Keresés

Részletes keresés

vizus Creative Commons License 2021.04.03 0 0 98366

Kívülről trapézlemezzel borított, nem ma készült faház belsejét gipszkartonoznám. A deszkákon nincs semmi penész, vagy beázásfolt, de elővigyázatosságból impregnált gipszkartonra gondoltam. Egy szobafestő viszont azt mondta, hogy sajnos azon is látott már penészt, ő a sima kartont tenné fel, és lefestené penészgátló festékkel. Szerintetek?

sr1 Creative Commons License 2021.04.03 0 0 98365

Szakszerű megoldás a falra rögzítésnél: bevésed a hőszigetelést, készitesz fémkonozolokat, ezeket felfúród a falra, arra rögzíted a szelement.

Ha van hely és az oszlop nem takar el ablakot, akkor könnyebb oszlopokat beépíteni.

Persze meg kell oldani, az előtető lezárását a falnál, ha van egy nagyobb eresz a házon, akkor nem is szükséges.

 

Az előtetők nagy részénél nincs visszatámasztva a külső oszlop vagy a szelemen a falhoz, pedig ezt meg kell oldani. Ha belül is kerül oszlop, ezt nagyon könnyű megoldani.  

Előzmény: ex-bus (98363)
Töck Jenő Creative Commons License 2021.04.03 0 0 98364

Azért teszik lábra a faoszlopot, hogy ne rohadjon szét hamar. A bütüs vége rohadásilag ideális. A repedés az aggasztó, megértem. De az a gyanúm, hogy kell ott még legalább egy repedésnek lennie, mert mindennek legalább két vége van, ha az egyik vége mozog akkor általában a másik vége is. Nem lehetetlen, de nehezen tudok elképzelni olyan mozgást amelyik csak egy végén adódik. Azt meg kell nézni, hogy a tető síkja merre lejt. Ha a tetősík merőleges a repedt falra akkor lehet, hogy a tető nyomja kifelé és csúszik szét. Ha csak ez a baj akkor vonórúddal javítható.

Előzmény: ex-bus (98363)
ex-bus Creative Commons License 2021.04.03 0 0 98363

Mert az probléma lenne, ha hőszigetelésen keresztül rögzítenék? vagy ez így egyszerűbb. Én rögzítettem szelement a falra hőszigetelésen keresztül, a csavaroknál távtartóval, hogy oda lehessen szorítani. Tehát egy műanyag csőben megy át a csavar, és a csőre szorul rá a fa.

Előzmény: NeomatiK (98362)
NeomatiK Creative Commons License 2021.04.03 0 0 98362

Talán a falon van már hőszigetelő réteg és így nem lehetne közvetlenül a téglához fogatni az oszlopot. És a hőszigetelést nem akarják ott visszabontani az oszlopnak. Emiatt inkább a talajra rögzítik.

Előzmény: ex-bus (98358)
NeomatiK Creative Commons License 2021.04.03 0 0 98361

Helló!

 

Úgy fest, kéne majd egy kerti tároló...

 

Kb 2,5x3m alapterületű (2-2,5m magas) kerti tároló épületecske szerkezetére jó megoldás a gipszkarton fém vázszerkezet UW, CW profilokból? Ezek 0,6mm-es (v. 0,5mm) lemezből vannak, ha jól tudom.

 

T-8 v. T-20 trapézlemezt gondoltam rá, ami 0,4-0,5mm vastag acéllemez. Stabil lesz ez így?

 

Esetleg merevítésnek OSB lapokat tennék a vázszerkezetre és arra rá a trapézlemezt. De ha OSB nélkül is stabil, akkor nem költenék OSB-re.

ex-bus Creative Commons License 2021.04.03 0 0 98360

Képek:

 

   

Előzmény: ex-bus (98359)
ex-bus Creative Commons License 2021.04.03 0 0 98359

Megnéztük ezt a házat, jobb volt mint amire számítottam.. :) De volt rajta egy komolyabb repedés, ami aggasztónak tűnt nekem. Az erkély alatt a pincefal mellett az egyik oldalon. Illetve belül, az emeleti (vagy földszinti) részen a falon láttam enyhe vízszintes repedést.  Amúgy a pincétől felfele eglsz jó, stabil az épület, tető is rendben. A pince állítólag tömör téglából épült, alatta beton alap. A földszinti rész blokktégla, fölötte beton födém. 

Előzmény: ex-bus (98279)
ex-bus Creative Commons License 2021.04.03 0 0 98358

Üdv! Ács-jellegű kérdésem lenne: több lábon álló előtetőnél, terasztetőnél láttam, hogy a tartó oszlopokat "eltartják" a faltól, nincs a falhoz fogatva, hanem a betonban áll egy vékony "tüskén" (ennek a "tüske"-rögzítésnek amúgy mi az értelme, több helyen láttam..?). Mi ennek az oka? Miért nem lehet a ház falára rögzíteni? Logikusan gondolkodva, sztem úgy stabilabb lenne. 

Töck Jenő Creative Commons License 2021.04.02 0 0 98357

Köszönöm, így már könnyebb megérteni. A berakott képek alapján nem hiszem, hogy a kiváltó nagy terhet kapna.

Előzmény: krafi1 (98356)
krafi1 Creative Commons License 2021.04.02 0 0 98356

Na akkor összefoglalom gyorsan.

Ez a meglévő állapot:

Ez egy házfelújítás most kb így néz ki a dolog. Az előszoba tető kuka volt (hullámpala) így gondoltam kezdeni kellene vele valamit és kössük össze az erkéllyel egy nagy terasz kapva. Le lett bontva a tető és a attika falak is. 

Meglévő födémek E gerendás födém mindenhol, az erkélynél van monolit rész:

(ez már az új födémnek a bevésés)

 

Az előszoba E gerendás födémre rákerül az új födém (lentebbi modell képeken a piros rész) amelynek konzolja eléri az erkélyt így megvalósul az átjárás. Az E gerendás födémet nem bontjuk el, meg lesz támasztva betonozáskor és így zsaluzatnak megmarad. A hőszigetelés és az egyéb szintkülönbség miatt így is úgy is lesz egy lépcsőfok a meglévő erkélyről áthaladva az új födémre.

 

 

Az új födém azért lesz elválasztva a meglévő erkély konzoltól (csak a tényleges 90 cm hosszú konzoltól)  mert a vastagsága csak kb 10-11 cm és a statikus azt javasolta, hogy ne fúrjuk meg inkább. Az említett "lépcsőfok" is ennek a dilatációnak a vonalában lesz így ha esetleg lesz is lehajlás nem viszi magával a meglévő erkély lemezt.

 

Töck Jenő Creative Commons License 2021.04.02 0 0 98355

Nekem ez így büdös, ne az építész tervezővel beszélj, hanem a statikus tervezővel. Az építész tervező is azt kérdezné meg, legföljebb sajátjaként adná elő. Nem ismerem a tervet minden részletében, így sokkal nehezebb tanácsot adni, de miért kell elválasztani az erkélytől a toldást? Saccra a toldott födémrész csökkenti az erkély igénybevételét. 

Előzmény: krafi1 (98353)
Töck Jenő Creative Commons License 2021.04.02 0 0 98354

Most olvastam vissza a korábbiakat. Amennyiben monolit vb. födém lesz az erkély és a lapostető hatáskörzetében (egyszerűen fogalmazva) akkor statikai számítás nélkül csak valószínűleg 2 db kiváltó bőven elég, mert a saját súlyán kívül csak a fölötte lévő téglákat tartja. Bár nem értem, hogy minek az "E" gerenda, mert ránézésre a fél házban a konzolvasalások miatt a monolit födém a nyerő?

Előzmény: Töck Jenő (98352)
krafi1 Creative Commons License 2021.04.02 0 0 98353

Ez egy komplett födém lesz a teljes előszoba felületén szóval nem csak a konzolos rész lesz toldva. Az új födém be lesz ültetve végig a falba 8-10 cm mélyen, ahogy a terven is látszik a szaggatott vonal.

Alsó felső fi10/15 vasalás lesz végén szegővassal és a hosszú konzolnál a felső vasalás sűrítve is lesz pótvassal.

 

Az oszlopot elvetettük mert valószínű süllyedne stb. és soha nem mozogna együtt az épülettel. 

 

Az új födém se lesz összekötve a meglévő erkély konzollal (kb 90 cm hossz), itt bitumenes lemez vagy valami duzzadó szalag kerül a beton közé de mivel a többi részen a falba be lesz ültetve így nagy mozgáskülönbség nem lesz elvileg.

A falazat B30, alatta 50 cm vb lábazati fal és ez alatt beton 1,2 m alap. 

De valószínű beszélek majd a tervezővel ezzel a kiváltó cserével kapcsolatban, csak a mester már jövőhéten csinálná viszont a tervezőtől addigra valószínűleg nem kapok választ.

Töck Jenő Creative Commons License 2021.04.02 0 0 98352

Vagy kell a szabad sarka alá egy oszlop, vagy át kell tervezni a födém vasalását a bővítés körzetében.

Előzmény: Töck Jenő (98351)
Töck Jenő Creative Commons License 2021.04.02 0 0 98351

A töldott részbe mindkét irányba FÖLSŐ vasalás is KELL. "E" gerendás födémbe bekötni nem is olyan egyszerű.

Előzmény: Töck Jenő (98350)
Töck Jenő Creative Commons License 2021.04.02 0 0 98350

Ilyen méretarányok mellett az a kérdés, hogy mi fogja tartani az előtetőt/teraszt, mert a szabad sarka lebegni fog ha nincs rendesen hátrakötve a lemez? Azt vizsgálta-e valaki, hogy a fal elbírja-e a rátámasztott kiváltókat?

Előzmény: krafi1 (98349)
krafi1 Creative Commons License 2021.04.02 0 0 98349

krafi1 Creative Commons License 2021.04.02 0 0 98348

Itt látszanak a födém konzol méretei:


Lehet emlékeztek anno, volt is itt egy kérdésem erről, hogy lehetne összekötni az erkélyt az előszoba födémmel. Végül egy új monolit födém lett belőle így nincs oszlop.

A régi födém rétegrendje szimplán E gerendás béléstestes födém felbeton nélkül, ez megmarad. Erre jön az új 18 cm vastag födém majd víz, hőszigetelés, 7-5 cm lejtbeton és burkolat. Állandó teherként egy fa előtető lesz rajta melynek támaszai a 70 cm-es konzol végén lesznek (statikus számolt vele).

 

Az új födém még nincs kész, az áthidaló cserét követően lesz megépítve.

 

sr1 Creative Commons License 2021.04.02 0 0 98347

Nézem a metszetrajzot. 

Nemtom mi a pontos elképzelés annál a 18cm vastag monolit födémnél.

Az egész házra rá lesz öntve, vagy csak egy szobára?

Mire terhel az a födém?

Ha csak az ajtó feletti teraszt kell megoldani, arra van más megoldás is.  

 

Előzmény: krafi1 (98344)
sr1 Creative Commons License 2021.04.02 0 0 98346

Jogos.

Szereltesss be két 120x120-as L fémprofilt egymással szembe, a régi áthidaló alá. Le kell vésni a betonból 2 cm, a betonvas meg fog maradni benne és flexxel be kell vágni a téglába az L profil vastagságát. Aztán néhány 50x5-ös laposvasat kell hegeszteni a két L talpára, hogy ne tudjanak kifordulni. 

 

 

Előzmény: krafi1 (98344)
Töck Jenő Creative Commons License 2021.04.01 0 0 98345

Kevés adat van ahhoz, hogy egyértelmű választ lehessen adni. Kellene a terasz és az erkély mérete (konzol kinyúlása, födém többi része), a födémek rétegrendje és ha van valami állandó teher a födémen az is. A hasznos teher az adott az előírásokból. Konzolos szerkezet nagyobb mértékben terheli támaszt a konzolnál.

Előzmény: krafi1 (98344)
krafi1 Creative Commons License 2021.04.01 0 0 98344

Üdv,

Áthidaló témában kérdezni. Régi 25 cm magas vb áthidaló lesz cserélve nyílás szélesítés miatt. Az áthidaló fölötti teherhordó (30-as ) falszakaszra terhel E-gerendás födém, melyre kerül egy 18 cm monolit födém (mellékelt képen látszik, terasz-erkély bővítés miatt kerül rá).

Az új bejárati ajtó szélessége 140 cm, kőműves tanácsára vettem két db 2m hosszú A12 áthidalót.

Az út áthidaló fölé kerül 2 vagy 3 sor km. tégla ahogy azt kell is, fölötte még két sor B30 marad amit követ a régi födém koszorúja, és akkor a fölött a konzolos új födém.

 

Kőművesünk elkezdett aggódni, hogy kevés lesz a két db A12-es áthidaló. 

Jogos lehet az aggodalma? Én eleinte nem éreztem, hogy ez kevés de most belém ültette egy kicsit az érzést.

Ofenbau Creative Commons License 2021.04.01 0 0 98343

  Eleve  kétféle mészkő van. Van fagy álló és fagyott nem tűrő.

 

 Ha nem fagyálló,   lehet kenegetni, sokat nem ér.

Előzmény: Ragen (98342)
Ragen Creative Commons License 2021.03.31 0 0 98342

Sziasztok!

 

Mészkő burkolat kapcsán kérdeznék.

3 éve van lent a teraszunkon 2cm vastag mészkő burkolat. Vízszigetelésre került, külön kőhőz való ragasztóval. szép nagy táblákba, sorolva.

Tudom, hogy ez inkább falra való. Kétszer volt impregnálva.

A problémám, hogy kisebb darabok leváltak most télen a felületéről, mintha felfagyott volna. És még van pár kisebb nyitott zárvány is a felületén, ahol félek, hogy a víz belefagy jobban és szétrepeszti később.

Kérdésem, hogy mivel lehetne jobban impregnálni vagy esetleg milyen műgyantával tőmíteni/bevonni a felületét? És hogyan?

sr1 Creative Commons License 2021.03.31 0 0 98341

A tűzfalat valami ki kell merevítse, mert lóg, ha kap egy rá merőleges széltehert (komponenst). Ezért a tartófalak tetején a koszorúból ki kell hagyni a vasalást és folytatni kell a koszorút a kifalazott háromszögen. Azaz a tűzfalat le kell kötni a tartófal koszorújához. 

 

Amikor nem volt vasbeton, ezt úgy oldották meg, hogy a két talpszelement és a csúcszelement hosszabbra készittették, mind a ház tartófalait, és beszereltek két szarufát, úgy hogy be lehessen falazni közéjük a tűzfalat. Így az ereszt is hosszabbra lehetett késziteni a tűzfal felett, ami védte az esőtől a tűzfalat. 

Egy másik módszer az volt, hogy tűzfalat egy faszerkezetbe építették be, azaz a talpszelement visszafordították a ház szélességére is, szereltek egy oszlopo rá középen, amit becsapoltak a csúcsszelemenbe és eláttak karkötéssel is, aztán két szarufát is, utánna befalazták. 

  

Könnyebb ezt a tetőt szétszedni, mint ahogy gondolod.

Feszítóvassal megfeszíted az illesztéseket és kihúzod a szegeket, minden szarufát leszámozol. Mielőtt leszereld a tőcsavarokból a talpszelemeneket, kicsapod a helyüket, mert az új talpszelemenek külső éle 

pont oda kell kerüljön, ahol a régiek voltak, így a szarufák horgolása is fog találni. 

Kicseréled a talpszelemet 15x15-re, lebontod a tűzfalakat. Veszel még négy 7x15 szarufát, vissza szereled őket és a fogópárakat (menetes szárral), beszerelsz egy 7x15-ös csúcsszelemet, amit colos deszka fogópárakkal rögzítesz minden szarufapárnál. A szarufákat 8x220-as szerelőcsavarokkal rögzíted a talpszelemenkhez. 

Ha minden kész visszafalazod a tűzfalat és új léceket szerelsz, meg trapézlemezt.        

 

Előzmény: Csuklósbusz (98334)
Csuklósbusz Creative Commons License 2021.03.31 0 0 98340

Ha nem szakadt le meg repedés sincs rajta valamennyi teherbírása biztos van.

 

A felfalazást úgy értem hogy közvetlen a födém alá nem lehet gerendát dugni. A födém alatt és nem egy vonalban vele van a betonkoszorú.

Erről a képről megérteni:
https://img2.indafoto.hu/9/3/2603_98bd65207ee83bfd17ebb0db971eddf9/26385713_cb251bfdd9d28fd7d6de1187d33678eb_xl.jpg

 

Betonkoszorút meg csak nem véssük szét, mikor a tetőt meg az tartja tehát csak alá tudjuk tenni.

Szóval ha bedugjuk a gerendát lenne rés ( pont egy koszorúnyi vastagságú) a födém és a gerenda között. Ezért írtam hogy a gerendára rá kell falazni. 

 

Előzmény: Töck Jenő (98339)
Töck Jenő Creative Commons License 2021.03.31 0 0 98339

A zöld falra merőlegesen célszerű gerendázni körítő faltól körítő falig. Annak a tetejére mehet a trapézlemez fölszorítva a plafon alá. (látatlanba mondom) De van még más lehetőség is. Nagy valószínűséggel a plafonnak van teherbírása, nem lenne szükséges a teljes alsó felület megtámasztása. A fölfalazást nem értem.

Előzmény: Csuklósbusz (98338)
Csuklósbusz Creative Commons License 2021.03.31 0 0 98338

Magasság van bőven, de a födém alatt van a koszorú, tehát az alá lehetne a gerendát tenni és felfalazni rá a plafonig. Ha így működik biztos működne amúgy is, 

A ház másik fele viszont televan közfallal, azokat ehhez bontani kellene.
Zöld az egyedüli közfal, tehát gerendázni simán lehetne. Max a gázszilikát nem tudom mennyire bírná ki a gerendák nyomását.

https://img1.indafoto.hu/9/3/2603_98bd65207ee83bfd17ebb0db971eddf9/26371909_d244cc6c9420a5f2f74cbc2d382e22a2_m.jpg

 

Én eredetileg simán alá akartam dúcolni mint a tűzoltók csinálják aztán álmennyezet, gipszkarton kinéz ahogy kinéz de olcsó. Itt is kérdeztem, nem jött válasz, így úgy láttam olcsóbb másikat venni. Mert azért 400 kg/nm2 nem egyszerű alátámasztani...

De ilyen árkategóriában tényleg a legkevésbé életveszélyeset keresi az ember...

 

Látszólag jól bírja amúgy, de sose lehet tudni hogy esetleg nem-e megsüllyed az egyik sarok és kap olyan csavarást a födém hogy lereccsen. Semmi vészjósló repedés nincs. De ha mégis lesz akkor meg már késő bánat..

Alap az nagyon jó, vastag tömör beton, de abban tutira nincs vas. 

 

Rudolf erre is egész jól leírta hogyan lehetne megcsinálni... de az árából kifussa a szomszéd házat, E gerendás födémmel. 

Előzmény: Töck Jenő (98337)
Töck Jenő Creative Commons License 2021.03.31 0 0 98337

A födém - ha van elég magasság - használhatóvá tehető.Alulról acélgerendákat kell berakni és eseleg trapézlemezt a gerendákra. Valószínűleg ha elég sűrűn tesznek a födém alá gerendákat akkor működni fog. Trapézlemezzel biztosan.

Előzmény: Csuklósbusz (98335)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!