|
|
|
|
A hozzászólás:
 |
istvan62
2010-06-14 20:06:41
|
81
|
A leírt adatok alapján a fagerendák teherbírása általános helyen megfelelőnek tűnik, de mindenképpen meg kell vizsgálni, hogy minden gerenda teljes hosszában egészséges, nem korhadt, nem rovarrágott. Amennyiben a munkát engedélyezteted, akkor a megmaradó fafödémről faanyagvédelmi szakértői véleményt is kell készíttetni. Az esetleges megerősítésről az alapján kell dönteni, hogy a födém kap-e valahol többlet terhet (pl: tető letámasztása), megelégszel-e a szerelt válaszfallal, megelégszel-e egy rugalmasabb, és kisebb hanggátlású fafödémmel. Ezek alapján jöhet az, hogy a födémet helyenként, vagy teljes felületen megerősíted, esetleg kicseréled. Ebben az esetben viszont a nagyobb tehernövekedés miatt nagyobb hangsúllyal vetődik fel az a kérdés, hogy a födém alatti nyílások fölött lévő kiváltásoknak milyen az állapota, teherbírása. |
|
Előzmény:
 |
fruju
2010-01-23 18:45:23
|
78
|
| Üdvözlöm a fórum tagjait. Tetőtér beépítését tervezzük, ebben szeretném kérni a tanácsaitokat, javaslataitokat. A jelenlegi állapot: fafödém 4,80 m fesztáv, 10x15 cm gerenda 60 cm-enként. Közte a szokásos szigetelések, a gerendák fölött egy gyalult-lapolt deszkaburkolat van. Nem tudom eldönteni, hogy a jelenlegi fagerendákat erősítsem meg (pl. palló rátéttel) és akkor csak száraz aljzatot készítenék, vagy a fagerendák közé pl. horg. C 200 szelemenekkel+trapézlemezzel+könnyűbetonnal készítsek egy önálló födémet? Van valakinek hasonlóban tapasztalata, vagy javaslata? |
|
|
Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!
|