M3 HellRot Creative Commons License 2018-12-22 13:15:29 1381

Valószinüleg nem túl jól szigetelt helyiségben van, így jelentős a levegő rétegződése. Azaz, a helyiség alja és a teteje között több foknyi különbség van a levegő hőmérsékletében. Másrészt, szinte biztos hogy jelentős eltérés van a között, hogy hány fokot mér a radiátor termosztátja és a másik eszköz, amivel méred. Ez normális, ezek nem abszolult pontos mérőeszközök.

 

Szóval, szigetelj, és akkor kisebbek lesznek a hőmérséklet-különbségek ott lenet - ahol a radiátor mér -, és a szoba közepe, teteje között.

Másrészt báran veddd lejjebb a hőmérsékletet a radiátor termosztátján, 23 igen magas abszolute is. 

 

Meg lehet oldani hogy ezeket a radiátorokat is szobatermosztáttal vezéreld, és akkor azt oda teszed, ahol lennie kell (1.5 méter magasan, ajtótól ablaktól távol).

A hozzászólás:
József 5791 Creative Commons License 2018-12-22 03:18:48 1380

Sziasztok!

 

Lenne egy kérdésem felétek, van 2 db Thermor avidance 2 fűtö radiátorom

Az egyik 2000w -ös a másik 1500 w  midkettö digitális termosztáttal ,a próbléma az ,hogy azt vettem észre hogy szinte álanállan dolgozik módjuk beállítom 23 fokra,  de a szoba másik végében már 24,5 fok van és nem kapcsol ki. Ez mind a két radiátorral így van .Mi lehet a baj? Mert igy ez rohadtul nem gazdaságos vehetek én akármilyen adaxot vagy nobot is .Mit csinnnáljak hogyan állítsan a termosztátot? Vegyem léjebb?

 

Elöre is köszönöm a segítséget válaszokat!

 