Keresés

Részletes keresés

Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019-09-24 16:41:04 53187

"200 mm belső átmérőjű kerámiakéménybe bele lehet kötni egy kisebb kémény csatlakozású fatüzelésű kandallót?"

 

A füst útvonala menet közben tágulhat, csak a szűkítés tilos. Tehát vastag kéménybe nyugodtan mehet vékonyabb füstcső.

 

"Hogyan befolyásolja ez a kandalló működését, hatásfokát?"

 

Ha melegen a kémény képes a kandalló számára szükséges szívóerőre (huzatra), akkor az a kémény megfelelő (nem fogja korlátozni a kályha képességeit). Ez a huzat-érték meg van adva a kályha műszaki adataiban (10-20 pascal körüli érték szokik lenni).

 

"Vízszintesen mekkora elhúzást lehet beépíteni egy kandalló bekötésénél,"

 

Emlékeim szerint a magyar kémény szabályok maximum egy méter vízszintes elhúzást engedélyeznek.

 

"ami még nem befolyásolja negatívan a működését és üzembiztonságát?"

 

Hozzáértő profi akár száz méteres vízszintes elhúzást is képes úgy megcsinálni (légtömörség, közel nulla hőtárolás, szuper hőszigetelés, nagy keresztmetszet, extra kéményhuzat), hogy az ne rontsa a kályha működését.

A hozzászólás:
papp68 Creative Commons License 2019-09-23 07:52:50 53186

Sziasztok! Kandalló kémény témában kérném a segítségeteket.

Egy 200 mm belső átmérőjű kerámiakéménybe bele lehet kötni egy kisebb kémény csatlakozású fatüzelésű kandallót?

Hogyan befolyásolja ez a kandalló működését, hatásfokát?

Vízszintesen mekkora elhúzást lehet beépíteni egy kandalló bekötésénél, ami még nem befolyásolja negatívan a működését és üzembiztonságát?

 

 

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!