Keresés

Részletes keresés

nopánick Creative Commons License 2012-01-19 14:04:38 8662

A bezárt levegő rétegnél hibás... a 0.2/0.026 

Mert ez nem így működik, az ilyen légrétegek esetén.


Ekkora vastagságban a meleg levegő már fel tud melkedni a meleg plafonról

a hideg padlás aljára a gerendák között ill. a hideg levegő le tud süllyedni

a hideg padlás aljáról a meleg plafonra, vagyis beindul

egy hőszállító körforgás ! a két oldal között....

 

Az ilyen zárt légrésre vannak külön adatok, és azokkal kell számolni.

Ez esetben R=0,17 m2K/W ez az érték, avagy U=1/R=1/0,17=5,88 W/m2K

 

Vagyis a 20 cm bezárt levegő a hőszállító körforgás miatt, csak annyit ér, mintha

csupán vastagság=lambda*R=0,026*0,17=0,00442 >> ~4,5 mm lenne ott belőle.

 

---------

 

Igazából a gerenda-levegő arányból kellene átlagot számolni a felületre.

 

A 20 cm fenyőfa az U=lambda/vastagság=0,19/0,20=0,95 W/m2K

A 20 cm levegő pedig, a fentiek szerint, 5,88 W/m2K

 

Ha, mondjuk 20% a geernda aránya, akkor

(0,2*0,95)+(0,8*5,88)=4,89 W/m2K lesz az eredő U érték.

Vagyis a gerendák javítanak a helyzeten...

 

Ezzel az U=4,89-el lehet számolni ezt a réteget, igazából.

 

KömKel Creative Commons License 2012-01-19 12:26:55 8661

Szivesen, máskor is. :)

 

A kézi számitást most nincs időm elvégezni, beszúrom a Winwattos számitást.

 

A hozzászólás:
labopetra2 Creative Commons License 2012-01-19 12:10:17 8660

Köszi KömKel!

 

Örülök a számaidnak, és hogy vélhetően megtaláltuk a szűk keresztmetszetet a házban.

 

Viszont most már nagyon kíváncsi lettem, és szeretném kideríteni, hogy mi hol számoltuk el magunkat!

 

A képletek és az adatok (netről vadászott hővezetési tényezők), amivel mi számoltunk, alább


Rétegek: 1cm nád + 2cm deszka + 20cm levegő + 2cm deszka + 10cm náddal_kevert_vályog

 

Hőátbocsátási tényező képlete:

behelyettesítve rétegről-rétegre

= 1/(1/5.8+0.01/0.06+0.02/0.25+0.2/0.026+0.02/0.25+0.1/0.65+1/10.5)

= 0.118W/m2K


Hőátadás:

Belső falon: 5.8 W/m2K

Külső falon: 10.5 W/m2K

 

Hővezetés:

nádlemez: 0.06 W/mK

fenyőfa: 0.25 W/mK

levegő: 0.026 W/mK

szalmavályog: 0.65 W/mK

 

Előzmény:
KömKel Creative Commons License 2012-01-19 11:19:06 8659

Amit számoltam, az EZER százalék.

Ebből élek (részben) :)

 

Fentről lefelé:

- könnyűvályog 10 cm

- deszkaburkolat 2.5 cm

- zárt légrés 15 cm

- deszkaburkolat 2.5 cm

- nádszövet 1 cm

- mészvakolat 1.5 cm

 

Ennek az értéke LEHETETLEN, hogy 1 alatt legyen, a 0.11-es érték pedig 30 cm hőszigetelés után érhető el.

(a hőátbocsátási adatokat NEM összeadni kell, hanem vastagság arányában számolni)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!