Csavarhúzós Creative Commons License 2007-09-05 17:38:47 24
>Ha a garázsban mégiscsak egy általam elképzelt hőmérsékletet szeretnék fűtés nélkül, akkor milyen arányban álljon egymással az előbbi két fal hőátbocsátása.
-Hát nem KÉT fal, mert a garázsnak van teteje és alja is. Egy extrém vékony garázs esetén, ami mondjuk egy 1 cm vastag rés, a hőmérséklet a szoba és az udvar hőmérsékletének a középértéke lesz, ha a két fal egyforma. (Kicsit kisebb, de a sok pontosítást és nyitózárólejet a belinkelt kéményes-körmondatos példa miatt most nem merem forszírozni :-)
Ha ez egy reális garázs, akkor nem csak a szobával közös fallal megegyező méretű külső fala van, hanem oldalfalak, tető, padló, így a hőfok a kinti hőmérséklethez lesz közelebb.

>Erre kínál valamilyen megoldást a Winwatt?
-Nemtom, de Excelben vagy papíron se ördöngösség.
A hőellenállások és hőáramok a klasszikus áramkörös Ohm-törvényes logikával számolhatók.
Feszültség=hőfokkülönbség, itt a két biztos pont a szoba hőfoka és a kinti hőfok.
Ellenállás: ki kell számolni az U (avagy K) tényezőkből és a méretekből K/W értékeket.

A-2-B-3-C
Lerajzolni most nehézkes, itt A pont a szoba, onnan 2 párhuzamosan kapcsolt hőellenállás vezet a B ponttal jelölt garázsba (a fal ellenállása, és a talajon keresztül a vonalmenti), onnan 3 párhuzamosan kapcsolt ellenállás a C-vel jelölt udvarba (a garázs külső falai, beleértve az oldalfalakat is, a falak alatti vonalmenti hőátadás valamint a garázstető) A hőellenállásokat WinWatt-ból megkapod.

1. Kiszámoljuk az ered ő ellenállást A-C között.
Párhuzamosan kötött ellenállások eredőjét úgy kapjuk, hogy a reciprokaikat összeadjuk, majd az eredménynek is vesszük a reciprokát. Így kapunk két ellenállást, amik sorba vannak kötve, azokat csak össze kell adni, máris megvan az eredő ellenállás.

2. Kiszámoljuk a hőáramot (I=U/R analógia)

3. A 2 ellenállás eredőjének felhasználásával kiszámítjuk a hőfokesést a garázsig (U=I*R), ezt levonva a szoba hőfokából megvan a garázs hőfoka.

4. Nem lepődünk meg, ha a valóságban nem így lesz :-) (A műszaki számítások egy csomó közelítést, leegyszerűsítést használnak, pl. a külső hőátadási tényező szabvány szerint 24, de valahol 10 és 40 között lehet egy konkrét esetben)

>Az az elképzelés, hogy se a ház-garázs közti fal, se a garázs külső fala nem lesz EPS-sel szigetelve. Azt kéne kiderítenem, hogy milyen falakat rakassak ehhez, hogy a kettő együtt megfelelő legyen.
-Fontos kérdés, hogy milyen a garázstető. Ha valami hullámpala vagy sima cserép, akkor annyival kisebb a hőellenállása a falénál, hogy gyakorlatilag mindegy a garázs fala hőtechnikai szempontból.
monyesz Creative Commons License 2007-09-05 15:16:08 23

Garázsra megadhatsz 10 fokot, az általában csak temperált helység szokott lenni. a meleg nem is jó ott, fontos hogy intenzív legyen a szellőzése (vizes autó párája távozzon valahol).

 

Amit Axióma írt az jó megoldás. Elindulsz egy PTH38-ról kinti -15 fokról (aházzal közös fal túloldali hőmérésklete persze a szoba előirányzott hőfoka legyen, és vica versa, ha a szobát méretezed akkor a garázs belső előirányzott hőmérsékletét add meg), belső 5 vagy 10 fokot adsz meg. Aztán ha kisebbre veszed a falazatot 30-asra mondjuk, akkor meglátod, hogy keletkezik-e hőigény.

Igy gyakorlatilag a szoba közös faláról fűtöd a garázst !

Axióma Creative Commons License 2007-09-05 14:14:38 22
Felteszem ha a garazst is lakoszobanak veszed es olyan homersekletet allitasz be neki probalgatassal, amire 0 W (kozeli) hoigeny lep fel, akkor megtalaltad a futetlen garazst... bar a lakoszoba fogja akkor futeni, amivel hataros. Nyilvan nem 10-es valaszfal kellene oda...
A hozzászólás:
kuzo2 Creative Commons License 2007-09-05 13:11:18 21

Hű! Azt hittem ezt valahogy kiszámolja nekem. Lenne a ház mellett egy garázs, és több kérdés felmerült.

 

- Nem tudom, hány fok lesz a garázsban (kb. ahogy esik úgy puffan), ez nekem mindegy, meg a kocsinak is, de a program ezekszerint kéri.

- Az az elképzelés, hogy se a ház-garázs közti fal, se a garázs külső fala nem lesz EPS-sel szigetelve. Azt kéne kiderítenem, hogy milyen falakat rakassak ehhez, hogy a kettő együtt megfelelő legyen.

- Ha a garázsban mégiscsak egy általam elképzelt hőmérsékletet szeretnék fűtés nélkül, akkor milyen arányban álljon egymással az előbbi két fal hőátbocsátása.

 

Erre kínál valamilyen megoldást a Winwatt?

Előzmény:
Bubi504 Creative Commons License 2007-09-05 07:16:42 19
Nem hiba, becsüld meg a túloldali hőmérsékletet, és írd be. Más a túloldali hőfok egy kamra (aminek nyitogatod az ajtaját) és más egy lakatlan padlástér esetén.

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!