sankó36 Creative Commons License 2018-01-04 15:53:04 94487

Régebben én is hittem ebben a "gravitációs áramlás vtc-vel" történetben,még terveztem is ilyen 

rendszer megépítését,de amikor megláttam 1 nagyobb Regulus szelep árát az gyorsan észhez

térített. Többe került volna a leves mint a hús.

Nemrég azért leellenőriztem hogy működik-e ez az elmélet.Nem kapcsoltam be a keringetőt és hagytam felmelegedni a kazánt,de alul hideg maradt a csonk.Lehet hogy kevés víz átgravitált

a szelepen de érdemben nem tudta felmelegíteni a vizet. Colos cső +vtc 511.

vasudvard Creative Commons License 2018-01-04 10:24:18 94458

És logikus is, hogy kever.

Begyújtáskor hideg a rendszer, a vtc a puffer felől lezár, csak a bypass ágon kering a víz. Amikor leér a vtc-hez a meleg víz, az elkezd nyitni, és nahát, már keveri is a vizet.

A hozzászólás:
vasudvard Creative Commons License 2018-01-04 09:58:24 94457

Érdekes, az én rendszeremben is, ha nem indul be a puffer töltő szivattyú, és csak gravitációsan megy, akkor is kever a vtc.

Előzmény:
sankó36 Creative Commons License 2018-01-02 19:11:33 94385

Régebben Kly666 írt olyasmit hogy nála gravitációs puffer töltés van kazánvédő szeleppel ,

és működik,de a pontos részletekre már nem emlékszem,régi írás volt.

Talán vastag csövekkel és nagy kvs. értékű szeleppel működhet.