Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
szerintem az, hogy a cw400 okoskodik, és mindent figyelembe véve határozza meg az előremenő hőfokot, amit elküld a kazánnak, ezért változtatja az igényt is (csökkenti a CS-t), ahogy közeledik az elérendő szobahőfokhoz stb. Így kérhet olyan kis előremenő "Control Setpoint"-ot, amit már nem tud a kazánod a legalacsonyabb modulációval sem előállítani, ekkor leáll. Majd kis idő múlva - lehűlt a rendszer - megint indul.
On-Off-nál a CS-t a kazán belső görbéje határozza meg.
de csak okoskodom... kicsit átérzem a helyzeted, eléggé hasonlóban örlődöm.
- között? A kazán égő minimuma 24% , a jelenlegi beállítással egészen 25-26 % ig lemodulál és szépen tartja is ! Na de egyszónak is száz a a vége , köszi mindenkinek , nem kérdezek tovább!
Szerintem te engedd el ezt... Kaptál anno egy javaslatot, de mégsem azt csináltad, hanem megvetted a CW400-at.
Akkor most mi a problémád? Ja nem tudod belőni? Vajon miért? Mert nincs felületfűtésed? Vagy mert a radiátoraid nem 33K -sok? Leírtam már egy párszor, hogy a Bosch BUS rendszerei legfőképpen felület fűtéshez vannak. Radiátoros rendszernél nagyok kicsi az esély, hogy be tudod lőni, mert vagy nem modulál olyan alacsonyra a kazán, ami házad paraméreinek megfelelő, vagy olyan a fűtési rendszered ami nem ehhez a kazánhoz lett optimalizálva.
Van egy (nem kondenzációs) Westen Quasar 24F kombi kazán. Az utóbbi 3 évben elkezdett vízkövesedni a HMV rész, de annyira hogy széthordja a melegvíz a csapokhoz, és amiatt a fűrdőszobai termosztátos csapot (aminek a bekötésénél van egy előszűrő) havonta kell leszerelni és tisztítani. Decemberben a hőcserélő HMV ága eldugult, amit előszőr ecettel takarítottam ki, utána 2 héttel megint eldugult, citromsavval takarítottam ki (tökéletes lett a víz átáramlás), de most 4 hét után, megint elkezdett csökkeni a HMV ágon az átfolyási mennyiség. A fűtési kör max 60 fokon megy, a melegvíz max 40 fok.
Mi okozhat ekkora vízkövesedést:
- lehet hogy rossz fűtési kör NTC érzékelő? (cseréltem kb 4 éve, illetve a fűtési csövön sem érzem hogy túl meleg lenne)
- az évek (17 éves kazán) alatt lerakódott vízkőt a 2 tisztitással csak megpiszkáltam és kellene egy rendes savazás (vagy hőcserélő csere)?
Kérdés 2:
Tervben van kondenzációs kazánra csere, és mivel ez a Westen Quasar kombi kazán nekem nagyon bevált (évente karbantartva, semmi probléma nem volt vele), ezért maradnék a Westen márkánál. Javasoljátok a Westen kondenzációs kazánokat (esetleg konkrét típus) mi a tapasztalat vele?
Ha csak a problémára koncentrálok, akkor meg feltételezem egy 10-15 literes vízmelegítőt kéne tennem a kézmosók alá.
Ez valszeg a legegyszerűbb, legolcsóbb, és legkomfortosabb megoldás (feltéve, hogy nincs nagyon sok kézmosó hely, és van áram mindegyiknél).
Fürdéshez/zuhanyzáshoz meg teljesen jó a kombi kazán. OK zuhanyzásnál picit meg kell szokni, hogy várni kell és fokozatosan lesz meleg az elején, de ez vállalható.
Központi tárolósnál sem azonnal jön meleg víz, hacsak nem pont a zuhanyzó/kézmosó mellett van a tartály (vagy esetleg keringetve van).
Semmi problema az elgondolásoddal csak a csőkígyót vedd ki az egyenletből ,magyarán egy üres tartályt pl egy villanybojlert tudsz rétegtárolós hmv tartállyá alakítani
Nem célom a 60 fokos vizet tovább fűteni. :) Úgy szerettem volna fogalmazni, hogy nem probléma a kazánnak, ha a HMV-bemenő ágán 15 fokos víz helyett 40-50 fokos víz jelenik meg.
Az 50-55 fokos víz nekem tökéletes a tartályba.
Tudsz egy fotót vagy egy kevés infót adni a rendszeredről?
Köszönöm! Visszaolvastam pár oldalt. Nem gondoltam volna, hogy másnak is vannak ilyen "elvetemült" ötletei.
A kezdeti feltöltés nem probléma, felfűthető elektromosan 40 fokra a víz. A kazán feladata annyi lenne, hogy ha 40 foknál bekapcsol a keringető szivattyú, tolja a 60 fokos vizet, amíg a tartályban nem lesz 55 fokos víz. De ha jól értem, erre is képtelen a kombi kazán HMV-körön.
A cél annyi lenne, hogy megvalósításra kerüljön a cirkuláció egy indirekt tárolóval, aminek első lépése egy tartály lenne.
Az alapvető probléma pedig az, hogy a családtagok elkezdenek melegvízzel kezet mosni, tart mondjuk 20 másodpercig. 5mp, mire elkezd a kazán melegvizet készíteni, elkezdi küldeni, de mire odaérne, már kész is a kézmosás. Egyrészt baromira nem komfortos, másrészt nem hiszem, hogy a napi 40-50 ki-be-kapcsolgatás jót tesz a kazánnak. Lehet erre van tervezve, bár erősen kétlem.
A kombi kazán adott, nincs vele semmi gond, nem szeretném cserélni.
Ha csak a problémára koncentrálok, akkor meg feltételezem egy 10-15 literes vízmelegítőt kéne tennem a kézmosók alá.
Használatiban le van írva hogyan használd, azt tartsd be. Gumikesztyű, szemüveg! (Nekem így is cseppent a kezemre a permetből, eléggé marta. A passziváló pedig fehérre marta a bőröm, az jobban csípett, ecet segített.)
Erősen szúrós szagú, jól szellőztess. Az öblítést bő vizzel! Én alaposan ki szoktam fentről és oldalról mosni, sok szutyok kijön a kond.víz kivezetésen.
Csak műanyag szálas kefét használj! fűrészlapot felejtsd el!
Csak halkan kérdem meg , mit szeretnél még 60 fokos vízen fűteni?
HMV átfolyósan max 60 fok a legtöbb kazánon. Annál feljebb nem fogja melegíteni.
Mivel a kazán hőcserélőjéből ideális esetben 60 fok jön ki, az meg az indirekt hőcserélőjébe, így az indirektbe soha nem lesz 60 fokos víz, szerintem 55 a max.
De amúgy működőképes .
Nálam is valami hasonló működik, de az biztos, ha 60 fok körüli melegvíz megy a kazán HMV hőcserélőbe, akkor nekifog utókeringtetni.
BAXI Prime 24 kombi gázkazánnak a HMV-körén keresztül szeretnék fűteni egy Hajdu IND100F indirekt tárolót a csőkígyóján keresztül egy keringetőszivatyú segítségével, ha lehetséges. A kazán leírása alapján tud szolár rendszertől max. 60 fokos vizet fogadni, azaz elvileg nem gond neki, ha 15 fokos hidegvíz helyett 40-60 fokosat kap. Működhet a dolog?
Szeretnék egítséget kérni! ! Egy Airfel kondenzációs kazán C1 51 hibakódot ír, a gépkönyv nem ír ilyen hibakódot, mit takar ez a kód? Resetelés után elindúlt de szeretném tudni h mire számíthatok!
"Egy autodapt szivattyú fogyasztása 10 w alatt van."
Ezek szerint te ismered a nyomásviszonyokat és ismered a szivattyú beállítását is, hogy kapásból vágod a fogyasztást! :)
De legyen, számoljunk 10W-al (igen, nagy W mint Watt)! Négy nap alatt durván 1kWh, vegyük azt, hogy hetente ennyivel eszik többet és akkor még nem beszéltünk az elhasználódásról.
Tök mindegy mit írt, ha egyszer valaki megalkotta ezt a rendszert, attól még az nem azt jelenti, hogy jó is. Folyamatos üzemű szivattyú nem kell egy családi házba!
" 5. ha minden helyiségre kész vagy, ellenőrzöd, hogy 45fokos víznél a szumma radiátor teljesítmény legyen jóval nagyobb, mint a választott kazán minimum teljesítménye."
Ez így van és még a termofejek is elzárhatják a radiátort 45 fokos előremenőnél is.
.... 5. ha minden helyiségre kész vagy, ellenőrzöd, hogy 45fokos víznél a szumma radiátor teljesítmény legyen jóval nagyobb, mint a választott kazán minimum teljesítménye.
....Csökkenti a BUS termosztát az előremenőt, modulálja leviszi 45 fokra és ennél a hőfoknál már nem fogják a radiátorok levenni a min teljesítményt.