Keresés

Részletes keresés

Törölt nick Creative Commons License 2017.05.12 0 0 76023

Ha fent van a berltéri, akkor a levegő rétegződése miatt pár fokkal melegebb levegőre kell ráfűtenie. Minnél nagyobb a helyiség/ház hőigénye ez annál inkább faktor, mert nő a rétegződés mértéke. Csökken mind a leadható max teljesítmény, mind a COP attól a pár foktól is. Ha egy nagyobb beltérit akarsz(nagyobb térbe vagy több helyiségre), akkor különösen fontos ez, különben könnyen csalódni fogsz ebben a megoldásban. Gondolj csak bele, a normál fűtötestek miért is a padló közelében vannak a falon? Ugyanez az optimális hely a beltérinek is, hogy hatékonyan tudjon dolgozni, illetve hogy minnél nagyobb légtömeget tudjon átmozgatni és felmelegíteni.

 

A kijövő levegő inverteresnél mindíg változó. 40- 49 fok között szokott lenni a max, afölé nem mennek, alatta lehet ha visszaszabályoz.

Előzmény: Beer Monster (76021)
Törölt nick Creative Commons License 2017.05.12 0 1 76022

Ennél több dolog befolyásolja. 

Nem mindegy, hogy 10 fokos a beszívott és 25 a kért vagy 22 a beszívott és 23 a kért.

Tapasztalatból mondom, hogy a ventifokozatok között nincs nagy különbség a leadott teljesítményben. Értsd. X teljesítményt lead silentben ugyanúgy, mint 2-3. fokozatban. Annyi különbséggel, hogy előzőnél tud magasabb kifújt hőmérsékletet, míg utóbbinál langyosabb viharosabb a dolog. Sok összetevőből variálja ki magát a gép.

Szóval nem lehet egzakt módon kijelenteni.

Múltkor kérdésem volt, hogy mire/mikor/miért olvaszt a gép. Arra sincs egyértelmű válasz. A Skynet életre kelt és teszi a dolgát.

Előzmény: Beer Monster (76019)
Beer Monster Creative Commons License 2017.05.12 0 0 76021

Valóban, a légszállítás lehet valamennyire támpont. A telepítés helyét hogyan lehetne optimalizálni?

Na meg milyen elv mentén saccoljak ezekből, a kijövő meleg levegő hőmérséklete nagyjából állandó?

Előzmény: Törölt nick (76020)
Törölt nick Creative Commons License 2017.05.12 0 0 76020

Közelítő értéket lehet saccolni a fokozatokhoz megadott légszállításból, a telepítés helyéből, elvárt célhőmérsékletből.

 

De nem adhatják meg mert nem tudják kinél hány fok van bent. A max is csak közelítő....

Előzmény: Beer Monster (76019)
Beer Monster Creative Commons License 2017.05.12 0 0 76019

Valami olyant csak megadnak valahol. hogy teszem azt 0, vagy 7 fokon hány wattot tud Silent, hány wattot Low, Medium és High fokozatban...

?

Előzmény: Törölt nick (76018)
Törölt nick Creative Commons License 2017.05.12 0 0 76018

Ezt így nem hiszem, hogy megtalálod bárhol is.

Sokkal összetettebb ez. 

Előzmény: Beer Monster (76017)
Beer Monster Creative Commons License 2017.05.11 0 0 76017

Hol lehet megtalálni, hogy az egyes beltéri fordulatszámokhoz mekkora maximális teljesítmény tartozik?

 

A Bp-ből annyi igaz, hogy ott lakom, de ez épp nem bp-en lesz ;)

Előzmény: klimakiraly (76015)
EbédElek Creative Commons License 2017.05.10 0 0 76016

Tudja esetleg valaki, hogy klíma kültéri egységét fel lehet-e erősíteni kéményre? Ha nem, akkor milyen szabály alapján és vajon miért? Eddig a gyakorikérdéseken (https://www.gyakorikerdesek.hu/elektronikus-eszkozok__haztartasi-gepek__4649677-lehet-klimat-a-kemenyre-rogziteni) találtam választ, de ott sajnos nincs semmilyen bővebb magyarázat.

klimakiraly Creative Commons License 2017.05.10 0 0 76015

Általában a legnagyobb fordulatszámon adják meg a leadott fűtőteljesítményt. Mint a személyszállítógépjárműveknél ott is a legnagyobb fordulatszámon éri el a légsebességet ... (nem a legmagasabb sebességi fokozatban némelik modell.)

Előzmény: Beer Monster (76012)
klimakiraly Creative Commons License 2017.05.10 0 0 76014

pedig ez a szabványos vagyis az EU rendelet alapján ezt kell kiadni a gyártóknak ... a Kínaiak vagy ki sem adják vagy nem elérhető ... minden rendelet annyit ér amennyit betartatnak belőle.

 

Neked inkább databook adatok kellenének, de azt lusta vagyok kikeresni neked, úgy se az Én ügyfelem vagy ... gondolom Budapest mert nem adtad meg honnan írsz ... az egyenlő Budapesttel. :-) :-) :-)

Előzmény: Beer Monster (76010)
klimahun Creative Commons License 2017.05.10 0 0 76013

Nem, és igen. Addig jár maximumon (vagy a beállított ventilátor fokozaton) amíg el nem éri a beállított hőmérsékletet.

Előzmény: Beer Monster (76012)
Beer Monster Creative Commons License 2017.05.10 0 0 76012

Köszi. Tehát ha jól látom mindebből, a 12llcc-vel kb. 0, jó esetben mínusz egy-két fokig lenne elég teljesítmény. Ez ilyenkor úgy értelmezendő, hogy a klíma folyamatosan üzemel és a beltéri a legnagyobb fordulatszámon megy?

klimahun Creative Commons License 2017.05.10 0 0 76011

mailben küldtem méretezést, 3,54 kW a fűtési teljesítmény

Előzmény: Beer Monster (76010)
Beer Monster Creative Commons License 2017.05.09 0 0 76010

Nekem ezeket az adatlapokat nem sikerül értelmeznem, még azzal együtt sem, amit írsz.

Előzmény: klimakiraly (76007)
mauzi Creative Commons License 2017.05.09 0 0 76009

> Budapest, belváros, polgári ház, utca frontra lenne szerelve a kültéri egység, kell hozza engedély szerintetek?

 

a.) Mivel a homlokzat a társasház osztatlan közös tulajdona, így első körben a tulajdonosok hozzájárulása is kell. Belső (nem utcafronti) homlokzatok esetén ebből általában nincs probléma, a lakóközösség hozzá szokott járulni.

 

b.) Az utcafront esetén a helyi szabályozás építési engedélyhez kötheti, vagy adott esetben teljesen meg is tilthatja. Pl. a IX. kerületben velünk az összes, sok éve fennlévő klímát utólag leszedették, kérésre sem lehet engedélyeztetni. Azt mondta az önkormányzat, hogy nem lehet kint, látható helyen kültéri, és pont.

 

Előzmény: Taky0227 (75984)
mauzi Creative Commons License 2017.05.09 0 0 76008

Helló,

 

van a cégnél kb. bruttó 250 ezer Ft-os keretem egy 3,5kW-os split klíma beszerzésére (mármint magára a készülékre, a szerelés külön történet)

 

Ezért az összegért gyakorlatilag az összes gyártónak van legalább egy-két fajta készüléke, kínaitól koreain át japánig. (Gree-Midea-Fujitsu-Mitsubishi-Daikin-stb.)

 

Az a cél, hogy (megbízhatóság szempontjából) a legjobbat vegyem meg, nem jelent előnyt, ha az egyik olcsóbb a másiknál.

 

Csak hűteni kell, azt viszont tavasztól őszig 24 órás üzemben.

Ki mit mond?

 

(Előitélet: magamnak pár éve egy Daikin FTX35JV-t vettem, de bosszantó baja van: néhány órás üzem után elkezd zakatolni benne a mókuskerék. Ez nekem csalódás, pont egy Daikintől nem vártam volna ilyen banális problémát.)

 

klimakiraly Creative Commons License 2017.05.09 0 0 76007

Az LLC -7°C-on 2.83kW-ot tud.

 

http://www.fujitsu-general.com/global/data/support/erp/00276198-03.pdf

 

persze -15°C-ben meg embereli magát akkor tud 3.00kW-t is ... több mint érdekes. :-)

 

A mitsu

http://erp.mitsubishielectric.eu/files/library/files/erpdocs/lot10/M-095.pdf

 

-7°C 2,1kW

 

-10°C 2,4kW

 

 

Persze meg kellene nézni a service/databook/technikal manualokat is ott nagyobb számok lesznek, de 5.00kW majd nem kizárt.

Előzmény: Beer Monster (76005)
windy12 (X) 2017.05.09 0 0 76006

Az biztos, hogy kevés lesz.  Mindkét berendezés +7 °C körül tudja a 4 kW fűtésteljesítményt leadni, így ez alatt 12 fokkal, sokkal kevesebbet.  Inkább egy öt kW-os gépet kéne talán nézni....

Előzmény: Beer Monster (76005)
Beer Monster Creative Commons License 2017.05.09 0 0 76005

A kérdésem a szakikhoz szólt volna, csak rosszul címeztem. Vagyis hogy egy Fujitsu ASYG12LLCC beválik-e fűtésre, vagy például egy MITSUBISHI DM INVERTER MSZ/MUZ-DM35VA?


A hőigény 4 kW -5C külső hőmérsékleten.

 

windy12 (X) 2017.05.09 0 0 76004

Klímád lehet így is, de mindenképpen kell neki földelést vinni, mert különben előfordulhat, hogy rázni fog. Nem gondolom, hogy túl nagy költség elhúzni egy földelt kábelt a klíma kültérijéig.

Előzmény: Taky0227 (76003)
Taky0227 Creative Commons License 2017.05.08 0 0 76003

Hat igen azt gondoltam hogy nem kapok valami sokat ennyiért de én azt hiszem beérném ezzel. Van viszont egy olyan probléma hogy a lakásban a szoba részen nincs foldelt konnektor.. régi építésű lakás ilyen esetben hpgy lehet foldelni a klímát? Vagy így nem is lehet klimám?

Előzmény: klimakiraly (76002)
klimakiraly Creative Commons License 2017.05.08 0 0 76002

kb. annyit ér mit az ára. Kicsi olcsó, olcsón megoldanak mindent. De hogy a 8 év után amit a törvény előír lesz-e alkatrész az gyanús.

 

És ami fontos nagyon nézd meg hogy Whirlpool Hungrary hozta-e be vagy valaki más. mert hogy ha nem Whirlpool Hungarys ... nem az lesz ... akkor nehézkes lehet a garanciás ügyintézés.

 

Persze ez minden márkára igaz ... de ha jól sejtem a Whirlpool most jól belenyúl a tutiba ...

Előzmény: Taky0227 (75996)
semmipanick Creative Commons License 2017.05.08 0 0 76001

Ahol egy radiátor teteje van, oda kerüljön a beltéri alja. Nekem csak fűtésre 15 cm-re van a padlótól

Előzmény: csmaros (75997)
csmaros Creative Commons License 2017.05.08 0 0 76000

Hülyeséget írtam, a belmagasság 2,90.

Előzmény: csmaros (75997)
Beer Monster Creative Commons License 2017.05.08 0 0 75999

Igen, világos azt csak a neve miatt hoztam példának, de találtam már éjszakai funkciósakat fűtésnél is.

 

A 200e-s ársávaban is megfelelőek lennének, például egy Fujitsu ASYG12LLCC?

Előzmény: Zeki_ (75995)
windy12 (X) 2017.05.08 0 0 75998

Ha fűteni és hűteni is szeretnél vele, akkor szerintem nem kéne lerakni alacsonyra, mert az kellemetlen, ha padlószintre nyomja a hideget.

 

Ha gondolod, keress meg, mi elvállaljuk a betáp kiépítését is, nem gond.  Elérhetőségem:  KATTINTS ==> Pannonklima

Előzmény: csmaros (75997)
csmaros Creative Commons License 2017.05.08 0 0 75997

Üdv!

 

Hozzáértők segítségét szeretném kérni.

 

Klímával fűtést tervezünk, kérdezném tisztelettel, hogy milyen magasra rakassam a szerkezetet ha hűteni is szeretnénk vele de a fűtés is megfelelő legyen?

H tarifás mérő kiépítése folyamatban van.

Illetve, a klímaszerelő vállalja-e a bekötést, ha a kismegszakító a telepítési helytől kb. 10 méterre van (kábelcsatornázni kéne), vagy erre egy villanyszerelőt kell külön keresnem? Aki az fogyasztásmérőt kiépíti, nem vállalja lakáson belül a melót mert el vannak úszva  a munkákkal és csak a bejárati ajtó fölé viszi be a vezetéket.

Kb. 1,90 a belmagasság, a szoba 20nm-es.

Ezt a típust néztem ki a célra : Gree smart inverter GWH12QC, 3,5kw-os. Árban 220 ezer fér bele kb.

 

Esetleg egy megbízható kereskedő/kivitelező elérhetőségét, jelentkezését is szívesen venném aki vállalja a munkát Bp. bah csomópont közelében.

 

Köszönöm!

Taky0227 Creative Commons License 2017.05.07 0 0 75996

Sziasztok, van itt olyan aki ismeri a Whirlpool spiw 412 L típusú klímát? Velemenyek esetleg? 

Zeki_ Creative Commons License 2017.05.07 0 0 75995

Nem LG-t ajánlott. Jó japán klímát. Azok jól telepítve, nem fognak zörögni.

Előzmény: Beer Monster (75994)
Beer Monster Creative Commons License 2017.05.07 0 0 75994

A csendes működés lenne fontos, de úgy nézem, még amit úgy hirdetnek, hogy Silence, ott is az éjszakai funkció inkább csak hűtéshez létezik, az meg ugye nem kell.

http://klimainfo.hu/termek/lg-silence-inverter-p012en-35kw-inverteres-klima/

Előzmény: windy12 (75993)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!