Keresés

Részletes keresés

labopetra2 Creative Commons License 2012-01-19 12:10:17 8660

Köszi KömKel!

 

Örülök a számaidnak, és hogy vélhetően megtaláltuk a szűk keresztmetszetet a házban.

 

Viszont most már nagyon kíváncsi lettem, és szeretném kideríteni, hogy mi hol számoltuk el magunkat!

 

A képletek és az adatok (netről vadászott hővezetési tényezők), amivel mi számoltunk, alább


Rétegek: 1cm nád + 2cm deszka + 20cm levegő + 2cm deszka + 10cm náddal_kevert_vályog

 

Hőátbocsátási tényező képlete:

behelyettesítve rétegről-rétegre

= 1/(1/5.8+0.01/0.06+0.02/0.25+0.2/0.026+0.02/0.25+0.1/0.65+1/10.5)

= 0.118W/m2K


Hőátadás:

Belső falon: 5.8 W/m2K

Külső falon: 10.5 W/m2K

 

Hővezetés:

nádlemez: 0.06 W/mK

fenyőfa: 0.25 W/mK

levegő: 0.026 W/mK

szalmavályog: 0.65 W/mK

 

A hozzászólás:
KömKel Creative Commons License 2012-01-19 11:19:06 8659

Amit számoltam, az EZER százalék.

Ebből élek (részben) :)

 

Fentről lefelé:

- könnyűvályog 10 cm

- deszkaburkolat 2.5 cm

- zárt légrés 15 cm

- deszkaburkolat 2.5 cm

- nádszövet 1 cm

- mészvakolat 1.5 cm

 

Ennek az értéke LEHETETLEN, hogy 1 alatt legyen, a 0.11-es érték pedig 30 cm hőszigetelés után érhető el.

(a hőátbocsátási adatokat NEM összeadni kell, hanem vastagság arányában számolni)

Előzmény:
labopetra2 Creative Commons License 2012-01-19 10:44:37 8658

Megpróbáltuk letölteni a programot, de nem sikerült. Viszont találtunk mi is hőátbocsátási adatokat máshol a neten, összeadtuk és 0,11 jött ki a jelenlegi födémre. Pontosan milyen adatokkal számoltál? Csak azért kérdezem, mert biztosra akarunk menni, hogy ott megy-e ki a meleg, mert jelenleg szigetelt homlokzat mellett is horribilis a gázszámlánk.

 

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!