Keresés

Részletes keresés

X32zpf Creative Commons License 2016-08-18 23:49:19 147

Köszi, hogy ezt az infót megosztottad CiluHS


Most akarok építési telket venni, a tulajdoni lapon valami 20 kV-os távvezeték vezetékjogának a bejegyzése áll, ami első blikkre megijesztett, mivel pici gyerekekkel laknánk a közelében. A vezetékjog az ingatlanból 16m2-re vonatkozik (ez nem pontosan értem, hogy mit jelent, gondolom a biztonsági zónáról) 
Az 1000m2-es telek egyik sarkától kifelé megy a vezeték (magyarul a telek fölé egyáltalán nem lóg be, a sarka mellett átlósan megy el) A ház a telek túlvégén lenne.
Nyugtassatok meg légyszi, hogy butaság lenne ettől félni! Gondolom, azért a sárkány eregetést ki kéne hagyni...
Köszi!!!!!!!

A hozzászólás:
CiluHS Creative Commons License 2007-10-30 02:44:44 106
Nem a kV számít, hanem a terhelés, azaz az Amper. A kV tök mindegy. Egyébként az összes távvezeték úgy van tervzeve, hogyha alá állsz, akkor sem lehet semmi bajod, ha az egész életedet ott töltenéd.

Nekem van mágneses indukciót mérő műszerem, és hát hogyis mondjam, az asztali ventilátor motorjának mágneses tere nagyságrenddel nagyobb, mint amit pl. a Budapesti 120kV-os körgyűrű alatt 2.5m-es magasságban mértem. Márpedig a körgyűrűről mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy ne lenne rajta terhelés... Az Üllői útnál mértem.

A legkisebb kéziműszer is 32eFt körül van: TECPEL EMF-701A

Sok helyen lehet kapni. Aki meg a transzformátoroktól fél, felejtse el. Ha a trafónak akkora szórása lenne, akkor süthetnénk az energiaszállítást. Ami inkább kellemetlen, az abból kijövő 0.4kV-os oldal, ha mennyezetre szerelték, és felette lakás van. Mert hagyományos TV-ben kép nagyon ocsmány lesz. 630kVA-es trafó 0.4kV-os oldala mennyezetre szerelve, rajta 260kW terhelés, a felettes szint padlóján 5-6uT volt a mágneses indukció. A TV, monitor 1.6uT-t bír ki. Az emberre a magyarországi, illetve a WHO által megállapított TARTÓS maximális érték 100uT.

Asztali ventilátor megfogása közben 400uT is éri az ember kezét. A ventilátortól 1 méterre is még 40uT volt. Villanyborotva, porszívó és hasonló eszközöknél is ilyen értékek vannak.

De ne feledjük, a villamos berendezésekre megengedett érték majdnem százada az emberre megengedettnek. Azaz ha a Tv működik, akkor jó eséllyel a határértéknek még a halvány közelében sem lehet a "mágneses térerő".

Az épületben lévő trafónak egyetlen káros hatása a zaj. Emiatt ki lehet rakatni, ha a felette lakót zavarja a hangja. Ilyenre volt már példa.
Előzmény:
406406 Creative Commons License 2007-09-17 01:23:39 103
UP!


Hol lehet megtudni, hogy hol mekkora kv-os vezetékek vannak???

Engem Mogyoród érdekelne konkrétan.

Van most törvényes "védőtávolság"? Ha igen, az az épületre vonatkozik, vagy a telekre? Gondolom új parcellázásnál nem lehet a kábel alá terjeszkedni. Vagy?

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!