ló2
2002-03-06 12:35:51
|
363
|
Az elválasztást fizikailag értem. Ez kis lakóépületeknél nár megtörténik és a lakásba már külön jön be a föld és a nulla.
ló2 |
|
A hozzászólás:
 |
cucu
2002-03-06 12:05:27
|
362
|
A 3. pontodat nem értem, fejtsd már ki jobban!
Hol választották szét a nullát meg a védőföldet? Mi után? Időben, vagy helyen?
Kösz
cucu |
|
Előzmény:
 |
ló2
2002-03-05 20:01:25
|
361
|
1. a FI relé nem helyettesíti a védővezetőt
2. a védővezetőt EGY helyen össze KELL kötni az EPH rendszerrel!
3. ha a nulla és a védővezető már szétválasztották, akkor tényleg nem szabad összekötni utána
4. az nem túl nagy baj, ha a védővezetőt "találja meg" a villám
ló2 |
|
|