Vikusz1977 Creative Commons License 2009.10.14 0 0 39145
Cucu, Amaranthus kösz a véleményt a szivattyúról. Remélem ha baja van akkor javítható... Azt írják a csapágyak kenését a víz oldja meg, hát ez most nem volt kenve. De hogy mennyit ment nem tudom lehet hogy egy órát, lehet hogy napokat...60 fokra melegedett fel... Középállásban volt a teljesítményszabályozója.

Tudna valaki segíteni abban hogyan kell feltölteni a rendszert?
Egy vaillant kombicirko, van egy radiátoros kör illetve egy padlófűtéses.

Vannak automata légtelenítőszelepek(ezek hogyan működnek? van rajtuk egy kis kilazítható "csavar-kupak", elég ezt meglazítani és magától működik? Vagy azt le lehet csavarni etljesen?
Meg ugye a radiátoton a kis légtelenítők.
Tehát hogyan.

Én így gondoltam, nem tudom jó-e.
Áram lezárva(szivattyúk állnak). Lassan engedem bele a vizet. Amikor nyomás elér 1 .5 bart elzárom. Kinyitom a az automata légtelenítők kupakját(esetleg azt már előtte meg kell tenni?).
szivattyúkat kis fokozatra állítom (erre azért gondoltam hogy kevesebbet járjanak a levegős környezetben.)
Járatom kicsit, elzárom az áramot, radiátotoknál levegőt kiengedek, utánatöltök vizet, és ezt folytatom .

De kérlek írja le valaki hogy is kell ezt csinálni, vagy mik a "buktatók".

Kösz