Keresés

Részletes keresés

Kapocska Creative Commons License 2018-01-04 14:54:45 94484

Te is olyan értelmes vagy mit vasudvard.

A hozzászólás:
BJaca Creative Commons License 2018-01-04 14:51:22 94483

Nekem a hibátlan grundfos usp 25-40 szivattyún is átment graviban a víz. Ráadásul 22-es csövek vannak a szivattyú után. Sőt, befűtötte a felső szinten az első radiátorokat is, tehát megindult a gravitációs áramlás.

Előzmény:
vasudvard Creative Commons License 2018-01-04 14:38:15 94481

Hiába mondtam nekik, hogy gondolkodjanak. Nem kell a melegvíznek a fajsúlyosabb hidegvizet leküzdenie, mert alulról keveredik be a hideg víz, és nyomja felfele a melegvizet. A vtc pufferoldalán hideg víz van,  a másik két ágán forró víz, ezért a vtc kinyit, és lesz víz keveredés. A stílusukon pedig változtassanak egyes fórumtársak, mert ha valakit nem értenek meg, akkor rögtön lehurrogják.

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!