Keresés

Részletes keresés

A hozzászólás:
mustang28 Creative Commons License 2020-02-13 23:32:42 1574

Hello Varek1,

 

Igazad lehet, a 2-3 tizedesig kiszámolt értékek csak egy behelyettesítgetett számolós excel eredménye. Az lenne a legtutibb, ha gázzal egy telet kifűtenék, és aztán mennék utánna a villamos fűtésnek, mert így látnám a  hőigényét a háznak. De, nem akartam 3-400.000.-ért gázkazánt venni, és utánna "kidobni" azt. Mert most van egy 24kW-os 10-12 éves Thermomax kondenzációs kazánom, de nem egy életbiztosítás. Nem biztos, hogy a családommal nekimennék vele egy fűtési szezonnak. Gondolom mikor romlana el...Dec 25.-én éjszaka.

 

Nagyon is meg akartam tervezni a fűtésköröket. Az az egyik legfontosabb tényező, a hőleadó! Majd a beszabájozás hőkamerával. Szerencsémre van rá lehetőségem. 

 

3kW-is elvisz? Az nagyon jó lenne, de akkor egy 10kw-os kazán már nem lenne túl nagy? Tudnék még ott szabályozni? Nme esnék át aa ló túloldalára?

Előzmény:
Varek1 Creative Commons License 2020-02-13 19:35:33 1571

  " Fogalmam sincs a hőigényről."  nem is kell arról fogalmadnak lenni, mert az mindig változik.

 

 De  kell tudnod a radiátorok és a kazán teljesítmény helyes megválasztásához egy kitüntetett hőteljesítmény igényt. Ezt általában  mínusz 15 fokra  számolják - határozzák meg.

 ha az a ház 110 nm  és 7 cm hőszigetelés van rajta, lesz ablak  padló és stb csere + a födémet felülről leszigeteled  20  -30  cm -es szigetelő anyaggal, akkor a 10 kW  felső teljesítménybe minden belefér.   A valóságban az időjárástól függően ennél mindig kisebb teljesítménnyel  fog menni a fűtési rendszered.

 

 Természetesen lehet számoltatni is de értelmetlen.

 

 Értelmetlen egy    sokváltozós rendszert  kiszámolni. Aki megbízást kap az természetesen   ilyent nem mond, hanem a tapasztata  - műszaki érzéke  és a rutin alapján  megadja a kért hőigényt, akár  egy akár 2 tizedes pontossággal is.

 Tehát az egyik felkért szakértő kihozza hogy  9, 65  kW a másik, hogy 10 ,26  kW, a harmadik hogy  8, 986 kW. ezek mind szélhámosok - jó értelemben, de a pontosság miatt lebuknak.

 Az igazi  szakértő,  a körültekintő,  szemle, adatkérés után kihozza , hogy  8 és 10 kW között van valahol az a hőigény és ennek alapján tervezi meg a fűtési rendszert.

 Ami sok mindenből áll.   Így a kazán teljesítmény  jó megválasztásából  és a hozzá illesztett  hőleadók / radiátorok / még jobb megválasztásából, na meg a csövek  helyes méretéből.

 Sajnos mindenki /megrendelők / elakadnak kazánnál. azon rúgóznak aztán többire már kevés figyelem jut.

 Pedig a kazángyártók olyan kazánokat  gyártanak ami majd minden  30 és 140 nm -es házhoz jó. Nem úgy a fűtésrendszer, azt bizony a helyi adottságoknak megfelelően kell kialakítani.

 De legtöbben idáig nem jutnak el  a kazánoknál leragadnak !

 Tehát 10 kW a kazán  és a házat addig kell jobbítani amig ebbe bőven belefér. ha jól csinálod a felsorolt munkákat lehet akár olyan házad amit  egy 3 kW -os teljesítmény is elvisz... de kell a tartalék és kell a jó szabályozhatóság. 

Külön figyelmet igényel a bejővő villamos teljesítmények vizsgálata. Csak magának a kazánnak kell kb. 40 Amper  és  a többi fogyasztóra is kell figyelni.

 

 

 

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!