Az a lényeg, hogy a biztosítéktábla alól kimenő 3fázsú áramkörök (ha van ilyen) fázis vezetőit, külön fázisra tedd. R S T -re.
Ha a 3fázisú áramkörben azonos keresztmetszetűek a vezetékek (pl 5x1,5) és ebből két fázis vezetőt azonos fázisra teszel, külön biztosítva 16A-ra, akkor a nulla vezetőre akár 32A terhelés is juthat, amit már nem bír ki.
Végülis nem sok esély van erre a hibalahetőségre, de azért benne van a pakliban. |