Keresés

Részletes keresés

aetheroleum Creative Commons License 2019-02-06 10:55:18 53066

bilek!

 

Kezdem "felfogni" a dolgot , remélem :-)

 

Tehát... elméletileg :

 

...ha 50-50% a kazán hőleadása, akkor 32 kg keményfa kell ahhoz, hogy egy 1000 literes puffert 30-ról 70 C-re fűtsek fel?

Jól értem?

Persze feltételezzük, hogy minden optimális.

 

aetheroleum Creative Commons License 2019-02-06 10:48:59 53065

Hát azt írják:

 

14,8 kW az össz teljesítmény

 

6,2 kW - fűtés

8,6 kW - vízoldal

 

A kandalló "térből" nyílik az előszoba és egy másik szoba is. Oda tudok "átszellőztetni"

Tételezzük fel, hogy igen :-)

 

A hozzászólás:
bilek Creative Commons License 2019-02-06 10:36:23 53063

Induljunk onnan, hogy 30 fokos a puffer, ezt szeretnéd felfűteni 70 fokosra. ΔT=40fok.

40fokhoz kelleni fog 40kWh. 40kWh-t kb 16kg fából fogsz tudni kiszedni. Ez a vízoldal.

Mennyi az idro30 víz/levegő aránya? Ha 50% akkor pont ennyit kell elviselned a levegővel fűtött oldalon. Ez fog menni? 

Előzmény:
bilek Creative Commons License 2019-02-06 10:27:41 53062

Nem tudom mennyit szánsz arra az 100literes pufferre, mega aszerelvényeire, de feltételezem anyniból már jókora mennyiségű szigetelés vásárolható.

Amit -a puffer barkácsolásból gondolom- kis kézügyességgel fel is tehetnél arra a házra. És megoldódna minden hűlés problémád.

Anélkül, hogy tudnád a házad hőigényét mit is akarsz számolni a pufferen?

1000liter víz 1 fokkal melegítéséhez kell 1kWh-t belenyomni. Ugynaennyit tudsz kivenni is.