fűtő 13 Creative Commons License 2013-10-20 20:04:16 6926

T. Papucsmotoros!

 

Jól látod, amit számoltam az nem csupán a kazán vesztesége, hanem tágabb annál, az a fűtés vesztesége, s így az elméleti ár- és a tényleges ár ismeretében tudjuk meghatározni a fűtés hatékonyságát.(Így nézve még inkább jó szám a hatékonysági mutatótok)

Ezt jól mutatja a számolási metódus, amikoris a kazán(ok) által eltüzelt összgáz forint értékét osztjuk a lakások hőmennyiségmérői által mutatott (összegzett)  hőmennyiségekkel, s így kapjuk meg az egységnyi hőmennyiség árát (Ft/GJ) 

(Elnézést valóban egy nullával többet írtam, köszönöm az észrevételed) A megtalált GJ és Kwh közötti viszonyszám tökéletes.

Előzmény:
papucsosmotoros Creative Commons License 2013-10-20 17:04:16 6924

Köszönöm a választ!

Gondolom 0,034 GJ-t akartál írni 0,0034 helyett.

Ezek szerint itt már a csövek hővesztesége (míg eljut a lakásokig a melegvíz) is bele van számolva a 4000 Ft-os árba? Ezt jelenti a hatékonyság százalékban kifejezve, vagy csupán azt, hogy az égés során keletkezik hőveszteség, és az nem nyerődik vissza, mint a kondenzációs kazán esetében bizonyos százalékig? 

Ezek alapján tényleg nem tudom máshol, hogy lehet 2000 Ft/GJ... :O 

Azt meg tudod mondani, hogy ha kwh-ban mérik a fogyasztást (elszámolást), azt hogy lehet átszámolni GJ-ra? Egy másik társasházban így adták meg a mértékegységet, de szintén gázkazánról van szó. 

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!