A leírás nem hangzik rosszul, de az ördög a részletekben lakozik. Általános elkefélési lehetőségek:
1. A lakáselválasztó falak fugái nincsenek kellőképpen kikenve habarccsal (két oldalra önt egy kicsit a kőműves, aztán középen semmi és a függőleges fugát is elfelejti kikenni. Ekkor már közel sem az a hanggátlás, mint a prospektus szerint lenne)
2. A válszfalak alá elfelejtenek parafa csíkot rakni, így ha valaki becsapja az ajtót, vagy bever egy szöget, az alatta lakó élvezheti a zajokat. (társasházban még sose láttam, hogy raktak volna parafacsíkot a válaszfal alá)
3. A hideg burkolatú helyiségekben a kísérő lábazat és a padlóburkolat közti fugát rugalmas fugázóanyag helyett sima fugázóval kenik ki és így máris létrejön a kerülőutas hangterjedés, hiába az úsztatóréteg.
4. 3 cm-nél vékonyabb úsztatóréteget raknak be (PS-ből) és az nem tudja kellőképpen csillapítani a lépéshangokat.
5. A lécsőházi fal nem megfelelő hanggátlású, illetve a lépcső nincs kellőképpen eldilatálva a lépcsőházi faltól.
6. Esetleg valahol elfogy a lépéshangszigetelő anyag és kihagynak egy tenyérnyi foltot, ezért az egész nem ér semmit sem (ez jellemző a lesz...om magatartásra)
7. födémáttörések nincsenek bebetonozva, illetve a strangok fala nem megfelelő téglából, nem kellőképpen kifugázva épülnek
8. a lépcsőházi fal elé épített hanggátló fal nincs elég messze a lépcsőházi faltól és a fugák habarcskitöltése hozzáér a lépcsőházi falszerkezethez
És az elrontási lehetőségek száma végtelen, csak kellőképpen találékonynak kell lenni hozzá......... |