merax1 Creative Commons License 2019-04-24 21:04:13 53162

Köszi! Logikus amit írsz, bár pont a hőtárolást hallottam az ellenoldalo, a kerámia mellett is felsorakoztatni. A gyorsabb lehülés miatt nem fordulhat elő, hogy tökéletlenné teszi az égés végét azzal h lecsökken a szívóereje?

Tudom, hogy országonként más-más csodák vannak a szabályozásokban, de angol lapokon szinte egybehagzóan az szerepel hogy a Class2 (vagyis a szerelt) kémények szilárdtüzelésű égéstéhez 1/1 NEM alkalmasak. Brithonban ezt vajon miért tilthatják?  

A hozzászólás:
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019-04-24 12:39:45 53159

Én szerelt kéményt tennék.

- sokkal vastagabb hőszigetelő réteg (hőveszteség)

- sokkal kisebb súly (nem kell neki alap, pár vas is megtartja akár a levegőben),

- sokkal kisebb belső hőtároló tömeg, ezért felfűtéskor pillanatok alatt eléri az üzemi hőmérsékletet (maximális huzat), leálláskor pedig villámgyorsan lehűl és nem szívja kifelé még órákon át a meleget a kályhából.

Előzmény:
merax1 Creative Commons License 2019-04-22 23:36:15 53158

Sziasztok!

 

Zárt tűzterű, 5kW-os kandallóbetéthez kerámia vagy szerelt kéményt építenétek? Új építés lesz, 10m magas, 180-as füstcsőre. Hallottam már pro-és kontrát is...

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!