kuzo2
2007-09-05 23:07:47
|
26
|
| Kösz, hogy szólsz, majdnem elfelejtettem ;-)) |
|
A hozzászólás:
 |
Csavarhúzós
2007-09-05 17:40:57
|
25
|
| Bocsánat, az még elképzelhető, hogy egy garázsnak nincs ablaka, de ajtó feltételenül kell rá, úgyhogy az előbb a 3 helyett 4 hőellenállást kell kiszámolni... |
|
Előzmény:
 |
Csavarhúzós
2007-09-05 17:38:47
|
24
|
>Ha a garázsban mégiscsak egy általam elképzelt hőmérsékletet szeretnék fűtés nélkül, akkor milyen arányban álljon egymással az előbbi két fal hőátbocsátása. -Hát nem KÉT fal, mert a garázsnak van teteje és alja is. Egy extrém vékony garázs esetén, ami mondjuk egy 1 cm vastag rés, a hőmérséklet a szoba és az udvar hőmérsékletének a középértéke lesz, ha a két fal egyforma. (Kicsit kisebb, de a sok pontosítást és nyitózárólejet a belinkelt kéményes-körmondatos példa miatt most nem merem forszírozni :-) Ha ez egy reális garázs, akkor nem csak a szobával közös fallal megegyező méretű külső fala van, hanem oldalfalak, tető, padló, így a hőfok a kinti hőmérséklethez lesz közelebb.
>Erre kínál valamilyen megoldást a Winwatt? -Nemtom, de Excelben vagy papíron se ördöngösség. A hőellenállások és hőáramok a klasszikus áramkörös Ohm-törvényes logikával számolhatók. Feszültség=hőfokkülönbség, itt a két biztos pont a szoba hőfoka és a kinti hőfok. Ellenállás: ki kell számolni az U (avagy K) tényezőkből és a méretekből K/W értékeket.
A-2-B-3-C Lerajzolni most nehézkes, itt A pont a szoba, onnan 2 párhuzamosan kapcsolt hőellenállás vezet a B ponttal jelölt garázsba (a fal ellenállása, és a talajon keresztül a vonalmenti), onnan 3 párhuzamosan kapcsolt ellenállás a C-vel jelölt udvarba (a garázs külső falai, beleértve az oldalfalakat is, a falak alatti vonalmenti hőátadás valamint a garázstető) A hőellenállásokat WinWatt-ból megkapod.
1. Kiszámoljuk az ered ő ellenállást A-C között. Párhuzamosan kötött ellenállások eredőjét úgy kapjuk, hogy a reciprokaikat összeadjuk, majd az eredménynek is vesszük a reciprokát. Így kapunk két ellenállást, amik sorba vannak kötve, azokat csak össze kell adni, máris megvan az eredő ellenállás.
2. Kiszámoljuk a hőáramot (I=U/R analógia)
3. A 2 ellenállás eredőjének felhasználásával kiszámítjuk a hőfokesést a garázsig (U=I*R), ezt levonva a szoba hőfokából megvan a garázs hőfoka.
4. Nem lepődünk meg, ha a valóságban nem így lesz :-) (A műszaki számítások egy csomó közelítést, leegyszerűsítést használnak, pl. a külső hőátadási tényező szabvány szerint 24, de valahol 10 és 40 között lehet egy konkrét esetben)
>Az az elképzelés, hogy se a ház-garázs közti fal, se a garázs külső fala nem lesz EPS-sel szigetelve. Azt kéne kiderítenem, hogy milyen falakat rakassak ehhez, hogy a kettő együtt megfelelő legyen. -Fontos kérdés, hogy milyen a garázstető. Ha valami hullámpala vagy sima cserép, akkor annyival kisebb a hőellenállása a falénál, hogy gyakorlatilag mindegy a garázs fala hőtechnikai szempontból.
|
|
|
Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!
|