Keresés

Részletes keresés

A hozzászólás:
Ablakos Zoli Creative Commons License 2018-03-21 15:44:09 3744

Szia!

A szerkezetek merevítését a rendszer gyártója határozza meg/írja elő.

A statikai/merevített/dilatációs sorolóknak elég borsos áruk van. ezért akad rá példa, hogy az eladhatóság miatt ezek elmaradnak(nem mindig a kereskedő hibájából, vannak olyan gyártók, akik szinte bármit legyártanak a piacszerzés miatt).

Egy a lényeg:

A Te szerkezetednél már szükség van statikai sorolóra. 

Előzmény:
Pomelo75 Creative Commons License 2018-03-07 12:30:09 3739

Sziasztok!

Szakmai segtséget szeretnék kérni a hozzáértőktől.

Panel lakásban erkélyfal csere előtt állok, teljesen laikusként. Három ablak, mellettük erkélyajtó, az ablakok alatt stadur csere. Teljes szélesség 370cm, teljes magasság 260cm.

Kértem be árajánlatokat, van aki nem számol statikai sorolóval, van aki egy darabot tett az árajánlatba, van aki kettőt és van aki hármat. Illetve van aki dilatációs sorolót tett be két darabot. Szakmailag melyik megalapozott? Amit találtam a neten statikai soroló témában, azt elolvastam, ha jól értem, ilyen méreteknél mindenképp kell. Függ a nyílászáró valamilyen paraméterétől, hogy hány darab szükséges, vagy csak a szélesség/magasság függvénye? És ha utóbbi, akkor hány darab kell a biztonságos működéshez, és mennyi az átverés?

Előre is köszönöm, ha valaki válaszol.

 

 

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!