Keresés

Részletes keresés

Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019-02-08 01:03:50 53082

"miért csak az alapterületet veszed alapul ?"

 

Ha a kémény magasságát és a vakolat színét is belevenném, az nagyon megbonyolítaná a számolást, viszont semennyit sem pontosítana a végeredményen :) A viccet félretéve: az  összes egyszerűsített energetikai számítás négyzetméter alapon történik nagyon rég óta. Ki van próbálva, működik.

 

"Korábban   azt olvastam és itt is hangoztatták, hogy a

hőigény az a  mínusz 15 foknál szükséges   fűtési teljesítmény."

 

Egy ház MAXIMÁLIS PILLANATNYI hőigényét valóban -15 fokra szokás megállapítani.

 

"a passzív házaknál ez 15 kWó/nm/év."

 

Egy passzívház EGÉSZ ÉVES, egy négyzetméterre eső (fajlagos) hőigénye valóban nem lehet több 15 kWh-nál. Ennyi a hivatalos passzívház határérték.

 

"Az 50nm-es passzívház  évi energia fogyasztása 50 x 15 az 750 kWó,"

 

Általában az energia fogyasztásban benne van a TV és a világítás, de ha csak fűtési energia igényre gondolsz akkor ez így van.

 

"83 m3 gáz"

 

83 m3 gázból az egyik fűtésrendszer akár 850 kWh hőt is elő tud állítani, de láttam olyan családi házat is, ahol ennyi gáz elégetéséből valószínűleg még 400 kWh hő sem jutott a lakásba. Tehát a "hány literes házad van" jellegű marhaságokat inkább hagyjuk meg a fizikából felmentett újságíróknak ;)

 

"amikor még nem voltak ezek a fogalmak, pl. egy rosszul szigetelt ház fajlagos tüzelő értékét   q/ nm -ben adták meg."

 

Ha azt szeretnéd, hogy minden energetikai számítás egy hatalmas szívás legyen, akkor a fűtésigény mértékegysége számodra lehet akár megajoule / négyzetláb, vagy kilófa / négyszögöl is :)  én inkább maradnék a kWh/m2-nél.

A hozzászólás:
KalásziM Creative Commons License 2019-02-07 14:13:27 53081

Azt azért megindokolhatnád , hogy miért csak az alapterületet veszed alapul ?

 Korábban   azt olvastam és itt is hangoztatták, hogy a

hőigény az a  mínusz 15 foknál szükséges   fűtési teljesítmény.

 Aztán van az un. fajlagos  hőigény ez pedig a z évi fűtési energia  nm-re vetítve.

 a passzív házaknál ez 15 kWó/nm/év.

 Tehát  az ép szerkezettől függ mind a kettő, de a fajlagos hőigénye egy   50 nm -es háznak és egy 300 nm -es háznak lehet azonos. Az 50nm-es passzívház 

évi energia fogyasztása   50 x 15 az 750 kWó, ami pl.  83 m3 gáz,

 a 300 nm -esé pedig 4500 kWó, ami  500 m3 /év.

 

 

 

 

 Valamikor  nagyon régen amikor még nem voltak ezek a fogalmak, pl. egy rosszul szigetelt ház fajlagos tüzelő értékét   q/ nm -ben adták meg.

 Pl az mondták hogy 1  q/m2 tüzelő kell. Az illető megvásárolt   a 80 nm -es házhoz 80  q tüzelőt és azt 1  vagy kettő cs. kályhában és a sparheltba elégette.

 Ha maradt, akkor jó volt a háza ha nem, akkor nem eléggé ( természetese függött ez még egyéb körülményektől is, de azt most ne vegyük terítékre )

Előzmény:
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019-02-07 11:18:11 53078

"9,1 kW-ot számoltam hőigénynek."

 

Passzívház maximális hőigénye (tehát amikor odakint -15 fok van) 10 W/m2. Hőszigeteletlen családi ház (pl kádár-kocka) maximális hőigénye 200 watt felett van (lehet akár 300 watt is).

 

9100 watt / 75 m2 = 121 W/m2

Ha a házad nincs hőszigetelve, akkor ezt a 121 wattot túl optimistának érzem, reálisabb lenne a 15 kW-os max. hőigény a 9,1 helyett.

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!