A bezárt levegő rétegnél hibás... a 0.2/0.026
Mert ez nem így működik, az ilyen légrétegek esetén.
Ekkora vastagságban a meleg levegő már fel tud melkedni a meleg plafonról
a hideg padlás aljára a gerendák között ill. a hideg levegő le tud süllyedni
a hideg padlás aljáról a meleg plafonra, vagyis beindul
egy hőszállító körforgás ! a két oldal között....
Az ilyen zárt légrésre vannak külön adatok, és azokkal kell számolni.
Ez esetben R=0,17 m2K/W ez az érték, avagy U=1/R=1/0,17=5,88 W/m2K
Vagyis a 20 cm bezárt levegő a hőszállító körforgás miatt, csak annyit ér, mintha
csupán vastagság=lambda*R=0,026*0,17=0,00442 >> ~4,5 mm lenne ott belőle.
---------
Igazából a gerenda-levegő arányból kellene átlagot számolni a felületre.
A 20 cm fenyőfa az U=lambda/vastagság=0,19/0,20=0,95 W/m2K
A 20 cm levegő pedig, a fentiek szerint, 5,88 W/m2K
Ha, mondjuk 20% a geernda aránya, akkor
(0,2*0,95)+(0,8*5,88)=4,89 W/m2K lesz az eredő U érték.
Vagyis a gerendák javítanak a helyzeten...
Ezzel az U=4,89-el lehet számolni ezt a réteget, igazából.
|