Keresés

Részletes keresés

ivivan Creative Commons License 2009-03-01 11:52:51 2434
"egyszerűen fordítva kötöd be a segédfázis sorrendjét és az ellenkező irányban forgat a motor."

A segédfázisú motor nem egy fázisú, hanem kettő. (Számold meg: van egy fázisod, meg egy segédfázisod) És ilyen szempontból mindegy, hogyan állítod elő a második fázist...

"Különben a három fázisúnál sem ég le, nem megy zárlatba, csak akkor ha túlgerjeszted."

Marhaság. Sosem csináltál még ilyet, de ki mered jelenteni... Még a 80A-es fő biztosítékot is leverte a mérőműhelyünkben a használt 2kW-os 3 fázisú motor, mikor véletlenül csillag-delta váltáskor a delta fordítva forgott :-)

"akkor motor üzemben dolgozik és nincs visszatáplálás, hanem csak fogyasztás van."

Nincs visszatáplálás, de fordított irányú erő sincs. A legtöbb motor, aminél véletlenül kipróbáltuk ezt, még terhelés nélkül sem volt képes megfordítani a forgás irányát... Egyszerűen nincs nyomaték ami lassítaná, ezért tovább forog (és lever két biztosítékot a háromból) És bizony a felvett teljesítmény hővé alakul. Írtó meleg tud ám lenni egy ilyen akció után a motor pár másodperc alatt! Pedig mi 15-20kg-s nagy, ipari motorokat mértünk mindig és néhány másodperc alatt 40-50 fokosra melegszik fel...

"A fogyasztás mértéke a gerjesztőáram szabályozásával beállítható az üzemi nyomaték mellett érvényes üzemi áram értékére, azaz nincs túlmelegedés sem."

Hogy állítod a gerjesztő áramot egy aszinkron motornál?
A hozzászólás:
Gézoo Creative Commons License 2009-03-01 11:34:48 2433

    Nos, remélem, nem volt hiábavaló az eddigi igyekezet. Bár úgy tűnik, még mindig nem érted.

   Maradjunk az egyfázisú motornál. Van forgásirány. Próbáld ki!  egyszerűen fordítva kötöd be a segédfázis sorrendjét és az ellenkező irányban forgat a motor.

  Különben a három fázisúnál sem ég le, nem megy zárlatba, csak akkor ha túlgerjeszted. De túlgerjesztésnél minden leég, minden üzemben..

     Sajnálattal látom, hogy a  lényeget  nem értetted továbbra sem!

A forgásirányok és az erőhatás iránya határozza meg azt, hogy generátor vagy motor.

   A kulcs a Fleming féle jobbkéz ill. balkéz szabály együttes érvényesülése.

 

    Ha a fogórész forgásiránya megegyezik a mező forgásirányával és a forgórészre ható  erő irányával, akkor generátor,  és van visszatáplálás,

 

   ha pedig a fogórész forgásiránya megegyezik a  forgórészre ható  erő irányával, de ellentétes irányúak a mező forgási irányával, akkor motor üzemben dolgozik és nincs visszatáplálás, hanem csak fogyasztás van.

 

   A fogyasztás mértéke a gerjesztőáram szabályozásával beállítható az üzemi nyomaték mellett érvényes üzemi áram értékére, azaz nincs túlmelegedés sem.

 

 

 

  

Előzmény:
ivivan Creative Commons License 2009-03-01 10:59:20 2432
"Ház ezt mondja Gézoo is, hogy a megállás után is energiát kell bevinni az aszinkron motorba."

Nem. Sima 1 fázisú motor esetén nem lehet megfordítani a forgásirányt, így nem történik semmi.

"Generátorüzemhez kell eltolt fázis, amit segéd-tekercseléssel és kondenzátorral hozunk létre."

Nem kell. Sima 1 fázisú motor esetén is van generátor üzem, ahogy már Gézoonak leírtam.

Ráadásul a segédfázisú motor inkább 2 fázisú motornak tekinthető, mint 1 fázisúnak.

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!