fejes.i Creative Commons License 2020-03-04 11:49:09 180687

Sestos van az átalakított baby-ben, de nem atomstabil (kb 1 fokon belüli tartományban ingadozik). Valahol azt olvastam, hogy a PT100 miatt van, illetve hogy közvetlenül vízhőfokot mérek, nem a bojler falát. (mármint a K elemmel se atomstabil, csak ott nem látod ;-) ).

Nekem az auto tuning opció nem igazán működött a Sestossal. Végül emiatt egy Sylvia fórumon talált beállításokkal használom, így működik évek óta.

A hozzászólás:
Nibiru Creative Commons License 2020-03-04 09:51:52 180685

És végül minél kötöttél ki ami bevált? Erre a projectre nem akarok túl sokat költeni, csak a kíváncsiság hajt, de azért az nyilván alap, hogy működjön. :) Az ogrEicsab által említett Sestos / Inkbird persze még belefér.

Előzmény:
fejes.i Creative Commons License 2020-03-04 00:00:26 180684

C100-al kétszer is mellélőttem. Olyant keresetem (típus szám alapján), ami tudja kezelni a PT100 érzékelőt (ennek a menüje is más). Korábban volt egy ilyenem, de elfüstölt.

Aztán 2x nem jött össze olyan beszerzés, ami rendben volt, itt el is engedtem.