t.zsolti Creative Commons License 2018-01-04 18:29:47 94498

A kémény hossza a kazán kémény csatlakozásától kb 5 m 160-as betonelem, ( az enyém alacsony kéményhez készült M-tip. )

van barometrikus, mert csökkenteni kellett a huzatot meleg kéménynél 20 Pa-ra van állítva ( regulus falra szerelhető )

felülről gyújtok be , és amíg le nem ég parázsig addig mindig nyitva van3-6mm, én fix értéken használom, nincs láncos szabályzó ráakasztva, szerintem az rontja a hatásfokot. Ha csökkenteni kell az égés intenzitását az az elsődleges szabályzóval kell, felűre mindig kell minimális levegő.  A faelgázosító kazánok is 80/20% arányban osztják a beáramló levegőt, ezt kell megpróbálni utánozni.

Alulról égetve szinte nem is kell a felső ajtón levegőt engedi az égéshez, mivel akkor " kevés " a tüzelő és elég  levegő át tud menni a tüzelő között. 

Mivel van füstgáz hőmérőm, így igyekeztem nem túl sok meleget kiengedni a kéménybe, de ezzel a rövid kéménnyel is 350-400 fok könnyedén kimegy, ekkor jól ég, ha visszaveszem 300 köré meg majdnem szenved ( és kell a 2 éves fa ) 

 

A hozzászólás:
Tóth Nándorka Creative Commons License 2018-01-04 17:54:19 94496

Mekkora kéménnyel használod!? Barometrikus van!? ja,ha meggyullad a tűz,nemsokkal a primer ajtó tökre bezáródik nálad??

Előzmény:
t.zsolti Creative Commons License 2018-01-04 14:01:39 94480

hát nálam már 1/2 óra után is foghatatlan az ajzó külseje, annak ellenére , hogy azon megy át a másodlagos levegő és hűti