Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
van egy kozepfoku energetikusi vegzettsegem, de mar oly reg lattam "abrat"/"grafikont", hogy most vagy fel percre lefagytam ...
Aztan meglett :)
Most nagyon kivancsian varom , hogy mi lesz mert igy hogy fix keringeto segesseggel probaltam 1+ eve a kazant jol beallitani, hat valami hianyzott mindig! :D
Ertelek, es ezt tudta az 50fokos eloremenovel es most mar tudom, hogy fix szivattyufordulattal ebben az 5 fok ejszakai idoben.
Logikusnak tartom amit irsz, ha orankent kapcsol be, nalam is igy volt csak nalam kb 2 orankent 3x.
Ez mondjuk tobb mint amit te irsz, de talan a mi hazunk szinte a padlason levo 30cm kozeggyapoton kivul semmi mas szigetelest nem kapott.
Engem kicsit a kivancsisag a technika irant is hajt, hogy ha lehet akkor beallitom a wow-ra aztan majd kotok valami kompromisszumot gondolom a vegen :)
De valojaban lehet csak szerettem volna, de valszeg a radiatorok kicsit egy csoppet!
Es igazabol most hogy irtam raneztem es a kazan keringetojenek az allitasa a "II" re volt allitva es "2" re kell mert az a fele, ha szeretnem modulalhatova tenni.
"3"ra tettem vegul had menjen ha kell , legalabb meglatom er e valamit.
Értelek, és ott tudom valahol állítani, hogy meddig tudjon lemodulálni?
Én amit találtam az az 1.A szervíz funkció, azonban, ha én jól értelmezem, akkor ez nem a minimumot határozza meg. Jelenleg egyébként ez UO-ra van állítva.
nálam a Bosch Condens 300W-hez 36dB-t írnak, és hallva ahogy működik biztos nem raknám a hűló közelébe, van azért hangja mikor teker benne a szivattyú.
Bosch condens 5000wt. 7kw környéke a minimum. A kazán menüjében ezt a 29% jelzi. Ide hamar lemodulál , de ez is sok a rendszernek, ezért kapcsolgat, ha csak a fenti szintet fűti, itt csak radiátorok vannak.
Lenti szint padlófűtés csak. Na itt kétszer kapcsol be naponta nagyobb hidegben 1.5-2 órára. És ez kitart 10 óra hosszáig, mire visszahűl a padló....
A radiátoroknál 2-3 óránként kapcsol, de csak max 30 percet megy, ebből 20 percet keringető módban a felfűtött vizet keringeti, míg a radiátorok vissza nem hűtik a vizet.
A CW400 van az alsó szinten a CR100 lesz fent. Tudom hogy kapcsolgatni fog, most meg főleg mivel csak egy szint megy.
Neked milyen kazánod van, ott mi a minimum.
Amit én látok, hogy a termosztát szerint a beállított minimum jelenleg 43%. Ezt lentebb tudom vinni? Elvileg lennie kellene egy beállításnak erre az egyik menüben, viszont én ezt az opciót nem látom.
Túl nagy a kazánod minimuma egyébként, ilyen melegben sőt ha hideg lesz akkor is sokat fog kapcsolgatni a kazánod a radiátorok miatt. Túl kevés hőt adnak le egy padlófűtéshez képest. Nekem is hasonlóan nagy kazánom van :(
Nekem nem okos termosztát vezérli csak sima on-off, mégis le modulál a minimumra, a visszatérő vizhőfokhoz viszonyít....