Keresés

Részletes keresés

KömKel Creative Commons License 2014-09-03 19:37:15 8823

Nem szabad összekötni a bővitményt a meglévő épületrésszel, külön kell dilatálni. Pont amiatt, mert az egyik már beállt épület, a másik külön fog ettől mozogni, ha fejreállsz, akkor is.

A dilatáció mentén lesz repedés, de nem lesz komoly mértékű, EPS/XPS rátakarással teljesen kezelhető.

 

Ha a kettőt összedolgozod, akkor az új rész "magával rántja" a régit, és azon új repedések jelennek meg.

 

Az összedolgozás sem lehetetlen, de krva drága, és nagyon igényes munkát követel:

1. az alapokat össze kell tüzkézni, a régi alapba fúrt, és betonragasztóval beragasztott tüskékkel (ebből rohadt sok kell)

2. a falakat spéci szalaggal kell egymáshoz kötni soronként

3. kell a tetejére végig egy koszorú vagy egy komolyabb szerelőbeton, ami egybefogja az egészet (ezt a meglévő részre is át kell vinni teljesen)

4. nagyon oda kell figyelni az új részen a tömöritésre az alapozás alatt

 

 

A hozzászólás:
gita3 Creative Commons License 2014-09-03 19:26:15 8822

Üdv.

Hozzáépítés ügyében kérek segítséget. Van egy szuterén amire rá és mellé építünk házat. A két alap amennyire lehet össze lesz "dolgozva", de így is mocoroghatnak külön-külön. A szigetelés miatt aggódom, hogy a fallal együtt fog repedni és lesz egy nagy hőhidam. Van ötlet ennek kiküszöbölésére. Eps szigetelésnél jobb vajon a kőzetgyapot ilyen esetben?

Nem tudok éveket várni, míg beáll az épület és csak azután szigetelek.

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!