hali pborisz ! ugyan régebben kérdezted , de csak most vettem észre... szóval már üzemelő kazánnál minden mérést nagy teljesítményen kezdünk általában mert annál a teljesítménynél megy ki m3 ben mérve a legtöbb égéstermék aztán ha ott jó a beállítás akkor lehet csökkentett irányban is elkalandozni... nagy teljesítmények felé 7-800 kW- 1 MW főleg beüzemeléskor kis lángon kell kezdeni a mérést ha ott sikerül belőni akkor fokozatosan megyünk felfelé a teljesítménnyel és folyamatosan mérjük az összetevőket főleg azért is mert egy co robbanás csúnya dolgokat tud csinálni pl a kéményben... --haka |