bgyeva Creative Commons License 2008-04-08 10:52:30 608

A FAN-COIL-lal kapcsolatban annyit szeretnék hozzátenni, hogy

1. valóban a kapcsoló kivánnivalót hagy maga után. kikapcsolás után a motornak le kell állnia, ha nem így van szerelőt kell hívni.
2. Ellenben az elzáró mágnesszelep nem zár le azonnal, működési elvénél fogva rugalmatlan és csak kb. 5 perc után zár le teljesen. Ugyanez érvényes a nyitásnál is, kb szintén 5 percig csak a szoba levegőjét keringeti majd fokozatosan kinyit.
A lényeg: A beállított és a thrmosztát által elért hőmérsékletnél a szelep a motort kikapcsolja de még nem zár le, fokozatosan záródik mint említettem kb. 5 percig. Valóban ezalatt az idő alatt átereszti a melegvizet, úgy működik mint egy normális fűtőtest. A hő nem vész kárba, csak kisebb intenzitással fűt.
3. Kb. 20 percenként az automatika hőmérsékletmérési kontrollt végez. Ha a szoba hőmérséklete megfelelő, nem nyit ki a thermosztát, 1-2 perc múlva a motor leáll.
Ellenben ha a szoba hőmérséklete alacsonyabb mint a beállított érték, kinyit a thermosztát és újra fűt.
Előzmény:
tóvari Creative Commons License 2008-04-08 00:02:41 604
FAN COIL tapasztalat MINDENKINEK:
- furcsán működtek (be- kikapcsolásnál bizonyos állásban azonnal kikapcsol, egyébként fut még vagy 5-10 percig, a fan-coil nagyságától függően), stb. ezért jeleztem hogy hibás
- fan coil szakember megérkezett: kiderült hogy "szelephibás" az egyik
- ez a gyakorlatban azt jelenti: ha ki van kapcsolva akkor is átmegy rajta a víz, vagyis fizetek!! (úgy hogy nem is tudok róla...)

Ellenőrizni a következőképpen tudjátok ezt a hibajelenséget:
- minden fan-coil-t zárjatok le, majd a folyosón található mérőn ellenőrízzétek hogy megy-e a mérő

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!