2020-06-22 17:41:01
|
3471
|
Hali!
Amennyiben 1 bár a kazán induló nyomása, és a kazán és a legfelső szinten lévő radiátor fűggőleges távolsága kevesebb, mint 7m, próbáld ki a következőket:
"Valószínű, hogy a zárt tágulási tartályodban nincs megfelelő gázoldali nyomás, vagy kilyukadt a gumimembrán benne.
A zárt tartály tetején van egy autósszelep, ha megnyomod és víz jön belőle, akkor cserés.
Ha nem, akkor a vízoldal nyomásmentesítése után(ürítőn, légtelenítőn el tudod engedni a rendszerből) a tartályt hideg állapotban pumpáld fel 1,2 bár nyomásra, utána a vízoldalon tölts annyit, hogy 1,5 bárt mutasson a kazán nyomásmérője."
A tágulási tartály a kazán hátulján van, felülről le tudod csekkolni. |
|
A hozzászólás:
 |
nyárfa 12
2020-06-22 12:58:11
|
3470
|
Üdvözlet!
Kis segítséget szeretnék kérni: 13 éve hibátlanul működött egy HKA-224 típusú Demrad kombi zárt égésterű gázkazán. január óta azt tapasztaljuk, hogy ha a radiátorokat fűti, tehát a fűtés kör megy, akkor a beállított 1,1-13 bar kiindulási nyomás lassan de biztosan felmegy 2,7, majd akár 3.0 barra. itt már a ledes kijelző kéken világít, figyelmeztet.....A melegvízes körnél ilyen nincsen, ott nem emelkedik a nyomás, akár meddig használjuk... csepegés sehol semmi....egyébként szépen teszi a dolgát....
nem lehet hogy esetleg a radiátor(ok) vannak eldugulva? De forróak azok is, ha megy a fűtés.....vagy valami nyomás szabályzó szelep lehet a ludas? Az ötleteket előre is köszönöm! Állítólag a hőcserélő nincsen eldugulva....(monotermikus a rendszer, nem bitermikus ez a típus..) |
|
|