maullaci
2017-04-04 23:21:15
|
7
|
Sokat agyaltam ezen, de mindenhol azt olvastam, hogy elvben nem lehet baj. De a fizika, az fizika. :O Kicsit félek!
Sikamur Injecto cream 100, szigetelőkrémet fogok a lábazati falba vízszintesen tenni (talajszint felett kb 20-30cm-re), hogy a felfelé menő víz megálljon.
A belső padlószint 70cm-en van.
Az oldalsó vízszigetelés a patak miatt kell(het), mert amikor kiönt, feleslegesen megterheli a falat.
Ha lesz vízszintes vízzárás, akkor lehet nem is érdemes nagyon lemenni?
Mennyire érdemes lemenni? |
|
A hozzászólás:
 |
PETYUS
2017-04-04 17:01:33
|
4
|
Nem tudom, hogy milyen mély az alapozás, milyenek ott a talaj- és talajvízviszonyok, de pl. lösztalaj vagy nedves agyagtalaj esetén előfordulhat durva katasztrófa, ha az egyik oldalról megszűnik a fal megtámasztása.
Amúgy szerintem azt lehetetlen elérni utólagos szigeteléssel, hogy a földalatti falrész elszigetelődjön a talajvíztől. Arra viszont van módszer, hogy a vizes alsófalból ne szívódjon fel a víz a talajszint feletti lakószobák falába, de egyrészt nem olcsó, másrészt láttam olyat, ahol nem sikerült jól megcsinálni, és csakazértis felszivárgott. |
|
Előzmény:
 |
maullaci
2017-04-04 15:35:15
|
1
|
Kifejtenéd?
|
|
|