miki1029 Creative Commons License 2019-02-01 17:54:15 22664

Nagyon jó ez amit mutattál mostmár így értem az egészet vagyis a légkeverést. kár hogy én meg már összeraktam a gépet, de nem baj ha így jelen állapotban nem lessz jó, akkor amit mutattál átépítem olyanra. egy pár órát már teszteltem üresen kb 3-4 órát ment. stc 1000-es szabályzóm a 4 darab 100as égő sorosan párhuzamosan kötve soknak bizonyult túlfűtött, ha beálitottam a szabályzót 38C fokra 3-4 tizeddel túlszaladt mindig. kicseréltem 60 wattos izzókra így 1tized fokot sem fűt túl viszont 37,7foknál kikapcsol a szabályzó és kb 2tized fokkal lejjebb esik a hő szóval 37,5-38C fok között ingázik. szerinted ez még elfogadható? hozzáteszem azt is hogy kint a garázsba a külső hőmérséklet 0C fok max 3-4Cfok gondolom ha magasabb lenne a külső nem esne ennyivel lejjebb a hőfok, ja meg teljesen üresen ment a gép se krumplit se tojást se vizes palackot nem tettem bele :) gondolom az is számít valamit. még többhelyen a gépbe nemtudtam hőmérsékletet mérni mert még amit rendeltem 2 db keltetőhőmérőt meg páramérőt nem jött meg. amúgy megmutatom én innen vettem az ötletet vagyis ezt a gépet másoltam le: http://keltetes.mlap.hu/html/19357182/render        http://keltetes.mlap.hu/gallery/19975208/renderimages/17483463/kepek

A hozzászólás:
Chik Fan Creative Commons License 2019-01-30 10:33:34 22660

A legtöbbször ÍGY, vagy hasonló módon oldottam meg.
Egy kép az ajtóról: LINK

A fűtést így szoktam megoldani: Link

Előzmény:
Chik Fan Creative Commons License 2019-01-30 10:12:26 22659

Szia!

 

"...felülre akarok 3db pc ventit hogy kavarják a levegőt hogy fent ne legyen magasabb a hő mint lent. Én ezt úgy gondoltam hogy a fent a hűtő hátulján középen lenne egy db 45fokban lefelé meg a két oldalfalon fent ugyanígy az oldalfal közepén 45fokban lefelé."

Ez a terelőlemezt teszek ide-oda, döntögetés xy fokban csak molyolás! Az elképzelésedben még mindig nem látom, hogy kényszerül alulra a fenti melegebb levegő.
Az energia áramlás egyik alapvető tétele az, hogy az energia a magasabb potenciájú pont felől az alacsonyabb potenciál felé igyekszik. Mégpedig a legkisebb ellenállású útvonalon. Ez érvényes az elektronok áramlására, de a légáramlásra is! Ennek tudható be az, hogy ha nem akadályozod meg, hogy a ventilátor mellett szinte azonnal visszaforduljon a légáramlás, a felhasznált energia nagyobbik hányada veszendőbe megy. Meg kell oldanod, hogy a levegő a gépben körkörösen áramoljon. A fent megrekedni "szerető" meleg levegőt le kell kényszeríteni alulra. A lent megülni "szerető" hidegebb levegőt felfelé kell kényszeríteni, hogy összekeveredhessen a melegebb levegővel. Mindezt úgy kell megoldanod, hogy ne kelts vihart a gépen belül, mert ugyan a tojásban a héjhártya hatékonyan védi a tojást a kiszáradástól, de a túl gyors légáramlás hatását már nem tudja kompenzálni .Ha már mindenképpen terelőlemezt kell használni, azt okosan elhelyezve megoldható a levegő körkörös áramlása a gépben.

 

A ventilátor lehet alul, vagy fölül, de akár mindkét helyen.
A fűtést a ventilátor(ok) "fúvás" felőli oldalára célszerű elhelyezni.
Ha két szabályzót akarsz használni, kösd a kettőt sorosan. Az egyik fűtés, másik hűtés üzemmódban működjön. Üzem közben a fűtőmódba kapcsolt szabályzó működjön a klasszikus beállításokkal.

A második szabályzót egy picit az üzemi hőfok fölé kell állítani, de még az elviselhető hőfokra. Pl. 38,5-re.

  Ennek a reléjének a nyugalmi állapotában zárt érintkezőjét kell használni. (Ha van. Ha nincs, ki kell a relét cserélni.)
Ezzel a bekötéssel megoldhatod a túlfűtés elleni védelmet. Ha a második szabályzó záró érintkezőire egy csengőt vagy más figyelmeztető eszközt kötsz, a túlfűtés riasztást is megoldhatod.

 

 