Gyurma73
2019-12-02 21:15:19
|
1250
|
A klímának a hőteljesítménye a 2,4kW.
Nem a fogyasztása.
A fogyasztása az nem állandó.
100-600wattig lehet ennek.
Jobb nem hagyni teljesen lehülni szerintem. |
|
A hozzászólás:
 |
W_Trans
2019-12-02 20:29:13
|
1248
|
Sziasztok,
Egy főként hétvégékre kivett vendégház felfűtését szeretnénk villannyal megoldani.
A tipikus használat: Szerdán a 7-8 fokra lehűlt házat elkezdjük fűteni, hogy péntek reggelre 23 fokos legyen minden helyiség (130m2), fűtés vasárnap délben lekapcsolva. Ez a héten 100köbméter gázzal sikerült.
Az elképzelés az lenne, hogy inverteres napelemmel az év folyamán megtermelt áramot télen a felfűtésekre használnánk el(hőmérsékleten tartás menne a kondenzációs kazánról), a kérdés, hogy vásároljunk 3-4 inverteres klímát(2.4Kw) vagy inkább egy 9Kw elektromos kazánt, ami a radiátorokat használná? Nyilván attól függően, hogy ki épp melyiket forgalmazza javasolja egyiket vagy a másikat.
Számolásban akadtam el.
100m3 gáz 950Kwh
4db inverteres 2.4Kw klíma egy órát megy 75%-os teljesítményen az(4*2.4*0.75=7.2Kw). Mivel ezek SCOP értéke 4.2, így 4.2*7.2=30Kw a végleges értékünk. Kérdés, hogy ezek a klímák mennyi idő alatt tudnak annyi energiát leadni, mint a gázkazán képes 950Kwh felhasználásával? Avagy mikor lesz ezek energiafelhasználása 950Kwh? Csak simán 950/30, tehát 31 órányi fűtéssel?
Használ valaki ilyen céllal (periodikus fűtés, főként felfűtés) elektromos fűtési megoldást?
Köszönöm
|
|
|