiba az óraszerkezetben van, oly módon, hogy 0-ra lemerült benne egy akku (lehet, hogy zárlatos)

A nyomásprobléma megoldódott: hőcserélő csere lett.

Előzmény: nixon70 (3502)
egonca Creative Commons License 21 órája 0 0 3506

Akku van benne nem elem. Az óra szerkezetben van, ahhoz hogy ki lehessen cserélni nagyon szét kéne szedni, mert egy kis panel alján van. Látni sem lehet.

Előzmény: cucu (3504)
cucu Creative Commons License 1 napja 0 0 3505

Értem. De hidd el, ez legyen a legnagyobb bajod, hogy nem jár az a fránya óra! És még az a két hét sem akkora idő, hogy ne lehetne kibírni. Szerintem.

Végül is azt írod, hogy rendesen fűt vele a készülék.

Előzmény: egonca (3500)
cucu Creative Commons License 2 napja 0 0 3504

Nem lehet, hogy külön elemről működik, ami lemerült?

Előzmény: egonca (3500)
darthcsiga Creative Commons License 3 napja 0 0 3503

köszönöm!

Előzmény: nixon70 (3502)
nixon70 Creative Commons License 3 napja 0 1 3502

A termosztát bekötését a kazánon belül áramtalanítás után kösd ki, nézd meg, hogy úgy is produkálja-e a jelenséget.

A nyomással kapcsolatban: vízoldalt nyomásmentesítsd, mérj levegőoldali nyomást a tágulási tartályon.

Előzmény: darthcsiga (3497)
peterch Creative Commons License 3 napja 0 0 3501
Előzmény: egonca (3500)
egonca Creative Commons License 3 napja 0 0 3500

Figyelj, nincs fogadókészségem erről viccelődni. Két hete ezzel foglalkozom, de Magyarországon nincs senki aki válaszolni tudna.

 

Előzmény: cucu (3499)
cucu Creative Commons License 3 napja -1 0 3499

Húzd fel! :)

Előzmény: egonca (3498)
egonca Creative Commons License 4 napja 0 0 3498

Sziasztok!

Abban a reményben írok ide (is), hátha van valaki aki ismeri, van tapasztalata, találkozott már ezzel a Junkers TRQ 21 T típusú szobatermosztáttal.

A gond az, hogy az óraszerkezet (analóg óra, napi programozású) kb. két hete megállt. Nem jár.

A termosztát rendben működik, de kézi kapcsolással lehet pl. éjszakai illetve nappali módot váltani.

már "feltúrtam" az internetet, külföldi oldalakat is de semmi.

Tehát, a termoszát jó, szépen szabályozza a hőmérsékletet, csak az óra nem jár.

 

Bármi hasznos ötlet, gondolat?

 

https://img.index.hu/imgfrm/1/4/1/9/THM_0014951419.jpg

darthcsiga Creative Commons License 5 napja 0 0 3497

Sziasztok,

 

van egy 14 éves ferroli cirkónk, nem fiatal, de talán ez még nem számít öregnek, tévedek?

A termosztát beállításától függetlenül, nem kapcsol le a szivattyú, állandóan keringet és beindul a fűtés. 

A keringés folyamatos a fagyvédelem állásban is, de akkor legalább nem fűt.

Tudtok ötletet adni mi lehet rossz? A hőérzékelő? A termosztát? (bár akkor is ezt csinálja, ha a termosztátból kiveszem az elemet).

Illetve az mitől van, hogy hidegen a nyomás 1-1,2 bar között van és fűtés közben ez felmegy 2-2.5 barra? (emlékeim szerint régebben nem láttam ekkora nyomást) levegős a rendszer?

Összefügghet az állandó keringetéssel?

 

köszi a válaszokat

nixon70 Creative Commons License 2020.11.17 0 0 3496

Nincs mit.

Előzmény: Alex B (3495)
Alex B Creative Commons License 2020.11.17 0 0 3495

Ok, köszönöm.

Előzmény: nixon70 (3494)
nixon70 Creative Commons License 2020.11.17 0 0 3494

Ha van víz a rendszerben simán.

Előzmény: Alex B (3493)
Alex B Creative Commons License 2020.11.17 0 0 3493

Hello!

Szabad úgy használni a cirkot, hogy csak a fűtő kör van

bekötve?

(Novatherm zv20 kd)

 

sugtomi Creative Commons License 2020.10.30 0 0 3492

Sziasztok! Van egy bosch condens 3000 ZWB  4 éves cirkó.Kb. 2 hónapja elkezdett csak a fűtésnél, sivitó hangot adni.Egy szakszerelő a turbó ventilátort, kivette, meg tisztitotta,kifújta levegővel,de nem változott semmi.  Van valami ötlet,vagy szerelő aki megoldja a problémát,mert nagyon zavaró!!!

Dr_Borisz Creative Commons License 2020.10.07 0 0 3491

Sziasztok!
Junkers ZW20 AME (zárt, turbós) kombikazánnal kapcsolatban szeretnék segítséget kérni, több hibája is van.
1. A vízszabályzó részt, ami a gázszelep alatt van, erősen vízköves volt, csöpögött is, kicseréltem egy alig használt alkatrészre, másnap az is elkezdett csöpögni. Ahogy forgaltom a vízszabályzót, úgy változik a csöpögés mértéke. Hogyan lehet javítani?
2. Melegvíz esetén, amikor a vízhőfok eléri a 70 fokot, a láng kikapcsol, viszont utána azonnal gyújtana ismét, de nem tud, mivel a gázt nem engedi. Ekkor leáll hibakóddal.
3. A mikrokapcsolót nem tudom beállítani. Ha oda van csavarva, hogy 70 foknál kapcsoljon ki, akkor ha megnyitom a melegvizet, nem kapcsol be. Ha a kapcsolót úgy állítom, hogy a meleg víz megnyitásakor kapcsoljon be, akkor pedig nem kapcsol ki még 90 foknál sem, de akkor már nagy robajjal zörög.
Ezek a hibák egyszerre jelentkeztek. Van összefüggés?

bigmen55 Creative Commons License 2020.10.06 -1 0 3490

Ok.Meglett a hiba. A bitermikus hőcserélő lukadt át és a vezetékes víz töltötte fel a rendszert.

Előzmény: Gyurco78 (3489)
Gyurco78 Creative Commons License 2020.10.05 0 0 3489

Vagy csak megnyitod, aztán elzárod újra.

Nekem ilyet csinált már a töltőcsap, de még a biztonsági szelep is. Az egyik áteresztett, a másik meg le (egészen 0.5 barig).

 

Előzmény: bigmen55 (3487)
molnjan Creative Commons License 2020.10.05 0 0 3488

Köszi.

Bállítottam. Úgy tűnik jó lesz.

Bizonytalan voltam. Semmi tapasztalatom nem volt ezzel és ott volt még az F06 is, a max setpoint.

Előzmény: cucu (3482)
bigmen55 Creative Commons License 2020.10.04 0 0 3487

Köszönöm. Javítás,csere?

 

Előzmény: cucu (3486)
cucu Creative Commons License 2020.10.04 0 0 3486

Valami alá szorulhatott, vagy a vízkő megette a peremét. Kicsit átenged, ez elég arra, hogy lassan felnyomja a nyomásértéket. 

Előzmény: bigmen55 (3484)
cucu Creative Commons License 2020.10.04 0 0 3485

Töltőcsap szokott ilyet produkálni. 

Előzmény: bigmen55 (3484)
bigmen55 Creative Commons License 2020.10.04 -1 0 3484

Sziasztok. Lenne kérdésem. Sajna most vasárnap du. Jelentkezett a problémám. Van egy Bretta Smart kombicirkó. A nyomás a rendszerben 1 atm. Ránézek és felment 2 atm. ra. Zárt rendszer. Leengedtem 1 atm. ra majd 4-5 óra múlva megint 1.8 atm. Megint leengedek belőle orák múlva megint megnő. Fűtés még nem megy ebben a jóidőben. Mi lehet? A töltőcsap ami a készüléken van átenged? Vagy a bitermikus hőcserélő kilukadt átenged? Vagy bármi más? Köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat. László. 

Botosjeti87 Creative Commons License 2020.10.03 0 0 3483

Westen Star 240 fi kazán 

60 fok hibakod villog.

Nyomás jó.

Használati melegvíznél és fűtésnél is gyujt a kazán

De utána ha már nem teker a szivattyú.

Kijön a 60 fok hiba.

Viszont a  nyomásból  leengedek picit is. Elmúlik a hibakod.

Van amikor reseteni nem lehet de a nyomás picit leengedése elmulasztja a hibakódot.

 

Szivattyú két éves. Hmv ntc új. 

Lehet benne valami hőmérő szenzor még ami okozhatja a hibát?

Segítségeteket előre is köszönöm. 

cucu Creative Commons License 2020.10.01 0 0 3482

Ha tudod, akkor ne kérdezd, hanem fogj hozzá! Aztá majd meglátod!

Előzmény: molnjan (3481)
molnjan Creative Commons License 2020.10.01 0 0 3481

Sziasztok. Van egy westen pulsar green kombi cirkó kazán,ami a fűtés kezdetén úgy megy mint egy repülő,amíg fel nem fűti a vizet.

Nem lehet valamelyik paraméterrel visszavenni,hogy lassabban fűtsön fel?

Gondolom az F08 paraméterrel érdemes játszani. Milyen értékre célszerű állítani (80%)?

cucu Creative Commons License 2020.09.30 0 0 3480

Találsz rajta egy kis áttetsző kupakot, szemből. Az ott le van ragasztva, mert gyárilag be van állítva rendesen. Ha elállítod, előtte jól nézd meg, mekkora a láng magassága, hogy vissza tudd állítani, ha meggondoltad magad. 

Előzmény: ati888 (3479)
ati888 Creative Commons License 2020.09.30 0 0 3479

Az enyém csak fűtő kazán nem kombi. A lángmagasságot hogy lehet állítani? Szervizes kell hozzá vagy egyszerűen is megoldható?

 

Ati

Előzmény: -HavocS- (3478)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!