Ez teljes felújítás lenne,új csövek,idomok,megy rá az új csempe.Tehát nem baj ha nem túl esztétikus, úgyis a falban lenne.Már csak azt kellene tudnom mi is a neve.
Rézzel sem nehezebb szerintem, ellenben eszközben jóval olcsóbb. Prést lehet kölcsönözni, azzal nincs gond, viszont a korrekt munkához kell profilozó, illetve normális (görgős) csővágó, amiket általában csak venni lehet.
Van egyébként nem roppantós idommal műanyagcsöves megoldás, de szerintem azt csak akkor, ha el tudod takarni (ronda), bár a rézre húzott hőszigetelés sem a szépség mintaképe, ez igaz...
"Csak azt szerettem volna tudni melyik rendszerrel a legkönnyebb dolgozni, melyiknek kisebb a célszerszám igénye."
Én vmi réteges csővel dolgoztam, kívül-belül müag, közte alu. Volt hozzá csavaros kötőelem is, 1/2"-os menetes véggel. Csak egy finomfogú fűrész és egy villáskulcs kellett hozzá.
Lehet félreértettél? Schell gyorsöblítő szelep lenne,tehát nincs tartály.Szerszámom is lenne(komplett autószerelő műhely)de én olyan spéci présszerszámra gondoltam ami pld. a henco vagy a rehau csőhöz kell.Persze ha kell azt is megveszem.Csak azt szerettem volna tudni melyik rendszerrel a legkönnyebb dolgozni, melyiknek kisebb a célszerszám igénye.
Segítséget szeretnék kérni a hozzáértőktől.Egy másfél négyzetméteres wc helység vízvezeték felújításáról lenne szó(kézmosó ill.gyorsöblítésű wc) amit magam szeretnék elvégezni.Van e olyan rendszer amihez nem kellenek a csövek és az idomok szereléséhez spec.célszerszámok(persze nem a régi vascsöves tech. gondolok, hanem valami hollanderes könnyen szerelhető dologra)vagy ha nincs ilyen, melyik az a rendszer amivel a legkönnyebb dolgozni.Jól gondolom e ,hogy a kézmosóhoz elég a félcolos, wc-hez pedig a háromnegyedes cső.(vagy mindkettőhöz háromnegyedes az egyszerűség kedvéért)
Hol találhatnék valami szakirodalmat a neten ezekről a kérdésekről?
Jó régi lehet,ha hosszmenetes toldás van benne. Ha megvan a ludas,mindenféleképp hívj szakembert a csőszakasz,vagy szerelvény kiváltására,cseréjére,nem kell az egész lakásban kicserélni a csövet,de a szaki majd megmondja,ha látja. Egy szilárdsági,ill. tömörségi nyomáspróbapróba is kell,ha végzett.
Szerintem is 6-os az EPH, de a villanyszerelők jobban tudják.. Elég bátornak kell lenni annak a szakinak, aki csak a hosszcsavaros kötést cserélné ki.. Ha szabályosan jár el, akkor le kell venni a gázórát, kifúvatni a vezetéket. Ha a gázóra lekerül, akkor csak MEO után rakja vissza a gázmű, ott pedig ugye a hosszcsavaros kötés nem megy át, így minden ilyet cserélni kell.. Nem tudom hány ilyen kötésről van szó, de én megfontolnám új vezeték építését.. No meg arra a tűzhelyre is ráférne egy szemle.. :)
Plomba gyanánt ilyen két félkörből összepattintható plombát használnak. Ez alá nehezen tudom felkenni a szappanos vizet. De azért megpróbálom.
Köszi az eddigi segítséget, még egy kérdés: ha EPH-t kell kötnöm a gázóra két csöve közé, akkor Van valamilyen szolgáltatói előírás, hogy mekkora keresztmetszettel kell ezt megtenni? Villanyszerelők 6-ost mondtak, én is így tudom, de valaki szerint 16 alatt nem jó. Kinek van igaza?
Menetes csőtoldó kb 5 cm hosszú és az egyik oldalán meg egy anyával megkontrázták.
Tudom hogy nem engedik a csavaros toldást, de ha úgy alakul akkor kötelező az egész lakásban a csővezeték cseréje? A szivárgás kb: 0,5ezred m3/10perc, simán, tűzhely golyóscsap kinyitva: 1.5 ezred m3/10perc
Lehet kapni gázszivárgás jelző spray-t, azzal le kell fújni minden egyes kötést. Buborékozni fog a szivárgásnál. Ugyanerre a célra mosogatószer is jó, vizes szivacsra tegyél jó sokat, habosítsd fel kicsit és kend körbe a kötéseket.. az óránál is nézd meg a kötéseket, nekem ott eresztett a plomba alatt, ki kellett hívni a főgázt, pedig mester címet kaptam gázszerelésből.. (jó pénzért) :) a rossz hír az, hogy az egész vezetéket is cserélni kell, ha olyan helyen enged, mert a csavaros kötéseket már nem engedik.. Ha megtaláltad a szivárgást, és az nem az óránál van, akkor mindenképp hívj ki egy szakit, nem vicc a gáz...
Hali! Vagy szappanos víz,vagy borotvahab kis vízzel hígítva,pamaccsal jól felverve ;az összes készüléket zárd el,először a menetes csatlakozásokat ellenőrizd(golyóscsapok karját levéve tudod az "O"gyűrűnél is ellenőrizni). "A lakáson belül vannak csavaros toldások," Ezek mik?
Segítség kellene gázszerelés ügyben: házilag hogyan állapítható meg a gázszivárgás egy városi lakásban? szappanos vízzel kenjem végig a csövet? A bejövő ágat tavaly cserélték és az eon azt mondta hogy ők kijönnek és megnézik az órát ha kell, de ha nem találnak semmit és végig nézik a csőrendszert a lakásban és valahol ott szivárog akkor lezárják a gázt. A lakáson belül vannak csavaros toldások, nem végig hegesztett a cső. Egy átfolyós gázbojler és egy tűzhely van róla táplálva, plussz egy végzárós becsatlakozás a wc-be. ha elzárom a golyóscsapot a tűzhelynél és a bojlernél akor lassan forog az óra, ha kinyitom a tűzhelynél akkor gyorsabban. Gáz nincs begyújtva sem a tűzhelynél és a bojlerben sincs őrláng.