Keresés

Részletes keresés

Tms Brth Creative Commons License 2018.12.16 0 0 34238

a tágulási tartállyal mi a gond? köszi a rajzot!

Előzmény: Kapocska (34235)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.16 0 0 34237

Előzmény: Kapocska (34234)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.16 0 0 34236

Ezen a sémán nem szerepel a HMV tároló/bojler,igaz nem is volt kérés.

Előzmény: Tms Brth (34228)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.16 0 0 34235

És a tágulásid beállítása sem jó.

Előzmény: Kapocska (34234)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.16 0 0 34234

Az,hogy másnál mit csinált és milyen szakmai kontrollal az nem tudható!

De:

„a fealgázosító rendszert pedig nem javasolta – pedig abban gondolkodtam– mondván nincsen mit szabályozgatni, ha  a pufferba tárolok.”

 

ez mindent elárul róla.

És nem megyek bele az elméleti oktatási kérdésekbe.

Ha van rá keret akkor egy 45-50kW-os faelgáz kazánt tetessél be.

Előzmény: Kapocska (34233)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.16 0 0 34233

 „Megfizetni a tanuló pénzt:  Tűrtöztettem magamat rendesen...  Én grafikai tervezéssel foglalkozom. Kevés ügyfelem van”

 

A Te felelősséged fel sem merült,ha eddig nem vetted volna észre a hsz-ek ből.

 

Alapjában véve semmi közöm a fűtésszereléshez,de önképzéssel

eljutottam odáig,hogy merek tanácsot adni.

Sok fűtésszerelő meg eljutott odáig,hogy képzés nélkül mer vállalkozni kivitelezésre.

És ez nagy különbség!

Előzmény: Tms Brth (34232)
Tms Brth Creative Commons License 2018.12.16 0 0 34232

Sziasztok, 

 

ez a 24 óra feljegyzése a rendszerről. Amit nem tartalmaz, hogy kb mennyi fa ment bele. Annak érdekében hogy maxra futassam a rendszert, folyamatosan a leégést követően pajoltam rá. 

Sosem pakoltam tele, de 4-5-6 teli rakás lehetett 24 óra alatta cirka.

 


 

Ide összegzem amiket írtatok: 

– kazánvédő szelep és a kazánköri keverőszelep –ez gondolom egy és ugyanaz–  és a keverőszelepet a puffer elé ez is ugyanazt jelenti

– megcserélni a kazán és pince szivattyút, hogy a kazánon legyen az egyik 25-60-as 

– a csőtermosztát és bojler körét keringtetni – bár ez nem annyira hasznos nekem

 

Megfizetni a tanuló pénzt:  Tűrtöztettem magamat rendesen...  Én grafikai tervezéssel foglalkozom. Kevés ügyfelem van aki bízik bennem és megengedi, hogy a legjobb tudásom szerint dolgozzak, ezek a legjobb munkáim egyébként. Az ajánlásból, ahol szintén pufferes rendszert rakott a szerelő elégedett volt. Kértem javaslatt a szerelőtől és mindenben engedtem neki. 
Nem szeretek belepofázni olyanba, amihez nem értek. De mérhetetlenül csalóüdott vagyok. Épp fogalmazom a levelet neki. 

Ha van még javaslatotok, vagy esetleg valaki a Móricka rajzomba bele tudná valamelyikőtök rajzolni, hogy hogyan menne jól, – a kazán cserét kivéve–  akkor azt köszönettel veszem.

Egy földszinten kész házban vagyunk a feleségemmel és 4 gyerekünkkel és ezzel a klasssz rendszerrel. Eddig cirka 5 m3 fa ment el. A gipszakartonos szar munkát végzett el is tűnt, pedig megfizettem, a fűtés szerelő is meg lett fizetve és a legjobb tudása szerint csinálta, de úgy látszik nem volt elegendő...

 

köszi mindenkinek a segítséget 

Előzmény: Kapocska (34231)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.16 0 0 34231

A pince  szivattyúval helyet kéne cserélni a kazán szivattyúnak

(nem ismerem a pince fűtésrendszerét,csak feltételezem,hogy lehet)

,ha  a pince hidraulikai ellenállása megengedi,ha nem akkor új 60-as.

Végül is kaptál egy működésképtelen rendszert amire csak egy magyarázat

lehet a hozzá nem értés .

A tanulópénzt mindenkinek meg kell fizetni,nincs kibúvó .

 

Előzmény: Tms Brth (34230)
Tms Brth Creative Commons License 2018.12.15 0 0 34230

a fűtési körökre ez van, ebből 3 van ugye: grundofs alpha L1 25-60 

a pufi kazánon ez: grundofs alpha L1 25-40

Előzmény: Kapocska (34229)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.15 0 0 34229

Ha egyformák azok a keverőszelepek akkor a tetőn lévő

nem jól van bekötve.

Egy lengőnyelves visszacsapó is kellene a kazán előrébe a pufira csatlakozás

előtt ,még a leendő VTC leágazás elé(pufi felé).

Az lett volna jobb,ha a kazán előre nem a tetején,hanem oldalt csatlakozik be a pufiba

és a tetejéről megy a lakás.

Az aut légtelenítő elé kellett volna egy kézi szelep.

Egyforma az összes szivattyú?(milyen is?)

Előzmény: Tms Brth (34228)
Tms Brth Creative Commons License 2018.12.15 0 0 34228

Előzmény: Tms Brth (34227)
Tms Brth Creative Commons License 2018.12.15 0 0 34227

A puffer tetején a harmadik fűtési kör van. Ez a pince fűtési előre és vissaztérője. Nem értem igazán, hogy miért ott van...

 

A leágazás a táglási tartályhoz megy. Onnan van a betápja a rendszernek is, itt tudtam ráengedni a vizet, ha esett a nyomás...

 

Előzmény: Kapocska (34226)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.15 0 0 34226

Addig rajzold már le egyvonalasban a kazán pufi kört.

Pl. mi az a leágazás a szivattyú nyomóágán és mi az ami a pufi tetején van a kapcsolásban.

Előzmény: Tms Brth (34225)
Tms Brth Creative Commons License 2018.12.15 0 0 34225

A szerelő hozta, a fealgázosító rendszert pedig nem javasolta – pedig abban gondolkodtam– mondván nincsen mit szabályozgatni, ha  a pufferba tárolok.

 

Két vállalkozó volt itt nálunk. Eddig csak ez egyikba csalódtam, most már ebben a másikban is. Pedig jó ajánlásból jött... 

Holnap megkeresem, majd azért beírom, hogy hogyan orvosolja majd a kérdéseket.

 

 

 

 

Előzmény: nagykunsági (34224)
nagykunsági Creative Commons License 2018.12.15 0 0 34224

Az a szerelő amelyik egy ilyen rendszerből kihagy egy kazánvédő szelepet, az nyugodtan tépje össze a papírját. 

 

A legalapvető ökölszabályt nem tartotta be, ami szerintem még így is alulméretezi a kazánt. 50 liter /Kw. Tehát egy 2000 literes pufferhez kellene egy 40Kw-os kazán. 

 

Nem tudom, hogy a kazánt te vetted vagy a fűtésszerelőd hozta, de ha ő hozta akkor biztos azt mondanám, vidd el, és min. egy 40Kw-ost hozz helyette. Természetesen garanciában. És beépíteni egy kazánvédőt. Garanciában. 

 

Látom, elég komoly beruházás volt ez a vegyes rendszer. Én ha ennyit beleöltem volna, minimum egy faelgázosító kazánt tettem volna be. 

 

Mondjuk szerintem a gázfűtés gazdaságosabb lett volna, és nem biztos, hogy többe került volna. Márha van a környéken gáz.

 

 

 

Előzmény: Tms Brth (34222)
Tms Brth Creative Commons License 2018.12.15 0 0 34223

Három szintes a ház, most a pincét nem fűtjük igazából, a kazán melege befűti amennyire kell, de a tetőteret jövőre már szeretnénk használni. Ha az is megy majd és nem lesz valami megoldás,  akkor tényleg kazánfűtőnek kell álljak.

 

 

 

 

 

Előzmény: Norisz1 (34221)
Tms Brth Creative Commons License 2018.12.15 0 0 34222

Tervezés nem volt, a szerelő javaslata szerint készült el. 

 

 

Előzmény: nagykunsági (34220)
Norisz1 Creative Commons License 2018.12.15 0 0 34221

Vagy főállású kazánfűtőnek megy..😁

Hát ja minimum a 40Kw kazán az kéne és még akkor sem tudná 3 óra alá vinni a fűtésidőt..

Előzmény: nagykunsági (34220)
nagykunsági Creative Commons License 2018.12.15 0 0 34220

Kicsi a kazánod, ahhoz a pufferhez. 

30-ról 80 fokra felfűteni, ha folyamatosan max teljesítményen megy a kazánod, és nincs lakásfűtés, az akkor is min. 5 óra. 

Ha folyamatos elvétel van, akkor ez simán duplázódhat. 

Márpedig a padló az jó sokat fel tud venni.  A kazánod simán direktbe is fűthetné. 

 

Nem tudom ezt a rendszert tervezte e valaki? Mert ha igen akkor nagyon rosszul van tervezve. Vagy csak a fűtésszerelő saját kreálmánya?

 

Én biztos visszahívnám garanciában, minimum, hogy egy kazánvédőt beépítsen, de lehet még egy kazáncsere költségét is ráverném. 

Előzmény: Tms Brth (34199)
tictac62 Creative Commons License 2018.12.15 0 0 34219

Az  a lakásköri vezérlés, az akár még rendben is lehet. Kellene viszont a kazán szivattyúját is. Az az egy darab csőtermosztát, ha a fűtés végén nem kapcsolod ki a szivattyút kézzel, addig fogja hűteni a kazánon keresztül a kéményhuzattal súlyosbítva az összes vizet, amíg nem megy 40 fok-hiszterézis alá. Van több megoldás, pl hőfokkülönbség kapcsoló. Én két hőmérőt használok. Az egyik a füstöt méri, ha begyújtok, 180 foknál elkezdi keringtetni a vizet, mikor kialszik a tűz, alámegy 180-nak, leáll. Meg van egy vízre, mert előfordul hogy marad parázs, ami már nem csinál 180 fokos füstöt, de még meg tudja forralni a vizet, az 95-re van állítva. Meg így egyből dupla biztonság.

Előzmény: Tms Brth (34216)
Tms Brth Creative Commons License 2018.12.15 0 0 34218

imost októberben lett átadva, de nem mondasz túl biztató dolgokat...

Előzmény: Kapocska (34217)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.15 0 0 34217

Mennyi idős ez a gépészet?

A nyugati világban ezért a remekműért kártérítést kéne fizetni

a vállalkozónak és viselni az átalakítás költségét.

Előzmény: Tms Brth (34209)
Tms Brth Creative Commons License 2018.12.15 0 0 34216

Pontosabban a vezérlés úgy néz ki, hogy a szobatermosztátok szabályozzák a szivattyúkat. Ha eléri a beállított hőfokot akkor kikapcsolnak.Ezen kívül kéne még valami vezérlés?

 

   

Előzmény: tictac62 (34213)
Tms Brth Creative Commons License 2018.12.15 0 0 34215

A pufferon nálam is 20 cm közetgyapot van hőtükörrel körbetekerve egészen szaloncukor kinézete van. A bojler csőkígyő vezérlést észben tartom. Köszi!

Előzmény: tictac62 (34213)
tictac62 Creative Commons License 2018.12.15 0 0 34214

Igen, a szivattyú és a puffer közé. Ilyen az én tákolmányom:

Akár el is hagyható a kerülő ág, és a visszacsapók, az a nyomorult tíz centis szelep csak befér valahova. Lehet azért hagyta ki a szerelő, nem volt hely xD

Előzmény: Tms Brth (34212)
tictac62 Creative Commons License 2018.12.15 0 0 34213

És igen, vérzik még pár seb, de gondoltam induljunk  a kályhától. Vezérlés az nincs, a csőtermosztát az nem az. A pince körét, azt én konkrétan nem értem mi akar lenni, de nem vagyok fűtésszerelő.  Szigetelésnek én húsz centi jó minőségű gyapotot tettem, arra azt merem mondani nekem elég, de ez a minimum. A bojler hőlépcsője nem ismert, de egy csőkígyóval simán el lehet bukni több tíz fokokat. Én inkább keringetném azt is, amikor van értelme, de azt is vezérelni kellene.

Előzmény: tictac62 (34210)
Tms Brth Creative Commons License 2018.12.15 0 0 34212

köszi!

A kérdés, hogy a szivattyú és a puffer közé kéne kerüljön?

Mert itt a puffer és a szivattyú között nincsen hely. Lehet hogy azt is át kéne tenni? 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=kaz%C3%A1nv%C3%A9d%C5%91+kever%C5%91szelep&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0xf6SwqLfAhXKFCwKHZ68BDgQ_AUIDygC&biw=1440&bih=692#imgrc=TJj3QERwLjDQmM:

 

Előzmény: tictac62 (34210)
tormap Creative Commons License 2018.12.15 0 0 34211

Ajjaj. Ez a "csak" elég nagy baj. Itt már sok meleg kárba vész és meg is van az egyik magyarázat/ok, hogy reggelre miért hül 30 fokra a pufi.

Előzmény: Tms Brth (34209)
tictac62 Creative Commons License 2018.12.15 0 0 34210

Szükséges lenne pedig, közepesnél jobban, hogy ne 12 órán keresztül told neki a 30 fokos vizet. Nem az első leszel a héten, aki kazánvédő nélkül próbál ezer liter vizeket megmelegíteni xD

Amúgy nem szerelt csúnyán a szerelőd, de ezek valamiért gyűlölik a keverőszelepet a puffer elé xD

Az életbe nem éri el a kazán, hogy optimális feltételek közt működjön. Nem ismerem a viadrust, de ha sikerülnek az alapvető dolgok, akkor se fog ekkora puffert szerintem négy óra alatt fölfűteni.

Előzmény: Tms Brth (34209)
Tms Brth Creative Commons License 2018.12.15 0 0 34209

Nincsen rajta, cserébe egy rövid családi hangjáték a videón :D

 

https://www.dropbox.com/s/p3ovs4f27d9pjdq/VID_20181215_191752.mp4?dl=0

 

 

Csak csőtermosztát van, ami 40 fok felett elindítja a szivattyút. 

 

 

 

Előzmény: tictac62 (34207)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!