"tud e valaki mérési lehetőséget kémény huzathoz? "
A kémény huzata függ a kémény falának aktuális hőmérsékletétől és attól is, hogy a kályhából éppen hány fokos füst lép be a kéménybe. Tehát a 6 méter magas téglakéményed huzata hidegen kb nulla, forrón kb 200 pascal és a kettő között is akármennyi is lehet.
A kályhád begyújtáskor azért füstöl mert hidegen a kéményednek még nincs huzata és mivel szar (magas hőtárolású) téglakéményed van, ezért a begyújtás után ráadásul rohadt lassan is melegszik fel, tehát a begyújtás után még elég sokáig nincs normális huzata. Például a szerelt kémények belső fala vékony acéllemez, ami másodpercek alatt fel tud melegedni, ezért a szerelt kéményeknél begyújtáskor a jó erős huzat százszor kevesebb idő alatt alakul ki, mint a vacak téglakémények esetén.
Persze a meleg levegő felfelé akar szállni (a kéményhuzat segítsége nélkül is!!!) ezért a begyújtáskor történő kifüstölést nem csak a kéményhuzat kezdeti hiánya okozza, hanem
- okozhatja a kályha/füstcső szar konstrukciója (a felfelé emelkedni akaró forró levegő nemigen tud felfelé emelkedni)
- és/vagy az, hogy a kályhába begyújtó ember már az első pillanatban olyan hatalmas tüzet csinál, amelynek nagy füst-mennyiségét a kéménye HIDEGEN még nem képes elszállítani.
A bejegyzésed többé része nem igazán érthető. |