sankó36 Creative Commons License 2018-01-04 16:24:53 94492

De amikor bekapcsoltam a keringetőt a csonk pillanatok alatt elkezdett melegedni,tehát a szelep 

nyitva volt csak gravitációsan a víz nem tudott rajta keresztül áramlani,vagy csak kevés.

A hozzászólás:
vasudvard Creative Commons License 2018-01-04 16:06:41 94489

Ha felmelegedet a kazán és a vtc még nem nyitott, akkor persze hogy a kazán alsó csonkja még hideg, hiszen a hideg víztől nem tudott a vtc kinyitni.

Előzmény:
sankó36 Creative Commons License 2018-01-04 15:53:04 94487

Régebben én is hittem ebben a "gravitációs áramlás vtc-vel" történetben,még terveztem is ilyen 

rendszer megépítését,de amikor megláttam 1 nagyobb Regulus szelep árát az gyorsan észhez

térített. Többe került volna a leves mint a hús.

Nemrég azért leellenőriztem hogy működik-e ez az elmélet.Nem kapcsoltam be a keringetőt és hagytam felmelegedni a kazánt,de alul hideg maradt a csonk.Lehet hogy kevés víz átgravitált

a szelepen de érdemben nem tudta felmelegíteni a vizet. Colos cső +vtc 511.