Egy lelakott belvárosi lakást adtunk el, egy hét múlva lesz az átvétele (tart a kiürítése).
A szomszédnál a mi kéménybélésünk kilyukadása miatt (amit kéményes bevizsgált kamerával) állítólag nedvesedik a fal (kondenzvíz szivárgás miatt).
Mivel a vevő ragaszkodik hozzá, hogy oldjuk meg, mert nem akar ő vitát a szomszéddal (de valószínűleg nem fogja használni ezt a kéményt, mert majd mindent felújít és máshova szereli a kazánt), ezért a kérdésem:
Furanflex (olvasztott csöves) bélést lehet valahogy javítani?
A kéményes azt mondta, hogy csak a teljes kéményt lehet újból teljesen kibélelni ugyanezzel a megoldással, ami 300E+ Ft.
Nem lehet ezt a csövet az adott szakaszon alkalmazni csak, ahol a hibát megállapították vagy más javítási módszer nem létezik?
Sziasztok.Valaki világosítsa meg az elmémet, hogy kondis kazánnál mi a fenének kell kibélelteni a kéményt ? A füstelvezető cső az ok.Műanyag ,visszafolyik a kondenz stb. A külső köpenyen csak a levegőt szívja. Akkor minek bélelni ????
Így lett végül. Maradt a hagyományos cirkó, s kapott egy alu keménybélelést, új kéményajtót, stb. Engedélyeztetni ráérek, tanácsolta a kéményes, talán nem is ragaszkodnak hozzá. Meglátjuk. Köszönöm a segítő hozzászólásokat.
Mert volt olyan szaki is, aki szerint nem kell béleltetni, annyira jó a húzás. Na, ha ebbe belehúznak egy csövet, akkor csak szűkítik a kéményjáratot, amiből egyenesen következik hogy akkor a húzás sem lesz olyan jó és szereltessünk be légbevezetőt is, fűtsük az utcát vele...
Társasház, egy kis vízmelegítőről van szó, fentebb már nincsenek lakások csak tető.
Samottal van bélelve a kémény, lószart van baj vele, baromi jó a húzása is, ezek kis szemét kéményseprők, akik a lúzerségük miatt szívatják az embereket. Beszélni se tudnak normálisan, nemhogy tájékoztatni értelmesen, mert akkor az első piros papírjuk után bejelentést tettem volna.
Jelenleg egy kombi cirkónk van ami zárt égésterű (de nem kondenzációs) és cső a csőben kivezetése van. Társasházról beszélünk, 2011-es építéssel (mindenkinek ugyanolyan cirkója van).
Az egyik lakónak volt már több gondja, és akkor a szerelő (igazából két egymástól független szerelő is) azt mondta, hogy ha ez a cirko elromlik, és újat kell venni (ami mostmár csak kondenzációs lehet) ... akkor béleltetni kell a kéményt (= extra kiadás az új cirko mellé, aminek senki sem örül, amellett, hogy egyik napról a másikra szakembert leakasztani a mai világban megint csak szívás)!
Ráadásul a földszinti lakónak ez akkor 3 emeletnyi bélelést jelentene (Fsz+emelet+beépített tetőtér+padlástér).
Ez tényleg így van?
A jelenlegi zárt égésterű cirkonak készített cső a csőben kémény nem megfelelő a kondenzációs-nak ?
Előfordulhat, hogy már 2011-ben úgy építették a kéményeinket, hogy béleltek legyenek? ... Hogyan/kivel tudom ezt megállapít(t)a(t)ni?
Nálam most kezd kibontakozni egy hasonló kéményes történet, mint az alábbi 2-3 hozzászólásban írtátok. Ezért nagyon érdekelne MoocA és Friczy történetének a vége.
:-)
/Én úgy tudom, hogy kondenzációs kazánhoz nem csak a csőben-cső bélelés működik, hanem kétfelé is lehet vezetni a két csövet, a beszívót és az elvezetőt./
Konkrétan az én esetemben a társasház emeletén 3 lakással mellettem annyira megijesztett a Főkétüsz egy öregurat (szoros határidő, büntetés belengetése), hogy ijedtében talált egy 'mestert', aki gyorsan elkezdte kibélelni a kéményt. A 'mester'-nek ki kellett tágítania a kéménylyukat, közben eltörte a társasház főnyomócsövét, eláztatott 4 lakást és tetemes kárt okozott a társasháznak. Ezt a lakást azóta eladták és már nem fűtenek gázzal, átálltak villanyra.
A fent nevezett bélelést a Főkétüsz elégedetten fogadta: Kivezették a gázt? Remek! Már mással fűtenek? Hurrá! Szabályos!!!
Itt jövök én a képbe, most rám szálltak a nevezett intézmények és engem próbálnak bélelésbe szekálni. Mit tegyek? Ki fizeti a révészt, ha nálam is ilyen tetemes kárt okoz majd a bélelés?
Kinek milyen tapasztalata van?
Az általam elérhető információk teljesen kaotikusak.
Mi is belefutottunk abba, hogy újra kéne bélelteni a kéményt (alumíniummal volt bélelve sok évvel ezelőtt, amikor az még szabályosnak számított. A problémám, hogy jelenleg még nem turbós kazánunk van (Junkers Euromaxx), de ha ez tönkremegy (10-15 éves jelenleg), akkor már nyilván az kell, viszont semmi kedvem és pénzem pár év múlva újra béleltetni a kazáncsere miatt.
A kazán a pincében van, jelenleg faláttöréssel bejön egy cső, ami a levegő utánpólását biztosítja, kb. 110-es, de csak a légtérbe, mert a kazán is onnan kapja a levegőt.
Megoldható egy későbbi kondenzációs kazáncsere esetén, hogy a kazán ne a dupla kéményen keresztül kapja az égéshez szükséges levegőt, hanem külön csövön (mondjuk ennek a meghosszabbításával)? Mert ez esetben nyugodtan kibéleltetem a kéményt a mostani kazánhoz.
Sziasztok - elkeseredetten kérdezem, hogy mi a teendő ilyenkor, nem értem az egészet.
83 éves anyósomnál kémény bélelés vált szükségessé, a kéményseprő kötelezte erre anyósomat tavaly tavasszal. Anyósom talált is hozzá vállalkozót, aki tavaly a munkát elvégezte. A munkáról munkalapot adott, amin a néhány százezer forint átvételét igazolta, amit anyósomtól átvett. Megígérte, hogy az elvégzett munkával kapcsolatos bejelentéseket elvégzi és majd jönni fog a hivatalos kéményseprő szemlézni, aki a használatba vételt engedélyezi.
Ezek után annyi történt, hogy néhány héttel később valóban jött a kéményseprő, aki azonban semmit nem tudott az elvégzett munkáról, azért jött, hogy megvizsgálja a lakásban levő füstelvezetést. Látta a munkát és azt mondta, hogy oké, akkor neki most itt dolga nincsen, majd ha a vállalkozó, aki a munkát elvégezte, megrendeli a szemlét, akkor majd jönni fog a kollégája, aki a használatba vételt majd engedélyezi. Anyósom persze ezt nem várta meg (ez tavaly októberben történt) és azóta is használja a berendezéseket (gázbojler és konvektor).
Később jött néhány levél a FŐKÉTÜSZ-től, majs a Katasztrófavédelemtől és anyósom csak azután jelezte nekünk, hogy mi történt, amikor idén év elején a katasztrófavédelem nemcsak megtiltotta a bojler és a fűtés használatát neki, hanem jelentős bírságot is kilátásba helyezett. Ekkor tudtuk meg mi is, hogy tulajdonképpen milyen játék folyik itt.
A FŐKÉTÜSZ-nél utánajártunk és kiderült, hogy a vállalkozó, aki a kéménybélelést elvégezte, semmilyen papírt nem adott le az elvégzett munkáról. Rövid nyomozás után - a vállalkozó a tavaly megadott címéről időközben elköltözött - először sikerült elérni, és azt mondta, hogy ő biztosan leadta a "papírt", azt a FŐKÉTÜSZ-nél elkeverték. Majd bemegy és "megbeszéli" a lányokkal. Később valóban visszahívott és elmondta, hogy ne aggódjunk, a dolog folyamatban van, a papírt újra leadta, a járványhelyzet miatt majd júliusban kezdik a leadott papírok feldolgozását, addig várjunk türelemmel. A kérdésre, hogy mit kezdjünk a Katasztrófavédelem fenyegetésével és a büntetéssel, nevetett, az nem komoly, úgysem fogják megbüntetni, tessék csak várni nyugodtan. Kérdésemre, hogy ha leadta a papírt, van-e erről valamilyen a FŐKÉTÜSZ által igazolt elismervénye, szintén nevetett, hogy nincsen, ő nem szokott ilyet kérni. Ő nem így dolgozik, mondta - telefonon.
Feleségem nem nyugodott bele ebbe és bement a Szugló utcába utánajárni, milyen papírról is van szó és tényleg leadta-e ott a vállalkozó a nyilatkozatot. Nem adta le. Semmi nyoma a papírnak, hiába mutatta meg a munkalapot, amit a vállalkozó hagyott, azt mondták, ezzel nem tudnak semmit kezdeni.
Ha a vállalkozó maga nem nyilatkozik az elvégzett munkáról, akkor nincs menekvés: a bélelt kéményt más vállalkozó nem fogja "igazolni", azt újrabélelni nem lehet, sakk-matt. A vállalkozó azóta elérhetetlen, a telefont kinyomja, a lakcíméről elköltözött - bár az interneten változatlanul hirdeti magát és a vállalkozását. A FŐKÉTÜSZ-nél széttárja az ügyintéző a karját és azt mondja, ő ebben nem tud segíteni, anyósom, akinek minap ünnepeltük a 83. szülinapját nem hiszi el, hogy "az a rendes fiú" ilyen szemét módon elvette a pénzét.
Mindenféle ötletünk van, hogy a Katasztrófavédelemnél, a FŐKÉTÜSZ-nél, az Iparkamaránál kellene-e följelenti ezt a lelkiismeretlen gazembert, vagy ügyvéddel pereltetni, rendőrrel kerestetni.
Biztosan van ilyesmiről valakinek tapasztalata, mit javasoltok, mi a tennivaló ilyenkor? Előre is köszönöm mindenkinek, a segítséget, aki tudja, hogy mi ilyenkor a teendő.
Köszi a választ. Jól sejtettem, hogy nem olcsó.. Szerencsére ott van már az EPH, meg a FI-relés áramkör, mert a villanyszerelés már kész és erre gondoltunk..
"A kérdésem az, hogy ezt a kéményt kell-e még máshogy is bélelni, minthogy belehúznak egy belső csövet?"
Sajnos kell !
Két út van . Ha megfelelő az átmérő, akkor belülre egy cső, ahogy célzól rá, ebben megyí felfelé az égéstermék, és ha van hely a külső részben lefelé a levegő. Ez a cső a csőben rendszer.
Lehet viszont szétválasztott is , amikor is egy külön csőben be a levegő 1 - 3 4 -es csőben és egy megfelelően bélet csőben fefelél az égéstermék.
"És ez az egész cirkusz kb. mennyibe kerülne? "
Sokba , mondjuk 100 és 300 eft között valahol.
Viszont mivel teljesen új rendszered lesz gáztervező feltétlenül kell és az majd elmondja a részleteket. De ahogy látom ez egy vidéki ház szerencsés esetben megoldható az oldalfali kivezetés és akkor kereskedelmi szettekkel talán olcsóbban is megoldható.
Először ne a kéményesekhez fordulj, mert azok az érdekeltség folytán a legdrágábbat ajánlják.
Kéményes ?
Az is van kettő. Egy aki épít és egy aki ellenőriz.
tehát a közreműködők : gáztervező,
kéményesek az előbbiek szerint,
villanyszerelő …. EPH és Fi relés áramkör kiépítéséhez,
univerzális gázszerelő,
készülék üzembehelyező.
Ha mindent flottul szeretnél, megbízod az univerzális gázszerelőt legyen főszervező /fővállalkózó és ő mindent intéz, akár 2 nap és kész a projekt.
A képeken látható kéményt kellene kibélelni kondenzációs kazánhoz. Illetve.. Bevallom őszintén, pontosan nem tudom mit is jelent ez a kifejezés, hogy kéménybélelés. Annyi biztos, hogy ebbe a kéménybe mindenképp bele kell húzni egy belső csövet is, amelyen az új kazán szívni fogja a levegőt. Ezzel a kéménnyel eredetileg egy régi FÉG C40 kazán ment gravitációs fűtéssel. Azóta teljesen új cső és radiátor rendszer lett kiépítve, csak még kazán nincs. A kémény felső vége "szélkakasos", azaz mindig befordul a széliránnyal ellentétes irányba. A kérdésem az, hogy ezt a kéményt kell-e még máshogy is bélelni, minthogy belehúznak egy belső csövet? És ez az egész cirkusz kb. mennyibe kerülne?
Ja hogy itt van :elkezdett a lakásban a kémény fala. a 2. rész . Mint írták vagy lukas a cső vagy nagyon lehűti a hideg levegő azt a falszakaszt .
Mert itt a szokásossal ellentétben nem felfelé történik az áramlás, hanem lefele. A füst - az égéstermék megy középen felfelé a csövön kívűl az égéshez szükséges levegő pedig lefelé-
Jó hideg, főleg ha rövid az útja jól át hűtheti a kéményfalat, az elkezd nedvesedni és kioldja a korábbi lerakodásokat.
Ennek több oka is lehet: a készülékcsere után már nem lett nem elég a szellőzése a helységnek mivel a gravitációs kéményen keresztül jelentős mennyiségű levegő ment át az megoldotta a pára okozta vizesedést,vagy a kéménybélelés nem jó(kondenzvíz kifolyik) esetleg ha cső a csőben rendszer van akkor a bejövő hideg levegő áthűti a kéményfalat és azért csapódik le a pára.
A következőben szeretném kérni a segítségeteket. Adott egy család ház, ahol kazáncsere történt (kondenzációsra) a nyáron. A hideg idő beköszöntével elkezdett a lakásban a kémény fala foltosodni (fekete és néhol apró sárga). Tudna valaki ötletet adni, hogy mi okozhatja ezt és mi lehet rá a megoldás?