1 lx (lux) a megvilágítás az 1 cd (kandela) fényerősségű pontszerű fényforrás körül az 1 m sugarú gömb belső felületén, továbbá 1 lx a megvilágítása annak a felületnek, amelynek 1 négyzetméterére merőlegesen és egyenletesen 1 lumen fényáram esik.
Egyébként pedig: E = Φ/A
Az 'E' a megvilágítás lx-ban, a 'Φ' a fényáram lm-ben, az 'A' pedig a terület m2-ben. Vagyis ezt írtam a legutóbb.
A fotometrikus távolság törvénye kimondja, hogy a fényforrás által létrehozott megvilágítás egyenesen arányos a fényforrás fényerősségével, viszont fordítottan arányos a felület és a fényforrás közötti távolság négyzetével, és függ a fény beesési szögétől.
Vagyis ha nem számolunk a beesési szöggel (mert mondjuk merőleges), akkor E = I/r2 (r a négyzeten).
Az 'E' a megvilágítás lux-ban, az 'I' fényerősség cd-ban, az 'r' pedig a távolság méterben.
Ha beesés szögét is figyelembe akarod venni, akkor meg kell szorozni az egészet cosFI-vel, ahol FI a beesés szöge.
I = 1 cd erősségű pontszerű fényforrás az 1 m sugarú gömb 4π m2 felületen át a térbe Φ = 4Π lm fényáramot sugároz, vagyis Φ = 4ΠI , azaz I = Φ / 4Π. Ahol 'Π' a pí értéke.
Vagyis a pontos válasz a kérdésedre (pontszerű fényforrás esetében): E = (Φ / 4Π) / r2
Viszont a plafon alulról törénő megvilágításánál bejön még egy tényező: a hatásfok. Ez nem szórt fényű megvilágításnak számít, hanem szaknyelven "közvetettnek", aminek a hatásfoka (nű) = 0,1 (!)
A mélysugárzók közvetlennek számítanak, ahol ugyanez 0,5 (!).
És persze van egy környezeti tényező is, ami tisztaterek estében (ha nem nagy a szállópor), akkor k=1,25.
Ez alapján már meg tudod állapítani, hogy milyen fényáramú lámpatesteket válassz:
Φ = (k . E . A )/nű
Remélem tudtam segíteni. |