Az ügyfél vár, pedig már kész van, amit otthon meg tud csinálni az ember:
Az ügyfél azért vár, mert a germán vette a bátorságot és úgy gondolta, "jó lesz a purgyé magyar parasztnak 1 használt, hiányos fos inverter". Így ezt küldte:
Használt, össze van csikarva, gusztustalanul meg van fúrva a 230 kivezetés, nincs meg az itteni tömszelence, nincs meg a fali felfogató lemez. Szóval felrakhatatlan, de ezt a gusztustalan férget, épeszű ember nem rakja fel.
Azt már nem is ecseteltem, hogy a ház is kiszáradt már. 70-75 helyett már csak 65 % a páratartalom. Biztos az lenne a válasz, hogy kevesebbet lehelünk.
Hát ez az. Erről viszont a tervezéskor ejteni kellene egy két szót. Meg a többi csapdáról.
Miért nekem kell kiderítenem, hogy miért nem képes átmelegedni a puffer? Miért az zsigerből a válasz, hogy kevés a tüzelő? Mintha más ok nem is létezne. Még csak el sem gondolkodott azon, hogy az átalakításig miért volt elég ugyanaz a mennyiség. El sem hiszi.
Na most kicsit levegős a topik. Szabad a rendszerről is beszélni, nemcsak a kollektorról.
Az a vélemény kezd körvonalazódni bennem, hogy ez az egész "napenergia" csak egy új divat, pénzlehúzási mód. Egy kevés hasznos eredménnyel.
Miből gondolom ezt? A berendezésekből és a tervezők, szerelők tapogatózásaiból. Amikor azt mondja egy vezető szerelő, hogy a síkkollektor jobban hasznosítja a napot mint a vákumcsöves?
Vagy arról akar meggyőzni, hogy az eddigi tüzelőmennyiség kevés, nem a rendszer rossz?
Vegyük pl a 300 l-es melegvíz boylert. 2 hőcserélő van benne egymás felett. Az alsóval nincs gond, melegíti a nap. Mi van télen? A felsőnek kellene az egész tartályt átmelegíteni, ha azt akarom, hogy 300 liter melegvizem legyen. Természetesen automatikus üzemű gázkazánnál ez nem gond. Mindig van melegvíz.
Nálam is az volt a probléma, hogy kis nüansznyi hőveszteségeket is észreveszek. Pl nyáron miért kell a puffer tetejét is fűtenem a kazánnal, hogy áttöltődjön a meleg?
Külön gondot okozott az elején, hogy a vegyes kazán nem állandó hőmérsékletű. Nekem kellet szólnom, hogy ugyan má ne legyen hőcserélő és hűtse a nagy nehezen felmelegített vizet.
Még annyit, hogy direkt kértem azt, ne kelljen áram a vezérléshez. Nem lett semmi belőle, methogy a keringetéshez úgyis kell a szivattyú. motoros váltókat tettek be. Most mégsem kell. A kazánkörben thermószelep van. Nem kell hozzá áram. Ettől függetlenül megcsinálom az akumlátoros táplálását a rendszernek napelemről. Hátha csődbe megy az ország.
Hmm... Nekem a hosszas megfigyelés után az jött le, hogy arányokat kever az ESBE, nem pedig konkrét hőmérsékletet. Én örülnék neki, ha nem igy lenne... csak a hőmérők mást mutatnak.
Nem. Konkrétan nem ismerem az itt írt ESBE-t. A nálam lévő 3 utú keverőszelepek a hőfokot tartják. mindegy, hogy mennyi a bejövő. Ha 60 akkor keveset kever, ha 30 akkor sokat ad hozzá a pufferből. Egy termosztátos betét van benne.
Csak sejtésem van, hogy hol lehet a T. Most télen nem szívesen verném szét a fürdőszobát. Már nem ázik, mert lezártam azt az ágat. Még jó, hogy csak a törölköző szárító és a hálószobai radiátor van rákötve. Így nem vészes a kiesésük.
Nálam 60 fokra van a kazán beállítva és ennyire fűti a puffert.
A keverőszelep 40 fokosat enged ki. Az megy a falba, padlóba. 1 szivattyúval. Az osztókon állítom be a szükséges hőigényt.
Megvan a hiba. Legalább is remélem. Ez az átka ha más után dolgoznak és nem vizsgálják át gondosan a régi rendszert. A pincében lévő radiátorokon keresztűl hideg vizet szívott vissza a keverőszelep. Ezért volt hideg a víz amikor nem ment a kazán, a puffer meg meleg volt. Kilégtelenítettük a rendszert.
Megfordította az osztókat, így most már szabályoznak is. Mondom az állatorvosi ló kutyafüle a ház hibáihoz képest.
Miért nem bontod most? Marha meszse van a nyár, addigra szarrá fog ázni a ház, romlik a rendszered, és nem utolsósorban hideg lesz nálad.
Bontsd fel, szépen sorba. Neked már úgyis mindegy :) kijavítják a hibát, és visszatemeted homokkal, PVC-vel leburkolva ideiglenesen. Majd nyáron lebetonozod.
nekem van olyan termosztátos szelepfejem, aminél a hőérzékelőt egy kb 80 centis kapilláris köti magához a szeleptesthez. az érzékelő a padlófűtés elősztón van (szilikonkaucsukkal ráragasztva), maga a szelep a hőcserélő primer ágába avatkozik be. ez ugyan csak sima átfolyást szabályozó szelepet állítgat, nem keverőszelepet, de a feladat talán nem megoldhatatlan. tutira kevesebb, mint 50 lepedő.
Mert azt be lehet állitani fix (mondjuk) fokra, és ezt tartja akkor is, ha 50 fok van a pufiban, és akkor is, ha 36. Magyarul a visszatérőnek az dagolását változtatgatja.
A mostani (segédenergia nélkül működő) ESBE szelepnél az arányt tudod beállitani. TEhát belövöm, hogy 45 fokos viznél annyit keverjen a visszatérőből, hogy 35 fokos legyen. Viszont itt ez az arány ennyi marad, azaz a 40 fokos előremenőhöz is arányban ugyanannyi visszatérőt kever, ami már csak pl 32 fokos lesz igy.
Magyarul ha változik a pufferban a viz hőmérséklete, akkor a keverőszelepeken keresztül változó hőmérsékletű viz megy a padlóba és falba. Ez mondjuk nem nagy tartomány, mert 3-5 fok a különbség.
Ha van jobb a motoros keverőszelepnél, akkor jöhet :)
Nálam a puffer 50 fokra van felfűtve, és ebből kever ki a padlóhoz 28-30 fokos vizet, a falhoz meg 35 fokosat a két keverőszelep. Ha lehűl 40 fokosra a pufferban a viz, akkor a padlóba is már csak 25 fokos jut, tehát épp határeset... (itt kapcsol be a csőtermosztát, és fűti a puffert a kazán)
Következő szezonra be akarok rakni egy motoros termosztatikus keverőszelepet, ami folyamatosan ugyanolyan hőmérsékletű vizet kever, nem pedig arányosit, ahogy a mostani ESBE-k.
Csak sajnos nem hozza be a büdös életben az árát (50e ft körül van a szelep+motor)
Megtaláltam a szivárgó kört. Természetesen ott amit nem lehetett elzárni. A két radiátorhoz menő kör. Bontás majd nyáron.
Meglepődtem, hogy mennyi levegő van csak a padlófűtés rendszerében? Majd fél vödör vizet fogtam fel. Már azt hittem rosszul zártam el.
A fázásról.Az átalakításig nem volt ilyen probléma. Valaki 1-es fokozatra állította a keringetőt. Jobb lett a helyzet, de még nem az igazi. Várom a légtelenítést. Úgyis jönniük kell. Amit nem értek, hogy a keverőszelep csak akkor ad 40 fokos vizet ha fűt a kazán. Napközben a puffer 45 fokos, a víz meg 20. Kíváncsi leszek a válaszra?