hakapeci Creative Commons License 2008.01.08 0 0 24584
üdv az Uraknak! szóval új vagyok itt és nem olvastam el az előzményeket... 1-2 gondolat ha szabad. a hőcserélők teljesítménye függ a hőviszonyoktól is erősen, de pl radiátoroknál, ha 1 szaki kiszámolja hogy a szobába kell 3 kW radiátor aztán megveszi  csak azt nem nézi(k) hogy 90/70 fokos víznél adja le a 3 kW-ot. na ez rendszeres hiba pl az öregebb társasházaknál, ahol jó ha megy a verkli 60 fokkal.

más , és itt kapcsolódok a témához, poroterm 30 as fal még nincs vakolva sem, csak a fugák betömve malterral, Tremomax 24 es kondenzációs kazán 100 nm-es lakás tiszta padlófűtéssel 7 körre spirálisan megtekerve ebben az időszakban a kazán 60 foknál lemodulál tartja a 60 fokot, a padló mérve 38-39 fok a visszatéro 42-44 fok és a barátném 1 szál bugyiban rohangál a lakásbsn egész nap. 1.2 méter magasan mérve 24,5 fok a lakáshőmérséklet nincs hőcserélő nincs hidrováltó nincs semmi trükk, nincs penészedés, 2. telet fűtjük, egy év alatt (2006 dec 1-2007 dec 1 ig) elfogyott  1740 m3 gáz úgy hogy a melegvíz egy qadriga gázboylerrel műxik kb standard
kb 5 fő részére meg a konyhai tűzhely.---- mort jön a trükk  egy csőtermosztáttal vezérelve sorba van kötve egy plussz 100 W körüli szivattyúa cirkóval és ha fokozott felfűtésre van szükség akkor 2 szivattyú nyomja sorbakötve a tömegáramot a padlóba, ha nem kell a forszírozott üzem akkor nem megy a segédszivattyú. ha a szobatermosztát lekapcsolja a kazánt , a segédszivattyú még a csőtermosztáton beállított hőfoksűlyedésig cirkuláltatja a vizet( amig van a víznek hőtartamlma), .---lehet fikázni urak a megoldást de ez már igy marad mert bevállt! üdv a topictársaknak , olvasni fogom a topicot hozzászólni már csak ha konkrét kérdést kapok akkor fogok, üdv --haka