Na és a többi fogyasztóval mi lesz ??
32 X230 = 7360 Watt azaz 7,36 kW. Tény ,hogy a hálózatot lehet némileg túlterhelni, de nem egy egész télen.
Abban igazad van rövid időre lehet egy hálózatott túlterhelni, de nem ajánlatos .
Nos amit én írtam : 2 kW a fűtésre, 1,5 kW a melegvízre,
Azért főzni is kell az is elvihet 2 kW -ot aztán pórszívó, világítás, hajszárítás és a többi elektromos készülék. |
|
Előzmény:
 |
Törölt nick
2020-01-29 12:50:09
|
1514
|
1KW-kb. 4 ampert vesz fel vagyis a 32 A alapban tud 8 KW-ot
,de mivel ezek a kismegszakítók legalább 1,5 tudják így simán tervezhet 32 A -nél 12 Kw-tal.
Amennyiben nem aluminiumok a kábelek, vagyis a kábelek bírják.
Így szerintem egy 9 Kw.os villanykazán, ami max 6 Kw-on megy akár 1 fázison simán elég neki.
azaz ha 1,5x túlterheli télen a hálózatát akkor van 6 Kw a teljes házra a fűtésen kívül, de ezekkel a számokkal lehet játszani. A lényeg, hogy nem kell hálózatbővítés, szerintem egy egyfázisú 6 KW-os kazán is elég lenne bőven mert 4,5 kw is kifűteni az ingatlant.
Ha túlterhelés nélkül cak a 8 Kw-tal számolunk, akkor is elég kell lennie akár 4,5KW akár 6 KW-on megy a kazán.
|
|
|