A nyomáscsökkentő ott kell, ahol a hálózati nyomás meghaladhatja a 6 bart.
Annyira vannak a bojlerek bemérve.
Tehát azt sztem ne vedd ki, mert szétmennek a tartályaid.
A nyomáscsökkentő utáni biztonsági szelepnek csak akkor volna szabad folynia, amikor tágul a víz a tartályban.De valszeg a nyomáscsökkentő túl nagy szekunderoldali nyomást enged, és azért nyit a szelep alapból is. Be kéne egy nyomásmérővel mérni, hogy mekkora a statikus nyomás a csöveidben, mert valszeg a nyomáscvsökkentőt sikerült vagy elállítani, vagy meghalt, és túl sokat enged át.
Az egészséges nyomás a bojler oldalán olyan 2-4 bar között lenne. De mindenképpen a biztonsági szelep nyitási küszöbje alatt kéne legyen.
|